Здравствуйте уважаемые форумчане. Собрал устройство для подачи сигналов оповещения сотрудников о начале, окончании рабочего дня и тех. перерывов. Видео с описанием устройства и проблемы прилагаю. https://yadi.sk/i/6CTlXEZpEF2mJQ
Итак устройство реализовано на базе Ардуино Нано , часов 1302, дисплея 1602 по I2с, энкодера, датчика DTH11, реле управлением 5В, контактором управление 220В, звонки типа МЗМ-1 220В.
Логика работы: Читаем время часов 1302 имеем 12 будильников Пример № 1 звонок начало рабочего дня в 07:59:55 идет 1 на реле в 08:00:00 идет на реле 0. И так далее с остальными. Один нюанс у нас есть понятие сезон не сезон в эти периоды звонки подаются по разному так как рабочий день на 1 час короче. Этими изменениями управляю из меню и здесь первый вопрос я поставил триггер и каждый раз заначение переключается. Как сделать так чтоб в меню установив True выставлялся сезон=1 Установив False выставлялся сезон=0.
DTH11 прикрутил просто потому что он был. И не зря ведь говорят что не собирай из Ардуино 90% получишь метео станцию
Основная проблема заключается в хаотичном зависании контроллера. То есть прибор может отработать все дневные циклы не зависнув ни разу а может 4 раза в день повиснуть. При зависании, а иногда и не зависая включается блок управления подсветкой дисплея. Хотя его включение прописано при условии нажатия или поворота энкодера.
Видео часть 2 прошло 15 мин. https://yadi.sk/i/yEMVb3GakrNyYw
Быть может кто то сталкивался с подобными проблемами и знает их решения. Заранее благодарен
скетч
Подача звонков по времени
Добавлено: 12.10.2019{, 09:31}
SergeyShikal
Нагрузка влияет на контроллер, уберите контактор из коробки чем дальше тем лучше.
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Во время включения и выключения проскакивает электромагнитный импульс он и вешает контроллер.
Подача звонков по времени
Добавлено: 12.10.2019{, 09:38}
max38
Сейчас уберу силовую часть. До вечера по тестирую. Я сегодня до 21.00
Отправлено спустя 4 часа 16 минут 40 секунд:
Дополнительно к тому , что убрал на метр пускатель(контактор), поставил конденсатор параллельно питанию катушки управления контактора. Погонял поделку изменив интервалы в скетче, пока полет нормальный.
Один вопрос остался не понятным для меня, как из меню управлять состоянием переменной?
Нет, просто не компетентен в этой области пока. Постигаю азы.
На этом форуме люди в большей степени адекватные, помогают. Без выкрутасов типа "Неофиты, учите мат часть!"
Учим, спасибо есть учителя, а не ......
А диод запаяю обратной полярностью к катушке.
С переменной подскажите как быть.
После такого вопроса-предостережения, вроде как задуматься нужно, а на кой ляд он там нужен полезть смотреть как правильно подключать реле и чем грозит отсутствие диода на индуктивной нагрузке.
Я понимаю, что обилие готовых китайских модулей прощает многие ошибки, но бывает хочется сделать шаг в сторону и тут возможно бац и в лоб...
На этом форуме люди в большей степени адекватные, помогают. Без выкрутасов типа "Неофиты, учите мат часть!"
Учим, спасибо есть учителя, а не ......
Вам бы спасибо сказать, а не ерничать.
Сергей я действительно благодарен НАШЕМУ, не побоюсь этого слова, сообществу и даже не думал ерничать. Я поделился впечатлениями о моем общении на форуме ардуино.ру
Здесь специалисты не чураются заниматься с новичками и это замечательно. Сделать этот мир чуть лучше и светлее бесценно. А мы ведь занимаемся созиданием, создавая, что-то новое и полезное ?
Согласитесь, когда узнаете, что бывает без диода, то такие вопросы действительно выглядят шуткой
В модуле действительно есть диод параллельно катушке, но об этом я узнал после наводящих вопросов
И теперь точно знаю , что "голую" релюшку использовать не буду
По итогу устройство в тесте уже сутки, пока ни одного сбоя. У ребят в цехе и офисе стало больше времени на работу, так как реже в телефоне время смотрят. Теперь организованной колонной идут отдыхать и работать
Спасибо всем за участие
Я себе в закладки положил ссылку с сайта pan, Типовые схемы подключения основных элементов, очень удобно!
Чой то мне кацца, что на этой схеме:
"пример контроля наличия переменного напряжения в сети",
диод на входе оптрона, должен стоять последовательно входу, а не параллельно. Светодиоды не держат обратного напряжения выше вольт пяти. Диод внешний служит для защиты от обратного высокого потенциала. В данной схеме он не будет спасать.
именно для защиты от обратного напряжения диод там и стоит
Ну так объясните. Идет прямое напряжение для оптрона - оптрон открыт - все пучком. Внешний диод заперт. Идет обратное напряжение - внешний диод открыт (ток жрет), оптронный заперт. А какой потенциал в этот момент на светодиоде - потенциал перехода внешнего диода? 0,7В? Вроде как правильно, да? А у вас есть уверенность, что внешний диод не подгорит, или не отвалится. А вы уверены, что на внешнем диоде ВСЕГДА будет потенциал перехода? А если делитель из входного резистора и диода даст дрозда?
Ну и зачем весь этот странный геморрой, со взведенным курком, если можно просто поставить внешний диод последовательно оптронному? И все. Нет обратного тока, от слова вообще. Если что-то подгорит, или отвалится - цепь просто прервется.
И шо не так? Может я уже глючу. Но вроде как всю несознательную жизнь ставил последовательно и пока жив.
Но вроде как всю несознательную жизнь ставил последовательно и пока жив.
Мну в детстве учили, что нельзя пихать пальцы в обе дырки розетки (деревня, деревянный дом..), в одну можно..
Повзрослел, стало иногда бить из одной из дырок... может это как-то связано с городской квартирой... Но как стал электриком, стало потряхивать из обеих дырок))