Поэтому вентиляция должна включаться по разности показаний с датчиков расположенных в разных местах. Речь идет не о регулировке влажности. А о снижении избыточной влажности которая возникает в закрытом помещении ванной комнаты при включенном горячем душе. В любых помещениях с мокрыми процессами предусматривают вентиляцию. Душевые, кухни, бани, прачечные, санузлы, подвалы и т.д. И делают это для того, чтобы "тупо" снизить влажность. Не надо влажность регулировать! Надо снизить избыток влажности в конкретном закрытом помещении до общего уровня! И сделать это принудительно с помощью вентилятора. Что тут "тупого"? Вы знаете другой способ? Установить кондиционер в ванной?
Я думаю что допустим некий люфт при настройке срабатывания уровня влажности. Также рискну предположить, что в этот люфт вполне должны уложиться смещения уровней из за изменения внешних погодных условий. Мне ещё лет десять назад приносили на ремонт бытовой вентилятор с датчиком влажности. Окислился контаткт на настроечном переменном резисторе. Заменил и всё заработало, больше не обращались. Раз есть готовые промышленные вентиляторы с датчиками влажности для бытовых ванн:
Вентиляция должна включаться по кнопе при выходе из ванны (жена не одобрит сквозняк при купании.)Aleksandr2 писал(а): ↑22.06.2021{, 20:00}Поэтому вентиляция должна включаться по разности показаний с датчиков расположенных в разных местах.
В моих постах речь об алгоритме работы вентилятора а не о регулировке влажности.Aleksandr2 писал(а): ↑22.06.2021{, 20:00}Речь идет не о регулировке влажности. А о снижении избыточной влажности
Aleksandr2 писал(а): ↑22.06.2021{, 10:18}Собрал я на ардуине и DHT22 контроллер включения вентилятора в ванной по заданному уровню влажности.
объясню. Давно ставил человеку вентилятор с датчиком влажности (как вы сделали),пару раз он помылся с включающимся вентилятором,немного его поддуло - и он сказал : нафиг нужно и поставили вентилятор через выключатель.Так что прислушайтесь к советуAleksandr2 писал(а): ↑22.06.2021{, 15:09}Можете объяснить? Так про любое дело можно сказать и ничего не делать.
Добрый день. Расскажу как устроено у меня. Сразу оговорюсь, у меня сервер умного дома на OPI Zero. Логика работы следующая, при входе в с/у включаю свет, по датчику света включается вентилятор на 1 скорости. Влажность измеряется DHT11 и запоминается ее среднее значение за 15 мин, далее это значение сравнивается с текущим и в случае превышения значения влажности, вентилятор включается на вторую скорость и работает пока не опустит влажность, выбег отключения 5 мин. Живу на юге и колебания влажности в течении суток могут составлять десятки процентов. Можно конечно поставить второй датчик, но мне это не удобно, да и место установки под вопросом, улица отпадает, там бывает больше влажность чем в С/У, в комнатах и кухне тоже влажность разная, на кухне готовка, в комнатах кондиционер. Вот для себя решил так, второй год, все отлично.Aleksandr2 писал(а): ↑22.06.2021{, 10:18}Господа знатоки.
Собрал я на ардуине и DHT22 контроллер включения вентилятора в ванной по заданному уровню влажности. Пока не смонтировал, гоняю на столе. Все работает как задумано. Но есть большое сомнение. Дело в том, что зимой воздух значительно суше чем летом. Днем и ночью влажность тоже разная. При открытом и закрытом окне влажность тоже меняется. А это значит, что порог влажности нужно каждый раз менять вручную. Получается не очень здорово. Может у кого есть идея, как принципиально устранить этот недостаток?
100% относительная влажность - это точка росы. Когда влага, растворенная в воздухе начинает конденсироваться. Все могут наблюдать это в виде тумана. Слабо представляю себе туман в помещении, только если это не санузел после интенсивного использования.
Думаю, что изменение влажности за небольшой промежуток времени надежный критерий для включения вентиляции. Вы берете временной промежуток 15 минут. К такому времени пришли экспериментально или просто для себя решили, что этого достаточно?
да, экпериментальноAleksandr2 писал(а): ↑23.06.2021{, 05:00}Думаю, что изменение влажности за небольшой промежуток времени надежный критерий для включения вентиляции. Вы берете временной промежуток 15 минут. К такому времени пришли экспериментально или просто для себя решили, что этого достаточно?
Если у Вас вытяжка наружу, датчик на улице желателен.
Туман образовывается при резком перепаде температур.
У меня сейчас влажность в доме 80%. Зимой в 2 раза ниже. Если по стенам не течет, то ничего делать не надо, так по Вашему?
Датчик чего?
Спасибо, толково!
Вытяжка наружу конечно, сейчас на улице влажность 75%, в доме 46%rw6cm писал(а): ↑23.06.2021{, 08:21}Если у Вас вытяжка наружу, датчик на улице желателен.
Математика простая, сколько кубов вышло, столько же должно войти, иначе это не работает.Туман образовывается при резком перепаде температур.
если температура не меняется или изменяется плавно, тумана не будет.Не по темеСпойлерПоказатьЯ на кануне не успел снять белье до захода солнца, через час оно было мокрее чем из стиральной машинки,
при том что тумана и дождя не было.
Я писал выше, выбег 5 мин, это для второй скорости (сработка при превышении влажности), для первой скорости выбег 3 мин. Еще у меня была настройка, если свет включался менее чем на 30 сек то выбега нет. Но я от этого отказался.Aleksandr2 писал(а): ↑23.06.2021{, 09:11}Получается, что если Вы вошли в ванную на 1 минуту руки помыть, то вентилятор будет работать минимум 20 минут?
Допустим в ванной влажность 60% (больше чем в доме) Пошли купаться влажность стала подыматься.
Ок, допускаем, в ванной 60+ на улице 75%, вытяжку не включаем?rw6cm писал(а): ↑23.06.2021{, 15:17}Допустим в ванной влажность 60% (больше чем в доме) Пошли купаться влажность стала подыматься.
Включится вытяжка, и будет пытаться опустить влажность до 60% входящим воздухом с влажностью 75% ?
А ведь влажность на улице после захода может быть и 100%
Здесь по хорошему надо сушить воздух или не включать вентиляцию. пока не будут подходящие условия.
Aleksandr2,
Для этого и предлагал датчик влажности на улице
Я говорил о том, что надо отслеживать общую влажность и в соответствии с этой общей влажностью автоматически устанавливать порог. При увеличении влажности - порог автоматически увеличивается. При снижении - автоматически снижается. Если при работе вытяжки в течение определенного времени влажность не снижается, то вентилятор останавливается и текущий уровень влажности становиться порогом срабатывания. Автоматически. Когда общая влажность снизится, то и порог снизится автоматически.rw6cm писал(а): ↑23.06.2021{, 15:17}Допустим в ванной влажность 60% (больше чем в доме) Пошли купаться влажность стала подыматься.
Включится вытяжка, и будет пытаться опустить влажность до 60% входящим воздухом с влажностью 75% ?
А ведь влажность на улице после захода может быть и 100%
Здесь по хорошему надо сушить воздух или не включать вентиляцию. пока не будут подходящие условия.
Aleksandr2,
Для этого и предлагал датчик влажности на улице
Все у Вас получится, у меня уже два года работает.