градусник

Ответить
stfeen1989
Рядовой
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09.09.2017{, 17:41}
Репутация: 0
Откуда: Казахстан.г.Усть-К...ск

градусник

#1

Сообщение stfeen1989 » 17.04.2018{, 15:11}

Ребят,здравствуйте.Помогите советом.Есть термистор,я его откалибровал,и есть Remote xy.Не могу разобраться с блоком "SCALE", как сделать,чтобы плюсовая температура измеренная термистором показывала на шкале в плюсовой зоне,а минусовая температура соответствено в минусовой зоне!
Вложения
в форум.flp
(258.93 КБ) 64 скачивания
Screenshot.png

pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13.04.2017{, 11:57}
Репутация: 204
Имя: noname

градусник

#2

Сообщение pan » 17.04.2018{, 15:19}

ну видимо выходные значение поставить не 0-100 , а -50 - 50
а входные значения почему у вас 0 - 1023 ? у вас же это значение проходит через блок "полигон" , вот и цифры оттуда нужно брать

Отправлено спустя 6 минут 5 секунд:
и вообще, странные у вас цифры в "полигоне" :rolleyes:

stfeen1989
Рядовой
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09.09.2017{, 17:41}
Репутация: 0
Откуда: Казахстан.г.Усть-К...ск

градусник

#3

Сообщение stfeen1989 » 17.04.2018{, 15:34}

в интернете нашел точки изгиба для своего термистора.У меня вот такой: https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-NTC ... 3aba4413-2



Проверял параллельно с медицинским цифровым градусником,погрешность состовляет 0,4-0,6 градуса.

Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Вот эти!))
СпойлерПоказать
Точки изгиба термистора 10кОм.png

pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13.04.2017{, 11:57}
Репутация: 204
Имя: noname

градусник

#4

Сообщение pan » 17.04.2018{, 15:40}

если измерять комнатную температуру, зачем шкала от -500 до 1100 ?
исходя из вашей конструкции в блок scale нужно забить это
СпойлерПоказать
Изображение

stfeen1989
Рядовой
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09.09.2017{, 17:41}
Репутация: 0
Откуда: Казахстан.г.Усть-К...ск

градусник

#5

Сообщение stfeen1989 » 17.04.2018{, 15:42}

это хочу уличную температуру мерить

pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13.04.2017{, 11:57}
Репутация: 204
Имя: noname

градусник

#6

Сообщение pan » 17.04.2018{, 15:44}

всеравно из всей шкалы получается вам нужно всго 3 значения!

кстати описание блока читали?
СпойлерПоказать
Изображение

stfeen1989
Рядовой
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09.09.2017{, 17:41}
Репутация: 0
Откуда: Казахстан.г.Усть-К...ск

градусник

#7

Сообщение stfeen1989 » 17.04.2018{, 15:44}

а вот как это воплотить,не сооброжу!
Вложения
Screenshot.png

pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13.04.2017{, 11:57}
Репутация: 204
Имя: noname

градусник

#8

Сообщение pan » 17.04.2018{, 15:47}

stfeen1989 писал(а):
17.04.2018{, 15:44}
а вот как это воплотить,не сооброжу!
4 пост под спойлером, такие значения не работают?

stfeen1989
Рядовой
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09.09.2017{, 17:41}
Репутация: 0
Откуда: Казахстан.г.Усть-К...ск

градусник

#9

Сообщение stfeen1989 » 17.04.2018{, 15:49}

pan, да,читал к0нечно.Я разобрался как он работет!

Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
pan, согласно 4 посту,ни не работает!

pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13.04.2017{, 11:57}
Репутация: 204
Имя: noname

градусник

#10

Сообщение pan » 17.04.2018{, 16:07}

не посмотрел в блок ремоте.... думал там так же -50 50
тогда так
СпойлерПоказать
Изображение
кстати тут http://visualprog.club/viewforum.php?f=74 есть готовые блоки для термисторов

stfeen1989
Рядовой
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09.09.2017{, 17:41}
Репутация: 0
Откуда: Казахстан.г.Усть-К...ск

градусник

#11

Сообщение stfeen1989 » 17.04.2018{, 16:18}

pan, не понятно как работает))) что попало показывает!

pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13.04.2017{, 11:57}
Репутация: 204
Имя: noname

градусник

#12

Сообщение pan » 17.04.2018{, 16:26}

не удивительно. при таком диапазоне измерения и с внутренним опорным напряжением..

Отправлено спустя 11 минут 6 секунд:
можно попробовать такой вариант с блоком если желаете. только придется настроить его
Вложения
градусник.flp
(160.05 КБ) 93 скачивания

stfeen1989
Рядовой
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09.09.2017{, 17:41}
Репутация: 0
Откуда: Казахстан.г.Усть-К...ск

градусник

#13

Сообщение stfeen1989 » 17.04.2018{, 17:37}

pan, БОЛЬШОЕ Вам спасибо.Всё заработало!)) :ok: :victory: