сигнализация при потере данных с датчика

включить пищалку если датчик перестал слать данные некоторое время

Аватара пользователя
Олег
Полковник
Сообщения: 1532
Зарегистрирован: 13.10.2015{, 16:47}
Репутация: 63
Контактная информация:

сигнализация при потере данных с датчика

#21

Сообщение Олег » 30.03.2018{, 17:14}

Можно использовать все DS18b20, а влажность исзмерять психрометрическим методом.

Аватара пользователя
brig62
Лейтенант
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 13.05.2016{, 16:37}
Репутация: 13
Откуда: Казань
Имя: Игорь

сигнализация при потере данных с датчика

#22

Сообщение brig62 » 30.03.2018{, 17:44}

kallash писал(а):
30.03.2018{, 16:42}
DHT не катит)
Чем не угодил?

Аватара пользователя
nalnik
Подполковник
Сообщения: 1324
Зарегистрирован: 14.05.2016{, 17:12}
Репутация: 100
Откуда: Кисловодск
Имя: Александр

сигнализация при потере данных с датчика

#23

Сообщение nalnik » 30.03.2018{, 18:02}

Помню как то тут "джоник" просил, я сделал блок и выкладывал его для "психрометрического измерения"
тока нафиг он не кому не нужен.

А датчики DHT врут (врут это ласково).
Я подключал одновременно три штуки -- к уне и меги-- разброс
температура 23 - 24.5 - 25,5
влажность 43 - 57 - 85
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.

Brand2
Лейтенант
Сообщения: 414
Зарегистрирован: 26.02.2018{, 21:27}
Репутация: 42
Откуда: Haifa
Имя: Alex

сигнализация при потере данных с датчика

#24

Сообщение Brand2 » 30.03.2018{, 19:28}

При неисправности датчика он шлет вообще значения далекие от темпрературы,вот и ставте еще два компаратора ,со значениями ,далекими от температуры,например 10 и 100,и на пищалку, но уже с другой частотой,что бы отличать неисправность датчика от выхода температуры за ее пределы.

slon-genia
Сержант
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 21.11.2016{, 11:05}
Репутация: 2

сигнализация при потере данных с датчика

#25

Сообщение slon-genia » 30.03.2018{, 21:25}

DHT не рекомендую использовать в инкубаторах. Врут они. Температуру и влажность в помещении еще так себе. Самый оптимальный вариант для инкубатора это HTU21 (цена качество). В разы повысит надёжность. Но вот что делать если контроллер повесится?))) Я тут тему создавал недавно по этому вопросу. Танцевал с бубном вокруг своего инкубатора. Еле поборол проблему, и то ещё до конца не уверен что поборол. Моё мнение- если инкубатор серьёзный ( на 500-1000 яиц), то лучше не пожалеть и поставить дублирующий- аварийный терморегулятор с отдельным датчиком температуры.

Аватара пользователя
Олег
Полковник
Сообщения: 1532
Зарегистрирован: 13.10.2015{, 16:47}
Репутация: 63
Контактная информация:

сигнализация при потере данных с датчика

#26

Сообщение Олег » 30.03.2018{, 22:57}

slon-genia писал(а):
30.03.2018{, 21:25}
Но вот что делать если контроллер повесится?
watch dog ставить.

Anydy

сигнализация при потере данных с датчика

#27

Сообщение Anydy » 31.03.2018{, 07:27}

Действительно, ставьте DS18b20, можно два, если нет коннекта с датчиком то показания идут типа -85 ...отловить легко.
А от влажности яйца не сдохнут если датчик откажет...успеете починить...
И поставьте на телефон программку для контроля если так все критично.

Отправлено спустя 21 минуту 16 секунд:
Добавлю....а чем вы обогреваете?
Я для себя нашел интересный вариант - пленка для теплого пола. Сделал йогуртницу из кусочка пленки размером 50х25см, завернул цилиндром, трех литровая банка ровно входит внутрь. Кисломолочные продукты теперь свои!
Для обогрева инкубатора думаю самое то.

kallash
Рядовой
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22.03.2018{, 20:45}
Репутация: 0
Имя: сергей

сигнализация при потере данных с датчика

#28

Сообщение kallash » 31.03.2018{, 09:42}

brig62 писал(а):
30.03.2018{, 17:44}
kallash писал(а):
30.03.2018{, 16:42}
DHT не катит)
Чем не угодил?
dht хлам в сравнении с SHT 21. сейчас уже SHT 30 и 31 есть, они точнее. минус с том что sht подключается по I2c , а адрес у них один (40).
И ПИД регулятор оперативнее реагирует на изменение температуры с SHT.

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

сигнализация при потере данных с датчика

#29

Сообщение Sancho » 31.03.2018{, 09:49}

kallash писал(а):
31.03.2018{, 09:42}
минус с том что sht подключается по I2c , а адрес у них один (40).
TCA9548A в помощь. Можно набрать 64( 8х8) одинаковых адресов(датчиков).
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

kallash
Рядовой
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22.03.2018{, 20:45}
Репутация: 0
Имя: сергей

сигнализация при потере данных с датчика

#30

Сообщение kallash » 31.03.2018{, 09:49}

slon-genia писал(а):
30.03.2018{, 21:25}
Но вот что делать если контроллер повесится?))) Я тут тему создавал недавно по этому вопросу. Танцевал с бубном вокруг своего инкубатора. Еле поборол проблему, и то ещё до конца не уверен что поборол. Моё мнение- если инкубатор серьёзный ( на 500-1000 яиц), то лучше не пожалеть и поставить дублирующий- аварийный терморегулятор с отдельным датчиком температуры.
про watch dog лучшие статьи: https://geektimes.ru/post/255800/ и вот https://it4it.club/topic/19-pereproshiv ... gruzchika/
если у вас не работает, то нужно перепрошивать загрузчик. для себя нашел самый простой вариант:
СпойлерПоказать
По умолчанию в среде разработки имеются файлы загрузчика optiboot и скачивать ничего не нужно. Достаточно выбрать плату Arduino UNO и перезаписать загрузчик. Но в этом случае Ваше детище станет определяться именно как UNO, даже если на самом деле это NANO, Pro Mini или еще что-то.
для аварийного отключения использую w1209. он не виснет, а точность здесь не важна.

Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Anydy писал(а):
31.03.2018{, 07:48}
Действительно, ставьте DS18b20, можно два, если нет коннекта с датчиком то показания идут типа -85 ...отловить легко.
А от влажности яйца не сдохнут если датчик откажет...успеете починить...
И поставьте на телефон программку для контроля если так все критично.

Отправлено спустя 21 минуту 16 секунд:
Добавлю....а чем вы обогреваете?
Я для себя нашел интересный вариант - пленка для теплого пола. Сделал йогуртницу из кусочка пленки размером 50х25см, завернул цилиндром, трех литровая банка ровно входит внутрь. Кисломолочные продукты теперь свои!
Для обогрева инкубатора думаю самое то.
Обогреваю углеволоконным кабелем.
По поводу пленки в инкубаторе, не совсем понимаю где снимать температуру , так как она греет не воздух а предметы.

Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Sancho писал(а):
31.03.2018{, 09:49}
TCA9548A
спасибо. догадывался что есть решения этого вопроса. буду разбираться. FLProg не поддерживает эту плату расширения?

Anydy

сигнализация при потере данных с датчика

#31

Сообщение Anydy » 31.03.2018{, 10:15}

kallash писал(а):
31.03.2018{, 09:54}
По поводу пленки в инкубаторе, не совсем понимаю где снимать температуру , так как она греет не воздух а предметы.
Этот вопрос мне пока не понятен....пишут что пленка излучает ИК, как проверить я не знаю, приборов нет.
Но сама пленка нагревается градусов до 45-50 ...и обогревает скорее за счет нагрева самой пленки...ведь ее кладут под линолеум или ламинат, ИК излучение ведь не проходит сквозь предметы)))
Потребление - 220 ватт на кв.м. минимальный кусок - 25Х50см

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

сигнализация при потере данных с датчика

#32

Сообщение Sancho » 31.03.2018{, 11:16}

kallash писал(а):
31.03.2018{, 09:54}
FLProg не поддерживает эту плату расширения?
Это вообще элементарно. Одним блочком от pan здесь
После перехода на I2C отслеживать потерю датчика становится вообще просто - есть ответ/нет ответа.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

Ответить

Вернуться в «Помогите, а то я "нимагу"»