Нужен совет по выбору оборудования для котельной

ПР200 или Ардуина?

Аватара пользователя
brig62
Лейтенант
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 13.05.2016{, 16:37}
Репутация: 13
Откуда: Казань
Имя: Игорь

Нужен совет по выбору оборудования для котельной

#21

Сообщение brig62 » 09.11.2018{, 23:48}

grin-mpx писал(а):
09.11.2018{, 23:28}
насосы желательно коммутировать не механическим а твердотельным реле,
Вот тоже думал по этому поводу.
Ingwar писал(а):
09.11.2018{, 23:23}
Если сможете обеспечить хорошее питание схемы и нормальные развязки периферии
Не уверен, что знаний хватит. Плюс с минусом вроде не путаю, но не более. Могу от стабилизатора запитать. От которого котел работает. Он крутой, инверторный. Но в него зарядка от телефона скорее всего. Или что то подобное. Как развязать периферию вообще сложно. Допустим стандартные Ардуиновские реле это уже развязка? Датчики 1820.

Аватара пользователя
nalnik
Подполковник
Сообщения: 1324
Зарегистрирован: 14.05.2016{, 17:12}
Репутация: 100
Откуда: Кисловодск
Имя: Александр

Нужен совет по выбору оборудования для котельной

#22

Сообщение nalnik » 09.11.2018{, 23:52}

brig62 писал(а):
09.11.2018{, 23:48}
Не уверен, что знаний хватит.
Может тогда пока не стоит, подключите просто комнатный термостат к котлу и все.

Я себе сделал "термостат" на Atmega 328p-pu + дисплей 128х160 + часы + Esp8266 (данные дает на народмонитор улицу и в доме), котлом Бакси управляет релюшкой.
Но плату делал сам.
Вот он сейчас:

Время
Температура в доме
Уставка

Температура на улице

Отправлено спустя 19 минут 18 секунд:
Вот график за год в комнате с narodmon.ru
СпойлерПоказать
gr.JPG
Отправлено спустя 6 минут 20 секунд:
Схема
СпойлерПоказать
cx.JPG
Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
Плата
СпойлерПоказать
pl.JPG
Внешний вид
СпойлерПоказать
833.jpg
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.

Аватара пользователя
brig62
Лейтенант
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 13.05.2016{, 16:37}
Репутация: 13
Откуда: Казань
Имя: Игорь

Нужен совет по выбору оборудования для котельной

#23

Сообщение brig62 » 10.11.2018{, 00:28}

nalnik писал(а):
10.11.2018{, 00:18}
Может тогда пока не стоит, подключите просто комнатный термостат к котлу и все.
У меня три термостата Два на первом и один на втором этажах. Это три ветки отопления. На каждой свой насос. Четвертый насос котловой. Сейчас он от котла запитан, но когда подключу бойлер, им надо будет управлять отдельно. И пятый насос на бойлере будет. Года 4 как все это под управлением ПР110. Так что не стоит мне делать? Скрутить три термостата в кучу и к котлу? А насосы в розетки и путь наяривают 24/7? А с бойлером как ? С приоритетом ГВС? Картинки ваши конечно красивые. Но комфорта в помещениях они не добавляют.

Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Еще надо устанавливать выбег насосов и минимальное время работы котла. Что бы термостаты его не дергали по напрасну. Один из них у меня дурной. С ПИДом.

Аватара пользователя
brig62
Лейтенант
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 13.05.2016{, 16:37}
Репутация: 13
Откуда: Казань
Имя: Игорь

Нужен совет по выбору оборудования для котельной

#24

Сообщение brig62 » 21.11.2018{, 15:09}

В итоге решил попробовать такой набор. ПР200-RS485-NodeMcu-WiFi-Каскада.
Надо у модуля RS485 согласовывать уровни сигнала с NodeMcu ?

saleks
Рядовой
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 23.01.2016{, 11:05}
Репутация: 0

Нужен совет по выбору оборудования для котельной

#25

Сообщение saleks » 21.11.2018{, 17:17}

Я себе для ТТ котла контроллер сделал на Меге, управление через 5100 и RemoteXY, комутация вентилятора и насосов сразу сделал через обычные блоки реле, но Мега иногда зависала. Ни фильтра не искрогасы на 100% не помогали. Поменял на твердотельные реле и всё ок. Пользуясь уже третий год.