Алгоритм работы термостата

термостат

Ответить
JonyBest
Сержант
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 18.11.2015{, 22:42}
Репутация: 2
Откуда: Близко к Ставрополю
Имя: Евгений

Алгоритм работы термостата

#1

Сообщение JonyBest » 14.01.2022{, 20:32}

Доброго времени! Добавил в управления котлом регулировку теплого пола. Использую Нормально открытый клапан 230 В для теплого пола. Время закрытия : 3-5 мин.
Управление клапаном реализовал так
Скриншот 14-01-2022 202535.jpg
Получается ерунда (время в часах)
Скриншот 14-01-2022 202742.jpg
Температуру пола выставляю 34 градуса. Открывается он четко, а закрывается на темп >= 45 градусов.
Умом понимаю что иду не той дорогой, а решения найти не могу...
Для скачивания вложений Вы должны быть зарегистрированы.

Аватара пользователя
Dryundel
Подполковник
Сообщения: 1483
Зарегистрирован: 22.05.2017{, 23:15}
Репутация: 446
Откуда: Ярославль
Имя: Андрей
Контактная информация:

Алгоритм работы термостата

#2

Сообщение Dryundel » 14.01.2022{, 21:14}

JonyBest писал(а):
14.01.2022{, 20:32}
Умом понимаю что иду не той дорогой, а решения найти не могу...
А что Вы хотели от гистерезиса? Инерцию батенька никто не отменял. Хотите иметь стабильную температуру используйте ПИД регулятор.
Пользовательские блоки на сайте FLPROG - BLOCK
Выразить благодарность

Arina
Рядовой
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12.10.2021{, 00:40}
Репутация: 0
Имя: Airis

Алгоритм работы термостата

#3

Сообщение Arina » 14.01.2022{, 21:34}

Из-за отсутствие блока CompHys правильность схемы нет возможности проверить. Но вероятнее всего программной ошибки тут нет.
Двух позиционный терморегулятор с термо-головкой всегда будет "перебегать" температуру уставки как минимум на 10 °C из-за большего времени закрытия. Все эти 3-5 минут, пока клапан будет закрывается пол будет продолжать нагревается.
Для боле точной поддержке температуры надо использовать PID регулятор (можно использовать как "аналоговое" управление нагрузкой через SSR, так и релейный выход).
Но обычно температура пола поддерживается 3-ходовым механическим клапаном термостатом, а электрическими головками регулируется температура воздуха, а там медленная открытие из закрытие клапана даже хорошо.

JonyBest
Сержант
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 18.11.2015{, 22:42}
Репутация: 2
Откуда: Близко к Ставрополю
Имя: Евгений

Алгоритм работы термостата

#4

Сообщение JonyBest » 14.01.2022{, 21:44}

Arina писал(а):
14.01.2022{, 21:34}
Но обычно температура пола поддерживается 3-ходовым механическим клапаном термостатом
Спасибо! Так и есть. Термоголовку заменил на клапан и пытаюсь дать ума. Можно черновой набросок что должно получиться для понимания?

Аватара пользователя
Dryundel
Подполковник
Сообщения: 1483
Зарегистрирован: 22.05.2017{, 23:15}
Репутация: 446
Откуда: Ярославль
Имя: Андрей
Контактная информация:

Алгоритм работы термостата

#5

Сообщение Dryundel » 14.01.2022{, 21:48}

JonyBest писал(а):
14.01.2022{, 21:44}
Можно черновой набросок что должно получиться для понимания?
Черновой набросок Вам ничего не даст. Есть даже в стандартных блоках ПИД. Но что бы разобраться с тем как оно работает придется напрячься. В противном случае настроить его не получится. Гуглите ПИД регулятор.
Пользовательские блоки на сайте FLPROG - BLOCK
Выразить благодарность

JonyBest
Сержант
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 18.11.2015{, 22:42}
Репутация: 2
Откуда: Близко к Ставрополю
Имя: Евгений

Алгоритм работы термостата

#6

Сообщение JonyBest » 14.01.2022{, 22:19}

Не подскажите, твердотельные малогабаритные реле Omron G3MB-202P будут работать с ПИД регулятором?

Аватара пользователя
Dryundel
Подполковник
Сообщения: 1483
Зарегистрирован: 22.05.2017{, 23:15}
Репутация: 446
Откуда: Ярославль
Имя: Андрей
Контактная информация:

Алгоритм работы термостата

#7

Сообщение Dryundel » 15.01.2022{, 00:33}

JonyBest писал(а):
14.01.2022{, 22:19}
Не подскажите, твердотельные малогабаритные реле Omron G3MB-202P будут работать с ПИД регулятором?
Реле будет работать с сигналом, а что управляет этим сигналом, блок гистерезиса или ПИД разницы нет.
Пользовательские блоки на сайте FLPROG - BLOCK
Выразить благодарность

GDAN7777
Сержант
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 15.04.2020{, 06:19}
Репутация: 23
Имя: Vital

Алгоритм работы термостата

#8

Сообщение GDAN7777 » 15.01.2022{, 10:00}

Dryundel писал(а):
14.01.2022{, 21:14}
Хотите иметь стабильную температуру используйте ПИД регулятор.
Зачем Пид для нагрузки с такой огромной тепловой инерцией?Дополнительные помехи создавать?

Аватара пользователя
Dryundel
Подполковник
Сообщения: 1483
Зарегистрирован: 22.05.2017{, 23:15}
Репутация: 446
Откуда: Ярославль
Имя: Андрей
Контактная информация:

Алгоритм работы термостата

#9

Сообщение Dryundel » 15.01.2022{, 10:05}

GDAN7777 писал(а):
15.01.2022{, 10:00}
Зачем Пид для нагрузки с такой огромной тепловой инерцией?Дополнительные помехи создавать?
Критика понятна.
Что предлагаете?
Пользовательские блоки на сайте FLPROG - BLOCK
Выразить благодарность

Arina
Рядовой
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12.10.2021{, 00:40}
Репутация: 0
Имя: Airis

Алгоритм работы термостата

#10

Сообщение Arina » 15.01.2022{, 10:40}

Для такой инерционной системы, где не требуется очень большая точность регулирование, вполне хватает P регулятора. Если что, то "3-ходововой механический клапан термостат" тоже работает как P регулятор.

GDAN7777
Сержант
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 15.04.2020{, 06:19}
Репутация: 23
Имя: Vital

Алгоритм работы термостата

#11

Сообщение GDAN7777 » 15.01.2022{, 15:36}

Dryundel писал(а):
15.01.2022{, 10:05}
Критика понятна.
Что предлагаете?
Предлагаю три датчика.Основной(мониторный),на входе теплоносителя и на выходе.Взамен получаем массу весьма гибких настроек.

JonyBest
Сержант
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 18.11.2015{, 22:42}
Репутация: 2
Откуда: Близко к Ставрополю
Имя: Евгений

Алгоритм работы термостата

#12

Сообщение JonyBest » 15.01.2022{, 17:57}

Можно услышать развитие мысли? Сейчас датчик температуры пола установлен на коллекторе обратки, как по прежней схеме с термоголовкой
на термоголовке система работает вполне стабильно
Скриншот 15-01-2022 180435.jpg
Для скачивания вложений Вы должны быть зарегистрированы.

Arina
Рядовой
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12.10.2021{, 00:40}
Репутация: 0
Имя: Airis

Алгоритм работы термостата

#13

Сообщение Arina » 15.01.2022{, 18:47}

JonyBest писал(а):
15.01.2022{, 17:57}
на термоголовке система работает вполне стабильно
Какая температуре уставки?
Если те же 34 °C, то регулятор как то совсем неправильно работает. А если уставка > 40 °C, то такая стабильности может быть не благодаря терморегулятору, а тому, что температура у стабилизировалось и зависит от температуры идущая из котла.

JonyBest
Сержант
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 18.11.2015{, 22:42}
Репутация: 2
Откуда: Близко к Ставрополю
Имя: Евгений

Алгоритм работы термостата

#14

Сообщение JonyBest » 15.01.2022{, 23:40}

Температуру выставил 45 градуса, похолодало у нас. Температура котла 65. Провалы температуры - это когда много пользовались горячей водой, котел двухконтурный.

Ответить