#1
Сообщение
Scorp1978 » 25.09.2018{, 08:41}
Подскажите кто сталкивался, бьюсь уже 3 вечера и опускаются руки, задача следующего плана:
Есть фрамуга, есть ее концевик на закрытие. Смоделируем ситуацию когда фрамуга открыта ну пускай будет на 30% (не имеет значения вообще просто открыта) концевик соответственно разомкнут и выдает .Т., и вдруг отключают энергию и через какой то промежуток времени включают.
Что происходит у меня сейчас счетчик обнуляется, а фрамуга открыта и соответственно начинается неверный отсчет времени открытия (у меня открытие фрамуги привязано ко времени).
Что нужно мне:
перед запуском блока проверить состояние переменной "Фрамуга_нуль" (эта переменная отвечает за первый ли это запуск программы) и если она .F. (да первый запуск) то включить ПИН на котором привязано закрытие, затем отследить срабатывания концевика закрытия и перевести состояние переменной "Фрамуга_нуль" в .Т., вроде ничего сложного, но блин в железе проверяю не получается. Прикладываю картинку и проект.
Заранее благодарен всем кто откликнется.
-
Вложения
-
-
- Парник.flp
- (461.46 КБ) 52 скачивания