Доброго вечера всем, нежданно назрел такой вопрос как можно подключить и "подружить" термопару с ардуино, везде как под копирку используют усилители МАХ-6675 и МАХ-31855, неужели нет ни какого альтернативного пути подключения.
Хотел под это дело приспособить термистор-терморезистор, но блин везде они до 125 градусов, а мне нужно отслеживать 150-200, в интернете есть варианты до 200-300 градусов, но все пожимают плечами типа не было таких .
может у кого было что похожее ведь можно спаять какой нибудь усилитель сигнала простенький, подскажите плиз, а то с али два месяца не вариант вообще ждать.

Аватара пользователя
nalnik
Подполковник
Сообщения: 1324
Зарегистрирован: 14.05.2016{, 17:12}
Репутация: 100
Откуда: Кисловодск
Имя: Александр

Термопара ХА типа.

#2

Сообщение nalnik » 16.09.2019{, 21:20}

Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.

Аватара пользователя
ingener
Лейтенант
Сообщения: 556
Зарегистрирован: 14.10.2018{, 00:26}
Репутация: 20
Имя: Андрей

Термопара ХА типа.

#3

Сообщение ingener » 16.09.2019{, 22:18}

что-то как-то все так сложно :shok:
разве нельзя просто термопару включить в делитель напряжения, с которого сигнал сразу на аналоговый вход контроллера?
Потом откалибровать нелинейным (или обычным) масштабированием.

pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13.04.2017{, 11:57}
Репутация: 204
Имя: noname

Термопара ХА типа.

#4

Сообщение pan » 16.09.2019{, 22:42}

ingener писал(а):
16.09.2019{, 22:18}
что-то как-то все так сложно
сложно? один операционник?
ingener писал(а):
16.09.2019{, 22:18}
просто термопару включить в делитель напряжения
и что Вы там собираетесь измерить? шум АЦП?

Аватара пользователя
grin-mpx
Лейтенант
Сообщения: 477
Зарегистрирован: 17.07.2017{, 18:39}
Репутация: 55
Откуда: Днепр. UA
Имя: Григорий

Термопара ХА типа.

#5

Сообщение grin-mpx » 16.09.2019{, 22:43}

ingener писал(а):
16.09.2019{, 22:18}
разве нельзя просто термопару включить в делитель напряжения,
ЭДС термопары ТХА при 100 градусах 4 мВ, ссылку выложили выше. Ардуина в данном случае просто слепая. Плюс ко всему, существует понятие температуры холодного спая, которую нужно компенсировать, иначе измерение сводится к абстрактным цифрам. Вот для этого и существуют специализированные микросхемы типа MAX6675.

Отправлено спустя 29 секунд:
pan меня опередил...

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

Термопара ХА типа.

#6

Сообщение Sancho » 17.09.2019{, 10:49}

По мне - ставить 358 для термопары только в случае холодно/горячо. Измерять - чего? С таким напряжением смещения, измеряемым в МИЛИВОЛЬТАХ!!! Или нормальные ОУ уже не продаются?
О компенсации не говорю - можно считать всегда концы +текущая температура, 25С. Где-то пойдёт...
Сугубо моё мнение.
AD860х - нормальное недорогое решение в ряде случаев.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

Аватара пользователя
krakov09
Сержант
Сообщения: 188
Зарегистрирован: 08.07.2019{, 08:30}
Репутация: 5
Откуда: Кострома
Имя: Юрий

Термопара ХА типа.

#7

Сообщение krakov09 » 17.09.2019{, 11:42}

AD860х - нормальное недорогое решение в ряде случаев.
обвязку так же как на видео выше делать?

блин хорошо платку не протравил)))
СпойлерПоказать
IMG_20190917_112135.jpg

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

Термопара ХА типа.

#8

Сообщение Sancho » 17.09.2019{, 12:04}

krakov09 писал(а):
17.09.2019{, 11:43}
обвязку так же как на видео выше делать?
Видео не смотрел.
Но если будет двухканальный оу - второй как повторитель.
Или заскочи за 6675 - есть у нас. Недалеко же.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

SSSergeich
Капитан
Сообщения: 708
Зарегистрирован: 06.02.2016{, 11:01}
Репутация: 37
Откуда: Ярославль
Имя: Сергей

Термопара ХА типа.

#9

Сообщение SSSergeich » 17.09.2019{, 14:40}

Sancho писал(а):
17.09.2019{, 12:04}
Или заскочи за 6675
Уточню пост Sancho, за готовой вот такой платкой
max6675.JPG
а то может показаться что за чипом.. :)

Аватара пользователя
krakov09
Сержант
Сообщения: 188
Зарегистрирован: 08.07.2019{, 08:30}
Репутация: 5
Откуда: Кострома
Имя: Юрий

Термопара ХА типа.

#10

Сообщение krakov09 » 20.09.2019{, 21:37}

Модуль пришел, все работает, по крайней мере на невысоких температурах от 25 до 70 попробовал, ну думаю что и на 150-200 температуре тоже все будет норм.