LAD

Создание пользовательскго блока

Вопросы от новичков
kaa1
Рядовой
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 08.11.2018{, 13:49}
Репутация: 0
Откуда: Е-бург
Имя: алексей

LAD

#1

Сообщение kaa1 » 02.08.2019{, 11:29}

Добрый день!
Не судите строго за некомпетентность и незнание терминологии.
В проекте на LAD требуется очень проскальзывающий контакт реле времени.
Возможно ли такое?
С уважением,
Алексей.

Аватара пользователя
Goosr
Сержант
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 07.06.2016{, 08:25}
Репутация: 16
Откуда: Тольятти
Имя: Дмитрий

LAD

#2

Сообщение Goosr » 02.08.2019{, 12:07}

Это как очень проскальзывающий контакт? :smile37:
FLProg 6.3.1 - 7.3.4 - Linux

SSSergeich
Капитан
Сообщения: 708
Зарегистрирован: 06.02.2016{, 11:01}
Репутация: 37
Откуда: Ярославль
Имя: Сергей

LAD

#3

Сообщение SSSergeich » 02.08.2019{, 12:20}

Goosr писал(а):
02.08.2019{, 12:07}
Это как очень проскальзывающий контакт? :smile37:
Так реле же времени, потому и очень... :)

com
Капитан
Сообщения: 831
Зарегистрирован: 31.05.2018{, 22:12}
Репутация: 83
Откуда: Санкт-Петербург
Имя: Ринат

LAD

#4

Сообщение com » 02.08.2019{, 12:43}

Очень требуется реле времени с проскальзывающим контактом, чего там непонятного то?

Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
kaa1, если расскажете для чего, может помогут, даже те кто незнает что за реле

kaa1
Рядовой
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 08.11.2018{, 13:49}
Репутация: 0
Откуда: Е-бург
Имя: алексей

LAD

#5

Сообщение kaa1 » 02.08.2019{, 12:44}

Goosr писал(а):
02.08.2019{, 12:07}
Это как очень проскальзывающий контакт? :smile37:
чей-то я не слышал про такие.
о проскальзывающих слышал.

Аватара пользователя
Goosr
Сержант
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 07.06.2016{, 08:25}
Репутация: 16
Откуда: Тольятти
Имя: Дмитрий

LAD

#6

Сообщение Goosr » 02.08.2019{, 12:59}

Ну судя по всему, kaa1, говорит об выделении переднего фронта.
СпойлерПоказать
Передний фрон.png
Если я правильно понял термин скользящий контакт.

Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
kaa1 писал(а):
02.08.2019{, 12:44}
Goosr писал(а):
02.08.2019{, 12:07}
Это как очень проскальзывающий контакт? :smile37:
чей-то я не слышал про такие.
о проскальзывающих слышал.
Ну так запятые нужно расставлять. :smile38:
FLProg 6.3.1 - 7.3.4 - Linux

kaa1
Рядовой
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 08.11.2018{, 13:49}
Репутация: 0
Откуда: Е-бург
Имя: алексей

LAD

#7

Сообщение kaa1 » 02.08.2019{, 14:13}

Ок,Ок.
А что, есть мысли?

SSSergeich
Капитан
Сообщения: 708
Зарегистрирован: 06.02.2016{, 11:01}
Репутация: 37
Откуда: Ярославль
Имя: Сергей

LAD

#8

Сообщение SSSergeich » 02.08.2019{, 15:30}

kaa1 писал(а):
02.08.2019{, 14:13}
проскальзывающий контакт
Так Вы сформулируйте четче, что именно требуется?
Включение по переднему фронту? Время удержания какое?

kaa1
Рядовой
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 08.11.2018{, 13:49}
Репутация: 0
Откуда: Е-бург
Имя: алексей

LAD

#9

Сообщение kaa1 » 02.08.2019{, 15:43}

SSSergeich писал(а):
02.08.2019{, 15:30}
что именно требуется?
Включение по переднему фронту. Время удержания от 100 до 1000мс

com
Капитан
Сообщения: 831
Зарегистрирован: 31.05.2018{, 22:12}
Репутация: 83
Откуда: Санкт-Петербург
Имя: Ринат

LAD

#10

Сообщение com » 02.08.2019{, 15:49}

Реле времени, а за ним поставить таймер

com
Капитан
Сообщения: 831
Зарегистрирован: 31.05.2018{, 22:12}
Репутация: 83
Откуда: Санкт-Петербург
Имя: Ринат

LAD

#11

Сообщение com » 02.08.2019{, 15:50}

Таймер на отключение, в настройках выставить необходимое время удержания

kaa1
Рядовой
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 08.11.2018{, 13:49}
Репутация: 0
Откуда: Е-бург
Имя: алексей

LAD

#12

Сообщение kaa1 » 05.08.2019{, 15:07}

com писал(а):
02.08.2019{, 15:50}
Таймер на отключение
Спасибо.
Таймер не нашел.
Собрал в EBD.
Алгоритм:
on- включаются simist, rele.
of - включается shunt, отключаются rele,simist, shunt.
Прилагаю файлы.
SCUNT включается при запуске симуляции в протеус.
100мс- появляются уровни.
150мс- SCUNT - 1
200мс- SCUNT - 0
250мс- SCUNT - 1
и.т.д.
Назначал переменные для шунта.
Не работает. Помогите, плииз!
С уважением, Алексей.




Отправлено спустя 21 минуту 29 секунд:
Не могу вставить ссылки.
Еще раз помогите.
Вложения
shunt.flp
(82.37 КБ) 34 скачивания

Аватара пользователя
RedSky
Лейтенант
Сообщения: 574
Зарегистрирован: 19.12.2016{, 20:07}
Репутация: 72
Откуда: Днепропетровск
Имя: Алексей

LAD

#13

Сообщение RedSky » 05.08.2019{, 16:19}

kaa1, не ясень алгоритм. По входу off - shunt включается или отключается? И что должно делать реле времени? А вход EN для переменных использовать вряд ли надо. Обычно обходятся стандартной логикой.
Примерно так:
shunt.flp
(137.37 КБ) 32 скачивания

com
Капитан
Сообщения: 831
Зарегистрирован: 31.05.2018{, 22:12}
Репутация: 83
Откуда: Санкт-Петербург
Имя: Ринат

LAD

#14

Сообщение com » 05.08.2019{, 19:18}

Компа нет под рукой проверить, к сожелению

Аватара пользователя
Dryundel
Полковник
Сообщения: 2401
Зарегистрирован: 22.05.2017{, 23:15}
Репутация: 783
Откуда: Ярославль
Имя: Андрей
Контактная информация:

LAD

#15

Сообщение Dryundel » 05.08.2019{, 21:32}

kaa1, держите.
Если я правильно понял, то как то так.
Шунт1.flp
(105.9 КБ) 37 скачиваний
Все задержки выставлены 1 секунда для наглядности в протеусе. Поставите нужные.
Если где то задержки не нужны, просто удалите не нужные блоки таймеров и соедините напрямую.

kaa1
Рядовой
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 08.11.2018{, 13:49}
Репутация: 0
Откуда: Е-бург
Имя: алексей

LAD

#16

Сообщение kaa1 » 06.08.2019{, 09:10}

Dryundel писал(а):
05.08.2019{, 21:32}
Шунт1.flp
Большое спасибо за участие!
Все Ок.
Но, так-же требуется ввести функцию отключения по OF при постоянно прижатой кнопке ON. Сам не смог, помогите, пжст.
С уважением,
Алексей.

Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
RedSky писал(а):
05.08.2019{, 16:19}
shunt.flp
Большое спасибо за участие!
Все Ок.viewtopic.php?t=5497#
По входу off - shunt включается без выдержки. Отключается с независимой выдержкой.
Единственно, при перезагрузке включается shunt. Исправить не получается. Помогите, пжст.
Дополнительно ввел функцию отключения при постоянно прижатой кнопке ON. Сам собой доволен.
С уважением,
Алексей.

Аватара пользователя
Dryundel
Полковник
Сообщения: 2401
Зарегистрирован: 22.05.2017{, 23:15}
Репутация: 783
Откуда: Ярославль
Имя: Андрей
Контактная информация:

LAD

#17

Сообщение Dryundel » 06.08.2019{, 16:19}

kaa1 писал(а):
06.08.2019{, 09:12}
Но, так-же требуется ввести функцию отключения по OF при постоянно прижатой кнопке ON.


Отправлено спустя 1 час 13 минут 22 секунды:
Вот так шунт не включается при перезагрузке и OFF не зависим от того зажат ON или нет.
Шунт2.flp
(149.21 КБ) 34 скачивания

kaa1
Рядовой
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 08.11.2018{, 13:49}
Репутация: 0
Откуда: Е-бург
Имя: алексей

LAD

#18

Сообщение kaa1 » 07.08.2019{, 07:43}

Dryundel писал(а):
06.08.2019{, 17:33}
Вот так шунт не включается при перезагрузке и OFF не зависим от того зажат ON или нет
Отлично!
Для моего уровня - высший пилотаж, как говорили раньше. Жаль, что не добавляется более 1 балла к репутации.
Сержант, уверен, ты станешь офицером.
С уважением,
Алексей.

Отправлено спустя 7 часов 11 минут 10 секунд:
Dryundel писал(а):
06.08.2019{, 17:33}
Dryundel
Сержант
Гуру сержант, разрешите обратиться.
Извиняюсь за назойливость. Не сомневаюсь, очень смахивает на рыбака и золотую рыбку.
Но хотелось бы автоматизировать тестовый прогон девайса: после ручного включения следуют повторяющиеся циклы с паузой, или - назвать задержкой.
Типа: Ручн ON ► 1.задержка ► 2. автом OF ►3. задержка ► 4. автом ON ► воврат к 1.
У меня не получается, не хватает навыка и базы в думалке.
С другой стороны сильно не заморачивайтесь. это факультативно: нет так нет.
В любо случае очень признателен.
С уважением,
Алексей.

Аватара пользователя
Dryundel
Полковник
Сообщения: 2401
Зарегистрирован: 22.05.2017{, 23:15}
Репутация: 783
Откуда: Ярославль
Имя: Андрей
Контактная информация:

LAD

#19

Сообщение Dryundel » 07.08.2019{, 18:18}

kaa1 писал(а):
07.08.2019{, 14:54}
Типа: Ручн ON ► 1.задержка ► 2. автом OF ►3. задержка ► 4. автом ON ► воврат к 1.
Как то так:
Шунт3 c Тестом.flp
(408.97 КБ) 31 скачивание
Работает следующим образом:
Тестовый прогон отдельная кнопка пин 7
Зацикливание тестового прогона тумблер пин 8

При простом тесте прогон происходит один раз.
При включенном тумблере зацикливание, после старта теста прогон зацикливается и выполняется бесконечно.
При снятии зацикливания (отключении тумблера), прогон доходит до конца цикла и больше не запускается
При нажатии OFF во время тестового прогона тест прекращается.
При нажатии ON во время тестового прогона тест прекращается и включается рабочий режим.
Тумблер зацикливания в рабочем режиме ни на что не влияет.
Во время рабочего режима кнопка тестового прогона блокируется и тест не запустится.

Тестируйте. Если ни где не накосячил, все должно быть так. Если что, поправим. :)

kaa1
Рядовой
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 08.11.2018{, 13:49}
Репутация: 0
Откуда: Е-бург
Имя: алексей

LAD

#20

Сообщение kaa1 » 08.08.2019{, 11:04}

Dryundel писал(а):
07.08.2019{, 18:18}
Если что, поправим.
Исключено.
Работает как швейцарские часы(раньше так говорили). Респект и уважуха (если не ошибаюсь, и сейчас так говорят)
Много признателен.
Есть один вопрос: не подается уровень на занятый вход контроллера с выходов блоков программы.
Уровень на входе возможно изменить только внешне, я правильно понимаю?
С уважением,
Алексей.

Ответить

Вернуться в «Начинающим»