Опять 485

Получение данных по 485 интерфейсу.

Аватара пользователя
gerdog
Рядовой
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 04.01.2018{, 07:46}
Репутация: 2

Опять 485

#1

Сообщение gerdog » 06.02.2019{, 14:35}

Приветствую формчан! Хочу реализовать идею, но не знаю с какой стороны подойти к ней.
Имеется финская метеостанция(описание во вложении). Данные передаёт по 485 интерфейсу. Модбаса нет, совсем нет.
Если не брать во внимание специальный софт, то при помощи USB-485 конвертера я подключаюсь к ней в путти и вижу такие данные:
СпойлерПоказать
putty.png
Температура, влажность, давление и т.д. и всё по кругу. Хочу реализовать приём данных на ардуине, чтобы можно в последствии их было вывести на дисплей.
В сети куча инфы как подключить ардуины в сеть, как по модбасу принять данные, но всё не то.
Единственное что приходит в голову это модуль на MAX485, но никаких идей по подключению.
Кто-то решал подобные задачи?
Вложения
WXT520RU.pdf
(2.62 МБ) 68 скачиваний

Berserker
Рядовой
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 17.05.2018{, 16:13}
Репутация: 0
Имя: Александр

Опять 485

#2

Сообщение Berserker » 06.02.2019{, 15:07}

принимай в сериал порт разберай и выводи что нужно на дисплей, для приема есть модуль rs232- rs485

Аватара пользователя
gerdog
Рядовой
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 04.01.2018{, 07:46}
Репутация: 2

Опять 485

#3

Сообщение gerdog » 06.02.2019{, 19:40}

Berserker писал(а):
06.02.2019{, 15:07}
принимай в сериал порт разберай и выводи что нужно на дисплей, для приема есть модуль rs232- rs485
типа такого? и ещё вопрос, такие модули в обе стороны работают?

Аватара пользователя
KaScada
Лейтенант
Сообщения: 388
Зарегистрирован: 23.04.2016{, 12:33}
Репутация: 13
Контактная информация:

Опять 485

#4

Сообщение KaScada » 06.02.2019{, 20:14}

Berserker писал(а):
06.02.2019{, 15:07}
для приема есть модуль rs232- rs485
А причём тут RS232? Вы что пишете и вводите в заблуждение..
Вот автоматический UART-RS485, я такого типа только и использую, ставил в промышленности, проблем не было.
https://ru.aliexpress.com/item/Ttl-RS48 ... a13d74b8-0
ПО КаСкада на базе смартфона/планшета с ОС Андроид

Подробнее здесь: http://www.hmi-kascada.ru/

Аватара пользователя
gerdog
Рядовой
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 04.01.2018{, 07:46}
Репутация: 2

Опять 485

#5

Сообщение gerdog » 07.02.2019{, 07:21}

KaScada писал(а):
06.02.2019{, 20:14}
Berserker писал(а):
06.02.2019{, 15:07}
для приема есть модуль rs232- rs485
А причём тут RS232? Вы что пишете и вводите в заблуждение..
Вот автоматический UART-RS485, я такого типа только и использую, ставил в промышленности, проблем не было.
https://ru.aliexpress.com/item/Ttl-RS48 ... a13d74b8-0
Спасибо, а согласование уровней ему не надо?

Berserker
Рядовой
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 17.05.2018{, 16:13}
Репутация: 0
Имя: Александр

Опять 485

#6

Сообщение Berserker » 07.02.2019{, 07:34}

KaScada писал(а):
06.02.2019{, 20:14}
Berserker писал(а):
06.02.2019{, 15:07}
для приема есть модуль rs232- rs485
А причём тут RS232? Вы что пишете и вводите в заблуждение..
Вот автоматический UART-RS485, я такого типа только и использую, ставил в промышленности, проблем не было.
https://ru.aliexpress.com/item/Ttl-RS48 ... a13d74b8-0
Читайте мат часть
Протокол UART (Universal asynchronous receiver/transmitter) или, по-русски, УАПП (универсальный асинхронный приемопередатчик) — старейший и самый распространенный на сегодняшний день физический протокол передачи данных. Наиболее известен из семейства UART протокол RS-232 (в народе – COM-порт, тот самый который стоит у тебя в компе). Это, наверное, самый древний компьютерный интерфейс. Он дожил до наших дней и не потерял своей актуальности.
на ардуине rs232 с уровнем 1 в 5в TTL
Второй по распространению интерфейс после RS-232 – это RS-485. Он является промышленным - это тоже UART

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

Опять 485

#7

Сообщение Sancho » 07.02.2019{, 08:27}

Berserker писал(а):
07.02.2019{, 07:34}
на ардуине rs232 с уровнем 1 в 5в TTL
Второй по распространению интерфейс после RS-232 – это RS-485. Он является промышленным - это тоже UART
Нет.
232 и 485 - это физический уровень, и, в отличии от 232, он не дуплексный.
На ардуино нет RS232.
Учите, читайте....
И правильно формулируйте Ваши заметки.

Отправлено спустя 24 минуты 8 секунд:
KaScada писал(а):
06.02.2019{, 20:14}
Berserker писал(а):
06.02.2019{, 15:07}
для приема есть модуль rs232- rs485
А причём тут RS232? Вы что пишете и вводите в заблуждение..
Вот автоматический UART-RS485, я такого типа только и использую, ставил в промышленности, проблем не было.
https://ru.aliexpress.com/item/Ttl-RS48 ... a13d74b8-0
Полностью согласен.
Тоже только такие и пользую. И всем везде рекомендую. У нас на форуме - в том числе.

Отправлено спустя 19 минут 17 секунд:
gerdog писал(а):
07.02.2019{, 07:21}
Спасибо, а согласование уровней ему не надо?
Зачем?. Запитываете от ардуино и разбираете удобным Вам способом на составляющие.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

Аватара пользователя
KaScada
Лейтенант
Сообщения: 388
Зарегистрирован: 23.04.2016{, 12:33}
Репутация: 13
Контактная информация:

Опять 485

#8

Сообщение KaScada » 07.02.2019{, 21:01}

Berserker писал(а):
07.02.2019{, 07:34}
Читайте мат часть
Протокол UART (Universal asynchronous receiver/transmitter) или, по-русски, УАПП (универсальный асинхронный приемопередатчик) — старейший и самый распространенный на сегодняшний день физический протокол передачи данных. Наиболее известен из семейства UART протокол RS-232 (в народе – COM-порт, тот самый который стоит у тебя в компе). Это, наверное, самый древний компьютерный интерфейс. Он дожил до наших дней и не потерял своей актуальности.
на ардуине rs232 с уровнем 1 в 5в TTL
Второй по распространению интерфейс после RS-232 – это RS-485. Он является промышленным - это тоже UART
Могу Вам посоветовать меньше читать и тогда больше практиковаться :smile171: раз так всё у Вас запущенно, когда Rs232 полключите к UART включите камеру.
Ну а если серьёзно, не вводите людей в заблуждение.
ПО КаСкада на базе смартфона/планшета с ОС Андроид

Подробнее здесь: http://www.hmi-kascada.ru/

Аватара пользователя
eugeneb
Лейтенант
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 15.08.2016{, 11:20}
Репутация: 21
Откуда: Нижний Новгород
Имя: Евгений

Опять 485

#9

Сообщение eugeneb » 07.02.2019{, 21:47}

Berserker писал(а):
07.02.2019{, 07:34}
на ардуине rs232 с уровнем 1 в 5в TTL
Юноша, вам надо разобраться с названиями интерфейсов и протоколов,
понять разницу между ними. Заодно изучить семиуровневую модель OSI.

seri0shka
Лейтенант
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 09.04.2016{, 12:17}
Репутация: 22
Откуда: Кременчуг
Имя: Сергей

Опять 485

#10

Сообщение seri0shka » 08.02.2019{, 21:02}

KaScada писал(а):
06.02.2019{, 20:14}
Вот автоматический UART-RS485, я такого типа только и использую, ставил в промышленности, проблем не было.
https://ru.aliexpress.com/item/Ttl-RS48 ... a13d74b8-0
А чем хуже такие?
https://ru.aliexpress.com/item/5-MAX485 ... 23d466fe-1

SSSergeich
Капитан
Сообщения: 708
Зарегистрирован: 06.02.2016{, 11:01}
Репутация: 37
Откуда: Ярославль
Имя: Сергей

Опять 485

#11

Сообщение SSSergeich » 08.02.2019{, 21:25}

seri0shka писал(а):
08.02.2019{, 21:02}
А чем хуже такие?
Тем, что требуют еще управляющий сигнал DE/RE.

seri0shka
Лейтенант
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 09.04.2016{, 12:17}
Репутация: 22
Откуда: Кременчуг
Имя: Сергей

Опять 485

#12

Сообщение seri0shka » 08.02.2019{, 21:34}

Ещё вопрос к знатокам: что будет, если между общим проводом одной стороны и общим проводом другой стороны будет некое напряжение, например 10 вольт? Развязки-то нет. Пробовать не хочется, дорого может обойтись.

Аватара пользователя
nalnik
Подполковник
Сообщения: 1324
Зарегистрирован: 14.05.2016{, 17:12}
Репутация: 100
Откуда: Кисловодск
Имя: Александр

Опять 485

#13

Сообщение nalnik » 08.02.2019{, 21:47}

seri0shka писал(а):
08.02.2019{, 21:34}
что будет, если между общим проводом одной стороны и общим проводом другой стороны будет некое напряжение, например 10 вольт?
У меня по RS485 работают, один Мастер (три типа сенсорных панелей) и 3-8-10-12 или 16 слейвов (Овен150ул, Дельта, Атмега328P-PU) у всех свой блок питания AC220/DC24 и нет между ними общих проводов и даже нет ни какого заземления. Два провода D+ и D- или A и B. Скорость 19200, мастер с каждого блока получает и отправляет 25 переменных (21 интейжер и 4 флоат).
Провода не экранированные длина от 5 до 100 метров.
Работают уже больше 10 лет.
Кстати вот четвертый тип панели 10" в работе с Овен150 и Атмега328P-PU (2 из 12)

Дата и время на экране панели (внизу справа) :smile198:
СпойлерПоказать
pan.jpg
Последний раз редактировалось nalnik 08.02.2019{, 22:48}, всего редактировалось 1 раз.
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.

SSSergeich
Капитан
Сообщения: 708
Зарегистрирован: 06.02.2016{, 11:01}
Репутация: 37
Откуда: Ярославль
Имя: Сергей

Опять 485

#14

Сообщение SSSergeich » 08.02.2019{, 22:45}

seri0shka писал(а):
08.02.2019{, 21:34}
что будет, если между общим проводом одной стороны и общим проводом другой стороны будет некое напряжение, например 10 вольт?
работая с DMX оборудованием сталкивались с такой ситуацией, пытались оплетку кабеля объединять и сажать на GND, доходило до выгорания дорожек на платах. 16 контроллеров подключенных линейно. Даже заморочились подключением всех бп к одной фазе, все равно были наводки. Не знаю как в теории, а на практике получили два варианта. либо оплетки вообще не трогать, либо везде сажать на землю. Первый вариант предпочтительней при больших расстояниях (более 500 метров, ОПС на базе болидовского оборудования. Между землями цехов получали до 100в).

seri0shka
Лейтенант
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 09.04.2016{, 12:17}
Репутация: 22
Откуда: Кременчуг
Имя: Сергей

Опять 485

#15

Сообщение seri0shka » 08.02.2019{, 22:52}

nalnik писал(а):
08.02.2019{, 21:47}
нет между ними общих проводов и даже нет ни какого заземления.
Это необходимое условие? Что будет, если его нарушить? Знаю, что никаких проблем при соединении минусовых проводов (общих). Но если их посадить на "землю", могут быть проблемы?

Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
SSSergeich писал(а):
08.02.2019{, 22:45}
Между землями цехов получали до 100в).
Вот этого я и боюсь.

Аватара пользователя
nalnik
Подполковник
Сообщения: 1324
Зарегистрирован: 14.05.2016{, 17:12}
Репутация: 100
Откуда: Кисловодск
Имя: Александр

Опять 485

#16

Сообщение nalnik » 08.02.2019{, 23:00}

seri0shka писал(а):
08.02.2019{, 22:52}
Это необходимое условие?
Если я соединял минуса то шли помехи и больше трех ПЛК фиг работают, скорость 19200 считается "промышленной" и она и в правду работает лучше --- но Я не настаиваю - думайте пробуйте сами!
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.

seri0shka
Лейтенант
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 09.04.2016{, 12:17}
Репутация: 22
Откуда: Кременчуг
Имя: Сергей

Опять 485

#17

Сообщение seri0shka » 08.02.2019{, 23:02}

nalnik, с зелёными клеммниками что за плата? Готовая или своей разработки? Стабилизация двойная 24-8-5 ?

Аватара пользователя
nalnik
Подполковник
Сообщения: 1324
Зарегистрирован: 14.05.2016{, 17:12}
Репутация: 100
Откуда: Кисловодск
Имя: Александр

Опять 485

#18

Сообщение nalnik » 08.02.2019{, 23:03}

seri0shka писал(а):
08.02.2019{, 23:02}
nalnik, с зелёными клеммниками что за плата? Готовая или своей разработки? Стабилизация двойная 24-8-5 ?
своей разработки - Стабилизация двойная 24-9-5
нагрузка 3-6 клапанов 24v
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.

SSSergeich
Капитан
Сообщения: 708
Зарегистрирован: 06.02.2016{, 11:01}
Репутация: 37
Откуда: Ярославль
Имя: Сергей

Опять 485

#19

Сообщение SSSergeich » 08.02.2019{, 23:08}

на 485 последние лет 10, в пожарке, оплетки вообще не трогаем, используем А В и все. Причем заметили такой факт, что на старом телефонном ТПП-10 сигнал идет лучше, чем на витой паре кат5е (на последнем чаще "теряются" приборы чем на тпп. опять же я про болидовское оборудование)

seri0shka
Лейтенант
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 09.04.2016{, 12:17}
Репутация: 22
Откуда: Кременчуг
Имя: Сергей

Опять 485

#20

Сообщение seri0shka » 08.02.2019{, 23:08}

Я в своей отказался от двойной стабилизации, линейный 24-5.
nalnik писал(а):
08.02.2019{, 23:00}
Если я соединял минуса то шли помехи
Я не этого боюсь, а выхода из строя.

Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
SSSergeich писал(а):
08.02.2019{, 23:08}
на старом телефонном ТПП-10 сигнал идет лучше, чем на витой паре
Интересное наблюдение.

Ответить