Добрый день, извините если поднимаю старую тему.
Подключил токовый датчик 4..20мА к Ардуино UNO.
Всегда вручную для каждого датчика определял верхнюю и нижнюю границу диапазона измерения значений.
Подавал на датчик показания соответствующее верхнему пределу измерения датчика и записывал цифру, которую выдаёт АЦП с задействованного аналогового порта. Такую же процедуру проделывал с нижней границей.
Потом брал блок масштабирования и уже там указывал границы показаний самого датчика.
Подскажите пожалуйста, может существует специальный блок калибровки для токовых датчиков 4..20 мА ?
Из-за столь линейной зависимости - показания датчика не соответствуют поверочным приборам.
Хотелось бы иметь возможность задавать наклон и смещение.
Спасибо большое за внимание!