работа с пользовательским блоком Phase_Regul_Tm2
Или про-инвертируйте сигнал на симистор
Блок корректный проверял и настраивал в том же протеусе лично.
А где на схеме управление блоком Phase_regul_Tm2?
Вам предлагают помощь, которую сами же и запросили, а зачем то думаете о тех кто скачает. Как говорилось не однократно, экстрасенсов здесь нет. Мног раз уже было, говорят что сделано так то и так то, а по схеме совсем наоборот. Если нужна помощь, выкладывайте проект, может помогут
Все это конечно здорово. НО!...ViktorPetrov писал(а): ↑10.03.2019{, 14:39}Фазное регулирование нагрузки переменного тока реализовывается в FLProg при помощи стандартных блоков т.е.линии задержки
Зря Вы так. Автор топика просит помощи по настройке блока Phase_regul_Tm2 в основном. На сколько я понимаю именно из-за него встал проект. И по этой части информацию он выдал.
Возможно Вы и правы. Но при серьезной индуктивной нагрузке симмистор реально глючит и он видимо закрывается раньше времени от отдачи вероятно. Может есть идеи по этому поводу?
UZHUR писал(а): ↑21.02.2019{, 16:22}Какое бы я не задавал значение мощности на входе Value блока (от 1 до 254), почему то импульсы управления на выходе Arduino Nano совпадают с импульсами прохождения нуля. То есть симистор, которым мне нужно управлять постоянно полностью открыт и пропускает 100% мощности. Может кто сталкивался с подобной проблемой и решил её? Может просто блок не корректный? Третий день бьюсь, не выходит "каменный цветок"
Andropa, Какой частотник?
В проекте на симисторы подаётся управляющее напряжение до момента начала перехода через ноль.
А вот это интересно. Схему в студию! Будьте так любезны.
Ха! Вы правы! Вот только по вашей логике, получается что автор FLProg изобрел даже не велосипед, а полноценный костыль.
Вот бы еще понять как вычислить или измерить скорость нарастания тока пока симмистор открыт а нагрузка индукционная (электродвигатель). У меня честно мозгов не хватает.ViktorPetrov писал(а): ↑11.03.2019{, 00:29}Для серьезной нагрузки лучше ,выбирать симистор по параметру: критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt,А/мкс. У BT139-600 dI/dt,А/мкс=20 ,у BTA41-600B dI/dt,А/мкс=500.