Возможно-ли?
Да оно так и есть, количество шагов от закрытого до открытого положения 2500.dimalimite писал(а): ↑19.07.2019{, 11:15}dir_left (bolean) - направление движения влево;
dir_rigth (bolean) - направление движения вправо;
step (int) - количество шагов в выбранную сторону 0-1000.
И ещё когда клапан достигнет крайнего положения вы как-то о этом узнаёте? И страшна ли работа в механический упор для вашего механизма.
если Вы почитаете на первой странице, то я там подробно описал весь процесс, что происходит если мы двигаемся с фиксированной скоростью и с фиксированными шагами.dimalimite писал(а): ↑19.07.2019{, 11:15}возможно ли в вашей задаче вообще не зацикливаться на этих шагах, а просто выбрать одну комфортную скорость перемещения привода (как в стандартном блоке)? А далее уже просто изменять направления лево/стоп/право и двигаться с постоянной скоростью.
А дальше происходит вот что - температура повышается - делаем Н шагов, (конечно через определённое время), она все равно растёт - мы ещё делаем Н шагов на открытие. Разница температуры составляет градуса 2-2.5. Температура на датчике остановилась и составляет 35 гр. Затем 34.9, а двигатель в это время опять открывает вентиль воды на Н шагов, вместо того чтобы стоять. Затем температура 34.0 - он открывает вентиль ещё больше и... температура на датчике валится резко вниз, и составляет не 32.5, а 15, а двигатель делает Н шагов на закрытие и т.д. Разболонсировка происходит не только на повышение температуры, но так же и на понижение. И здесь должно меняться не только количество шагов но и время опроса, причём всё по гибкой системе.
Ну как то так.
???dimalimite писал(а): ↑19.07.2019{, 11:15}И ещё когда клапан достигнет крайнего положения вы как-то о этом узнаёте? И страшна ли работа в механический упор для вашего механизма.
для понимания первое видео посмотрите (с ручкой и бумагой) viewtopic.php?p=60680#p60680
Он же у вас клапан крутит, а клапан может механически упереться или в открытое или закрытое положение. Он токов блокировки не боится?
А вы руками можете добиться стабильной регулировки? Я к чему, может у вас проблема не там, где вы ее ищете? У вас расход горячей воды меняется, или стабилен? Ведь если меняется расход горячей, например, через краны в доме, то это тоже будет влиять на работу узла, и это тоже нужно будет учитывать.
Уважаемый Vacz, мы же с Вами обсуждали этот двигатель, только в другой теме. Почему он меня устраивает, потому что при упоре в одну или в другую сторону у него происходит проскальзывание в редукторе, и он не сворачивает голову ведомому устройству. Как в домашнем кондиционере.
Вот на счёт рук всё легко и просто. Температура поднялась - приоткрыли вентиль, начала опускаться - смотрим до какой отметки , а потом принимаем решение, либо оставляем вентиль в таком положении, либо приоткрываем, либо при закрываем.Rishelie писал(а): ↑21.07.2019{, 03:01}А вы руками можете добиться стабильной регулировки? Я к чему, может у вас проблема не там, где вы ее ищете? У вас расход горячей воды меняется, или стабилен? Ведь если меняется расход горячей, например, через краны в доме, то это тоже будет влиять на работу узла, и это тоже нужно будет учитывать.
Я не пойму вообще вопроса, причём здесь горячая вода? Холодная вода остужает ТЕПЛООБМЕННИК, не водонагреватель, а в теплообменнике должна быть температура близкая к стабильной, т.е. заданной.
Конечно, но только вечером.
Чего вы так реагируете? Я тоже про теплообменник, коих несчесть. Я так понимаю, у вас холодильник на НБК, или ректификационке, что вы так на воду горячую реагируете?? Там воды нет таки, согласен.
Ну так, если руками получается - просто забейте этот алгоритм в программу.
Я глубоко извиняюсь , не до конца понял Ваш вопрос. Да горячая "субстанция" стабильна, на ректификационке.
Да, да именно так.Rishelie писал(а): ↑22.07.2019{, 22:25}Тут правильно было бы, на мое ХО, найти руками такую точку у крана, где температура держится в нужном вам диапазоне, как можно точнее. Лучше чтобы она вообще стояла и не двигалась. А дальше, от этой точки вы делаете поворот крана на некий небольшой угол в плюс и в минус. На одинаковое количество шагов. Сам же процесс регулировки должен сводится к импульсным поворотам крана: чуть открылся - вернулся в ЦЕНТР. Ждем. Опять открылся-вернулся, снова ждем. И т.д. В таком алгоритме можно и ШИМ и ПИД прицепить.
Ну как его туда забить, если я ещё с топором кидаюсь на 90% блоков программы, я не есть программист, решил облегчить себе жизнь, высвободив немного времени, и ради этого приходиться осваивать параллельно 3-и программы.
Вот с этого и надо было начинать. Теперь понятно что, куда и зачем.
Это только начало. Затягивает. Ой как затягивает!!!
Так значит с ШД вообще ни чего не получится?
Согласен, дома уже все меня потеряли.