Вы посылаете в uart данные со счетчикачерез блок масштабирования, какой шим Вы тут собираетесь увидеть?Di123 писал(а): ↑12.08.2020{, 07:42}нет я должен видеть импульсы а не прямую
у меня щас на шиме стоит светодиод и он моргает раз в 1 сек
а энкодером я изменяю длину промежутка импульса по времени
соответственно плотер должен показывать разные прямоугольные импульсы по мере увеличения шима
а он мне показывает тупо прямую и выводит сколько раз я крутанул энкодер бред какой то
Читайте внимательно что вам отвечали выше и попытайтесь осмыслить написанное.
Вы работаете с данными типа Integer,там максимальные значения 32768,у Выс же получается 51159,вот и получется салат.Установите тип данных Float когда будете вставлять множитель 1023,100,и в дальнейшем обращайте на это внимание.
Вы можете нормальным русским языком сформулировать что Вы хотите получить?Di123 писал(а): ↑12.08.2020{, 14:02}я всё поправил теперь умножает адекватно
но я не могу сообразить как понизить ступеньку маштабирования искуственно
я из маштабирования забрал одну ступеньку под чистый 0 ибо при 0 когда на выходе ничего не должно быть естественно он выдаёт мне шим от минимального порога
и я поставил принудительный перевод шим в 0
но теперь в меню я ставлю минималку порога 20% а это 1023*20/100=204 шима
но так как я забрал ступеньку одну то при начале регулировке он на выходе выдаёт естественно вместо 204 показывает 285 потомучто весь диапазон 1023 а ступеней 10 и начало я забрал 1023-204=819 осталось на весь выход шима а ступеней 10 итого 819/10=81 вот эта ступенька и прибавляется теперь в начале
короче я всё это к тому что в меню стоит 20% а на выходе не 20% теперь минималка
регулятор мощности на энкодере 1602 — копия.flp
2020-08-12_175159.png
Ну так, на сколько я понимаю, Вам достаточен один блок масштабирования 0-100/0-1023, нужно только подключить меню к счетчику правильно.Di123 писал(а): ↑12.08.2020{, 14:25}хочу что минимальный сигнал заданный в меню был равен выходному в реале
тоесть допустим ставлю в меню 20% значит и на выходе с первым импульсом будет 20%
если убрать принудительный ноль шима то все так и работает идеально
только проблема что работает он при нуле начинает естественно согласно маштабированию
для управления реле Широтно-Импульсная Модуляция не нужна. Цифровой выход примените.