Счетчик метров.

Помогите довести до ума счетчик метров если это возможно.

Вопросы от новичков
Аватара пользователя
rw6cm
Полковник
Сообщения: 2283
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 20:25}
Репутация: 334
Имя: Владимир

Счетчик метров.

#21

Сообщение rw6cm » 14.11.2021{, 14:46}

krakov09 писал(а):
14.11.2021{, 11:20}
считает по 5 см, этого за глаза, были куски по 3 метра ,
Что бы отслеживать прохождение метров, можно добавить пару блоков к OR.
2021_11_14_14_32_27_FLProg_7.3.8.png
2021_11_14_14_32_27_FLProg_7.3.8.png (5.66 КБ) 206 просмотров
Win10-64, FLProg (portable)

Аватара пользователя
krakov09
Сержант
Сообщения: 188
Зарегистрирован: 08.07.2019{, 08:30}
Репутация: 5
Откуда: Кострома
Имя: Юрий

Счетчик метров.

#22

Сообщение krakov09 » 15.11.2021{, 18:38}

rw6cm писал(а):
14.11.2021{, 14:46}
krakov09 писал(а):
14.11.2021{, 11:20}
считает по 5 см, этого за глаза, были куски по 3 метра ,
Что бы отслеживать прохождение метров, можно добавить пару блоков к OR.
2021_11_14_14_32_27_FLProg_7.3.8.png
У меня считает метры в одном из счетчиков, стоит константа 20 и выход единица, и так же отрезы считает, не совсем понял как работает тот скетч который вы прикрепили, и все таки я нее допонял момент с блоком f-trig, зачем все таки он, если таймер выдает задержку до отключения например 250 млсек, то зачем блок f-trig который выдает единицу до конца цикла, или я чего то не правильно усвоил?

Аватара пользователя
AlexCrane
Капитан
Сообщения: 895
Зарегистрирован: 20.10.2017{, 13:22}
Репутация: 294
Откуда: Ульяновск
Имя: Александр

Счетчик метров.

#23

Сообщение AlexCrane » 15.11.2021{, 19:14}

krakov09 писал(а):
15.11.2021{, 18:38}
f-trig который выдает единицу до конца цикла
Не до конца цикла, а на целый цикл. От Ftrig и до Ftrig.
Если не знаю, то не скажу. Если скажу, то сначала проверю...
Если нет возможности отблагодарить материально, хотя бы оцени пост....

Аватара пользователя
rw6cm
Полковник
Сообщения: 2283
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 20:25}
Репутация: 334
Имя: Владимир

Счетчик метров.

#24

Сообщение rw6cm » 15.11.2021{, 20:05}

krakov09 писал(а):
15.11.2021{, 18:38}
я нее допонял момент с блоком f-trig, зачем все таки он, если таймер выдает задержку до отключения например 250 млсек, то зачем блок f-trig
Таймер 250мс это своего рода фильтр. Он будет сбрасывать свой выход на 0 если импульсы на входе реже 250мс.
Но длительность этих нолей на выходе будет зависеть от частоты импульсов. А надо чтобы длительность равнялась одному циклу.
вот здесь f-trig и меняет свою переменную на выходе на один цикл, при изменении своего входа с 1 на 0.
Тем самым дает работу дисплею на один цикл, чтобы обновить данные, а в следующих циклах не мешать работать счетчику.
krakov09 писал(а):
15.11.2021{, 18:38}
У меня считает метры в одном из счетчиков,
я не трогаю вашу логику счета, а формирую логику работы дисплея от основного счетчика.
Если идет замер по 5см, то через 20 импульсов будет 1м,
с него и берется один импульс на обновление дисплея, не зависимо от скорости импульсов.
Учитывая что метры реже сантиметров(по времени), их влияние не столь значительно на точность счета.
Win10-64, FLProg (portable)

Аватара пользователя
krakov09
Сержант
Сообщения: 188
Зарегистрирован: 08.07.2019{, 08:30}
Репутация: 5
Откуда: Кострома
Имя: Юрий

Счетчик метров.

#25

Сообщение krakov09 » 16.11.2021{, 19:14}

понятно, люблю я огород нагородить :smile171:

Аватара пользователя
ingener
Лейтенант
Сообщения: 556
Зарегистрирован: 14.10.2018{, 00:26}
Репутация: 20
Имя: Андрей

Счетчик метров.

#26

Сообщение ingener » 18.11.2021{, 16:18}

Такой вопрос возник,
Если используем скоростной счетчик в режиме расчета длительности импульса,
к примеру, при частоте меандра входного сигнала около 10Гц выходное значение счетчика - пятизначное число.
Насколько генератор опорной частоты стабилен и независим от сложности проекта?
Т.е. могут показания скоростного счетчика меняться при включении-выключении плат в проекте, или эта частота определена кварцем процессора и ни от чего не зависит?

Ответить

Вернуться в «Начинающим»