как совместить шим
если особой инженерной красоты не надо, то выход шим в физическую интегрирующую RC цепь, а с нее в аналоговый вход и в скоростной счетчик сильно не ругатся
Странно. На активной и индуктивной (центробежные вентиляторы )нагрузках проблем ни разу не было.Регулировка от 0 до 100 %. Симистор BT 139-600 и MOC3052+снабберная цепь 0.01 и 36 оМ.KulibinOrsk писал(а): ↑16.06.2020{, 12:43}что оптроны в какой то момент могут перестать закрываться. Ставлю новые - работают день, два, иногда неделю и потом бац и не закрываются и тиристоры стоят открытые.
Тип оптопар и тиристоров напишите, может не совпадать ток управления. А лучше часть схемы и чем управляетKulibinOrsk писал(а): ↑16.06.2020{, 12:43}Ставлю новые - работают день, два, иногда неделю и потом бац и не закрываются и тиристоры стоят открытые.