Трёхфазный энергомонитор
Можно. Просто нужно заранее прописать каждому свой IP.
Пару раз я пытался разобраться в этом. Но не смог.
Есть такой http://download.flprog.ru/additionalFil ... tings.zipAlias писал(а): ↑04.03.2020{, 12:17}Насколько я понял, Автор предлагает использовать несколько Pzem через один Uart на одном шлейфе через RS485. В штатных блоках есть поле выбора адреса конкретного датчика. Нужно только прописать его уникальный через утилиту типа https://1msmart.com/pzem004chaddr.html или нечто подобное. Еще не изучал, так что не прокомментирую. Если Автора и просить, то инструмент для смены и проверки номера ))
Отлично!
Отсюда: http://arduino.ru/forum/programmirovani ... ent-418865Разобрался с подключением 3шт на 2 ноги. Сначала подключаем по одной и через setAddress назначаем каждой свой адресс. Этот адресс хранится во внутренней памяти датчика и не сбрасывается при отключении питания. А потом выпаеваем сопротивления у всех кроме одной и собираем вместе на 2 ноги. А в коде уже получаем данные через pzem.voltage(ip1), pzem.voltage(ip2) и т.д.
ардуинка или другой мк - обязательны для таких случаев как шлюз.
Не стоит - 9600 фикс.
Через RS485?
Можно и 3 NODE, с двух отправлять переменные через коммуникации, а третья все собирает, обрабатывает и уже шлет куда надо.
Ну, в каком-то смысле ))) 485 - это лишь транспорт.
Да, про это, ищу варианты запаралелить на UART, чтобы просто и работоспособно.
Можно просеять, что Вы уже накопали?