Страница 1 из 1

Калибровка датчиков 4-20мА

Добавлено: 23.01.2024{, 16:42}
valdemar71
Добрый день, извините если поднимаю старую тему.
Подключил токовый датчик 4..20мА к Ардуино UNO.
Всегда вручную для каждого датчика определял верхнюю и нижнюю границу диапазона измерения значений.
Подавал на датчик показания соответствующее верхнему пределу измерения датчика и записывал цифру, которую выдаёт АЦП с задействованного аналогового порта. Такую же процедуру проделывал с нижней границей.
Потом брал блок масштабирования и уже там указывал границы показаний самого датчика.

Подскажите пожалуйста, может существует специальный блок калибровки для токовых датчиков 4..20 мА ?
Из-за столь линейной зависимости - показания датчика не соответствуют поверочным приборам.
Хотелось бы иметь возможность задавать наклон и смещение.
Спасибо большое за внимание!

Калибровка датчиков 4-20мА

Добавлено: 23.01.2024{, 18:34}
ViktorPetrov
Есть блок не линейного масштабирования , можете задать любую кривизну ,если пожелаете ,но лучше использовать блоки математики ,а не масштабирования . Линейная характеристика датчика - это очень хорошо ,смотрите подключение .Постоянные резисторы и стабилизированный источник питания Вам в помощь подключайте заместо датчика ,вот и вся калибровка.

Калибровка датчиков 4-20мА

Добавлено: 16.02.2024{, 19:12}
valdemar71
Спасибо большое, буду изучать!