sergii2012 писал(а): ↑26.11.2020{, 20:03}
я не совсем понял ход вашей логики..
d0 у меня соединен с rst контроллера
Логика проста.
Сделайте выход DTR. Из свободных у Вас.
Вместо кнопки можете использовать генератор, настроенный, например, на 10 сек.
Для теста, перед созданием блока, после генерации кода в IDE изменить на указанной плате порт Serial на SerialAT, как написано в комментарии к плате. Загрузить.
Смотреть потребляемый ток, заодно встать UART щупом на RX SIM800, смотреть, какие команды ему идут. Вы должны видеть, с периодичностью Вашего генератора, то сигнал на DTR, то АТ команду в 800-й.
Для режима 2, а Вы пишете то о 1, то о 2-м, измените в коде константу на нужную, выход DTR, возможно, нужно поднять к 1.