com port настройка?

какой выбрать пин DE-RE?

Вопросы от новичков
Ответить
Alazawr
Рядовой
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06.08.2018{, 17:04}
Репутация: 1
Имя: Егор

com port настройка?

#1

Сообщение Alazawr » 06.01.2019{, 20:31}

Pin DE-RE: -какой выбрать? и вообще, для чего он? :smile37:
а ещё почему в дереве проекта написано "Pin Pe-De" открываешь редактировать, окно называется "Pin De-Pe", а в окне "Pin DE-RE"?
Вложения
Снимок.PNG
Снимок.PNG (20.06 КБ) 288 просмотров

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

com port настройка?

#2

Сообщение Sancho » 06.01.2019{, 20:50}

Данный пин служит для включения передачи на модуле/блочке RS485.
Если блок с автоопределением передачи, пин не нужен.
При определённом стечении обстоятельств, даже без необходимости, иногда следует включать но не использовать.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

Alazawr
Рядовой
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06.08.2018{, 17:04}
Репутация: 1
Имя: Егор

com port настройка?

#3

Сообщение Alazawr » 06.01.2019{, 22:00}

благодарю :smile9:

Ответить

Вернуться в «Начинающим»