опыты показали что если ставить маленький опрос на шим по плате допустим 10мс то за это время я не успеваю крутануть так быстро ручку что бы сработал эфект памяти у шима или у блока маштабирования или у блока лимит (я догадываюсь что в одном из блоков есть переменная передачи сигнала которая запоминает своё состояние неуспев обновится на ноль)
тоесть что бы шим не отключился мне нужно крутануть ручку быстрее чем за 10мс допустим за 6мс
щас на шиме стоит 300мс что снижает потребление и дребезг цыфры и разгружает её работу
а ручку я могу крутануть быстрее чем 300мс вот он и запоминает состояние которое он успел словить перед отключением необновив показания на ноль
если уменьшать опрос платы на шим и ставить опрос платы на индикатор то в 100 показания начинает преодически хаотично пропадать цыфры на мгновение
этот эфект я ещё на предыдуще щиме нашол с дисплеем
Отправлено спустя 1 час 5 минут 32 секунды:
да и семисегментник нельзя оказывается ставить на опрос
он начинает вместо отображения трёх цыфр отоброжать одну но с перемигивание по следующим то есть горит одна потом вторая потом третья показывая искомую цыфру частями
Отправлено спустя 1 час 37 минут 42 секунды:
уже справился методом тыка вроде работает без осечки
- 2020-06-14_091515.png (1.47 КБ) 518 просмотров
поставил секунду на задержку
теперь если резко выключить то шим отключается через секунду сам