#21
Сообщение
Sancho » 08.11.2018{, 12:06}
romechka,
1. Напишите названия Ваших ups- ов.
2. Измерять напряжение в данном случае во всём диапазоне не имеет смысла. Например, при шести батареях менее 10в на банку нельзя, итого 60в мин. Собираем сборку из стабилитронов под наше минимальное напряжение, принимаем макс. напр. +5 на акк, итого +30в. Резак после стабилитронов на общий при 1-2мА: 30 / 0,0015 = 20 ком.
Далее выбираем делитель с общим сопротивлений около 20к.
Как итог - при напряжении батарей ниже определённого стабилитронами порога на делителе будет отсутствовать(почти) падение напряжения, на на выходе АЦП - шум в несколько мзр.
3. Гальваническая развязка - ESP 07, 12... Только там считать делитель под входное 1В.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.