Управление реле с кнопки и через SIM800 DTMF

Вопросы от новичков
Ответить
kemdoc
Рядовой
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26.05.2020{, 16:39}
Репутация: 0
Имя: Евгений

Управление реле с кнопки и через SIM800 DTMF

#1

Сообщение kemdoc » 26.05.2020{, 16:54}

Здравствуйте. Для моего проекта, полива в теплице, необходима реализация управления реле удаленно через sim800 DTMF и с помощью физической кнопки (без фиксации) на корпусе устройства. По отдельности все получается, но вместе работать не хочет. Вот часть, которую удалось мне собрать, но работает только кнопка. Помогите советом.
Вложения
полив с OLED.flp
(1.29 МБ) 47 скачиваний
poliv.jpg

Аватара пользователя
AlexCrane
Капитан
Сообщения: 895
Зарегистрирован: 20.10.2017{, 13:22}
Репутация: 294
Откуда: Ульяновск
Имя: Александр

Управление реле с кнопки и через SIM800 DTMF

#2

Сообщение AlexCrane » 26.05.2020{, 19:08}

kemdoc, А можно описание работы более логичное?

К примеру - Нажали DTMF 1 включилось реле 1, нажали 2 выключилось реле 1, нажали кнопку без фиксации включилось реле 1 на время Т.

Тогда и самому понятнее будет и другим тоже. Возможно предложили бы другой вариант. Трудно разбираться в чужом коде при таком ТЗ как у Вас.
Если не знаю, то не скажу. Если скажу, то сначала проверю...
Если нет возможности отблагодарить материально, хотя бы оцени пост....

Аватара пользователя
ViktorPetrov
Лейтенант
Сообщения: 677
Зарегистрирован: 09.04.2018{, 23:56}
Репутация: 49
Имя: Виктор

Управление реле с кнопки и через SIM800 DTMF

#3

Сообщение ViktorPetrov » 26.05.2020{, 20:24}

СпойлерПоказать
RS тригер.png
Примерно так
Выделенную часть надо заменить на RS тригер ,для реле 2 и соответственно для реле1.Если нужно чтоб реле работало определенное время на вход R ,сигнал с зержкой .
СпойлерПоказать
пример.png
пример.png (7.33 КБ) 446 просмотров

kemdoc
Рядовой
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26.05.2020{, 16:39}
Репутация: 0
Имя: Евгений

Управление реле с кнопки и через SIM800 DTMF

#4

Сообщение kemdoc » 27.05.2020{, 18:00}

AlexCrane писал(а):
26.05.2020{, 19:08}
kemdoc, А можно описание работы более логичное?

К примеру - Нажали DTMF 1 включилось реле 1, нажали 2 выключилось реле 1, нажали кнопку без фиксации включилось реле 1 на время Т.

Тогда и самому понятнее будет и другим тоже. Возможно предложили бы другой вариант. Трудно разбираться в чужом коде при таком ТЗ как у Вас.
Есть кран управляемый реле. Им необходимо управлять с двух мест. Физической кнопкой без фиксации (раз нажал вкл, еще раз выкл) и с клавиатуры телефона через sim800 dtmf. Цифра 1 на клавиатуре телефона вкл, а цифра 2 выключает. Состояние крана на oled экране и отправляется по смс на телефон по запросу.

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
ViktorPetrov писал(а):
26.05.2020{, 20:24}
СпойлерПоказать
RS тригер.png
Выделенную часть надо заменить на RS тригер ,для реле 2 и соответственно для реле1.Если нужно чтоб реле работало определенное время на вход R ,сигнал с зержкой .
СпойлерПоказать
пример.png
Спасибо. Попробую.

Отправлено спустя 1 час 42 минуты 43 секунды:
Всем большое спасибо. Моя схема заработала. Нужно было после кнопки rtrig поставить и все.

Ответить

Вернуться в «Начинающим»