Как вариант простой алгоритм, но требует понимания в настройке.Aleksandr2 писал(а): ↑23.06.2021{, 22:07}При увеличении влажности - порог автоматически увеличивается. При снижении - автоматически снижается.
Как вариант простой алгоритм, но требует понимания в настройке.Aleksandr2 писал(а): ↑23.06.2021{, 22:07}При увеличении влажности - порог автоматически увеличивается. При снижении - автоматически снижается.
Алгоритм работы по двум датчикам проще и наверное надежней. Но условия у всех разные. Если в помещении с опорным датчиком установлен кондиционер или окна постоянно открыты, то сложно будет настроить систему. Хотя и по одному датчику есть заморочки.edyapd писал(а): ↑24.06.2021{, 05:32}Так что я бы выбрал вариант предложенный в посте #8. Тем более, что второй датчик может выполнять функцию измерения влажности в помещении где он установлен, помимо того, что он будет считаться опорной точкой, для включения-выключения вентилятора. Просто этот вариант мне кажется более универсальным. И не завязан на множестве условий, как в алгоритме с одним датчиком.
Наверное, для такого случая можно предусмотреть режим однократного ручного включения кнопкой с таймером на отключение. Или кнопкой включать отдельно написанный алгоритм сушки белья с автоматическим возвращением в обычный режим.
Если установлен кондиционер или открыты окна, то тут как раз ничего страшного. Всё равно воздух будет поступать в основном из этого помещения (раз выбран как опорный, то скорее всего это ближайшее). А значит можно смело ориентироваться на его показания.Aleksandr2 писал(а): ↑24.06.2021{, 07:19}Если в помещении с опорным датчиком установлен кондиционер или окна постоянно открыты
Но тут нужно учитывать, что снижение температуры до точки росы воздух достигает не в объеме всего санузла, а при соприкосновении с поверхностями, имеющими более низкую температуру, чем сам воздух, т.е. со стенами.
Вполне возможно, поэтому необходима какой то запас по точке россы, например 5 градусов (можно буквально датчиком померить температуру стен+ еще на запас)VikT писал(а): ↑29.07.2021{, 01:26}Но тут нужно учитывать, что снижение температуры до точки росы воздух достигает не в объеме всего санузла, а при соприкосновении с поверхностями, имеющими более низкую температуру, чем сам воздух, т.е. со стенами.
Влага конденсируется на стене и задача вентиляции удалить и её. Поэтому, если вентилятор выключится по вышеизложенному алгоритму, то вполне возможно, что при вторичном испарении влаги со стен влажность воздуха может повысится. Возможно еще нужно будет учитывать время работы вентилятора от момента включения, и(или) делать через некоторое время контрольную продувку.