Отправлено спустя 15 минут 16 секунд:Sancho писал(а): ↑14.03.2018{, 19:56}Ezh, Пожалуйста, в будущем, что-бы не гадать на "кофейной гуще" прикладывайте файл проекта ххх.flp
По делу: если по входу нчего не обозначено, то вход может легко встать в неопределённое состояние от "наводок".
Посему, обычно в настройках входа кнопки и иже отмечается чек подтяжка кнопки( внутренний резак к плюсу) и аднтидребезг.
Кнопка по общему, соответственно на сигнале с входа всегда 1, без нажатия, выход кликаем ПКМ, инвертировать.
Как-то так для начала.
Речь о выходе с кнопки!!!
Лампочка даже не включается. Электросхема верная.
Все по прежнему. Добавлю, что состояние входа вообще не считывается, даже если 5-ти вольтовый провод напрямую на вход подать.
Все заработало. Спасибо.
кликните дважды по блоку и все увидите, нестесняйтесь читать описание блоков.Ezh писал(а): ↑14.03.2018{, 22:09}счетчика
У меня просто нет такого входа. Только счетный и выход.Fuji1604 писал(а): ↑14.03.2018{, 22:14}http://arduino.on.kg/bazovye-cepi-podkl ... -k-arduino базовые схемы подключений различных устройств к ардуино, очень помогает.
Using internal pullup - Использование внутренней(программной) подтяжки при подключении кнопки.
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:кликните дважды по блоку и все увидите, нестесняйтесь читать описание блоков.Ezh писал(а): ↑14.03.2018{, 22:09}счетчика
Ezh, Вот скажите, когда Вы писали о 7-1200, каково Вам спрашивать.....Sancho писал(а): ↑14.03.2018{, 19:56}Ezh, Пожалуйста, в будущем, что-бы не гадать на "кофейной гуще" прикладывайте файл проекта ххх.flp
По делу: если по входу нчего не обозначено, то вход может легко встать в неопределённое состояние от "наводок".
Посему, обычно в настройках входа кнопки и иже отмечается чек подтяжка кнопки( внутренний резак к плюсу) и аднтидребезг.
Кнопка по общему, соответственно на сигнале с входа всегда 1, без нажатия, выход кликаем ПКМ, инвертировать.