Помогите! Отключение реле при температуре 99 градусов

Вопросы от новичков
Ответить
Di100
Рядовой
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 10.03.2019{, 13:41}
Репутация: 0
Имя: Дмитрий

Помогите! Отключение реле при температуре 99 градусов

#1

Сообщение Di100 » 15.07.2020{, 13:05}

Доброго дня!!!
Стоит задача отключить реле, при температуре 99 градусов и при падение температуры, что бы реле не включалось!!
Имеем датчик температуры 18b20. дисплей на TM 1637. ну и реле. Все работает, температура поднялась до 99 градусов, SSR выключилось, но стоит упасть хоть на градус, SSR снова включается. а надо, чтоб выключилось и более не включалось!!!
Проект прилагаю!
Заранее благодарен!!!
Вложения
001.flp
(186.45 КБ) 53 скачивания

dsfbuy
Сержант
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 03.11.2018{, 12:40}
Репутация: 21
Откуда: Братск
Имя: Виктор

Помогите! Отключение реле при температуре 99 градусов

#2

Сообщение dsfbuy » 15.07.2020{, 13:24}

Di100, надо выход подключить через триггер.

Di100
Рядовой
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 10.03.2019{, 13:41}
Репутация: 0
Имя: Дмитрий

Помогите! Отключение реле при температуре 99 градусов

#3

Сообщение Di100 » 15.07.2020{, 13:45}

Благодарю Вас!!!

Отправлено спустя 11 минут 2 секунды:
К сожалению не сработало((
Если Вас не затруднит, какой именно триггер надо поставить и что в нем прописать, если это необходимоЙ

SSSergeich
Капитан
Сообщения: 708
Зарегистрирован: 06.02.2016{, 11:01}
Репутация: 37
Откуда: Ярославль
Имя: Сергей

Помогите! Отключение реле при температуре 99 градусов

#4

Сообщение SSSergeich » 15.07.2020{, 15:33}

Di100, а если так?
001_нвгрев99.flp
(198.14 КБ) 43 скачивания

dsfbuy
Сержант
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 03.11.2018{, 12:40}
Репутация: 21
Откуда: Братск
Имя: Виктор

Помогите! Отключение реле при температуре 99 градусов

#5

Сообщение dsfbuy » 15.07.2020{, 16:15}

Di100, попробуйте
002.flp
(206.38 КБ) 54 скачивания

Brand2
Лейтенант
Сообщения: 414
Зарегистрирован: 26.02.2018{, 21:27}
Репутация: 42
Откуда: Haifa
Имя: Alex

Помогите! Отключение реле при температуре 99 градусов

#6

Сообщение Brand2 » 15.07.2020{, 16:26}

Di100, посмотрите проект Бойлера,включается выключателем на телефоне а отключается при достижении температуры.
Ели температура падает ,влючения больше не происходит,пока выключатель SWITCH не вернете в положние OFF ,и потом опять ON.
Вся логика расположенна на первой плате,если хотите загрузить и проверить с телефона,введите свой токен REMOTEXY,SSID и PASSWORD в блоке REMOTEXY.
Работает на нескольких устройствах более 2 лет без нареканий.
BOYLER_WEMOS_DISPLAY_v1.flp
(573.15 КБ) 47 скачиваний
Если используется только выключатель,можете удалить блок REMOTEXY и подключить его к переменной
SWITCH.

dsfbuy
Сержант
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 03.11.2018{, 12:40}
Репутация: 21
Откуда: Братск
Имя: Виктор

Помогите! Отключение реле при температуре 99 градусов

#7

Сообщение dsfbuy » 15.07.2020{, 22:02}

Di100, сделал блок сравнения
003.flp
(208.46 КБ) 44 скачивания

Аватара пользователя
Cancertanly
Сержант
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 06.04.2016{, 19:59}
Репутация: 20
Откуда: bish
Имя: Антон

Помогите! Отключение реле при температуре 99 градусов

#8

Сообщение Cancertanly » 20.07.2020{, 11:02}

Di100, вот, будет отключать при 99 градусов и выше, а отпустит реле пока не перезагрузишь контроллер. Так надо?
004.flp
(187.62 КБ) 37 скачиваний
FLProg_ru
https://t.me/flrog_ru ...................................................FLProg_v7.3.4
https://t.me/soft_duino

Di100
Рядовой
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 10.03.2019{, 13:41}
Репутация: 0
Имя: Дмитрий

Помогите! Отключение реле при температуре 99 градусов

#9

Сообщение Di100 » 20.07.2020{, 15:37}

Доброго дня!!
Огромное спасибо господа за помощь! Правда в моих кривых рученках, ни один вариант не сработал :smile469:
Вариант уважаемого Cancertanly еще не пробовал!!!

SSSergeich
Капитан
Сообщения: 708
Зарегистрирован: 06.02.2016{, 11:01}
Репутация: 37
Откуда: Ярославль
Имя: Сергей

Помогите! Отключение реле при температуре 99 градусов

#10

Сообщение SSSergeich » 20.07.2020{, 19:14}

Di100 писал(а):
20.07.2020{, 15:37}
Доброго дня!!
Огромное спасибо господа за помощь! Правда в моих кривых рученках, ни один вариант не сработал :smile469:
Вариант уважаемого Cancertanly еще не пробовал!!!
У Вас что на выходе, светодиод, мосфет, симистор, реле? Если реле, то наверняка китайское, а для китайского выход инвертировать надо.

Ответить