Сообщение kainda » 21.08.2018{, 06:15}

добрый день.
подскажите возможно ли подключение к ардуино термосопротивлений к примеру таких как ДТС 015-50м???
если да, то как подключить?

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

flprog и ТСП100

#2

Сообщение Sancho » 21.08.2018{, 08:48}

kainda писал(а):
21.08.2018{, 06:15}
к ардуино термосопротивлений к примеру таких как ДТС 015-50м???
Просто так не подключишь.
По нормальному - стабилизатор тока, мост(не дешёвые резаки) и хороший АЦП - у них чуть более двух Ом на Десять градусов!
Не стоит заморачиваться с ардуино.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

kainda
Рядовой
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 01.03.2018{, 03:07}
Репутация: 1
Имя: Андрей

flprog и ТСП100

#3

Сообщение kainda » 21.08.2018{, 08:57}

ясно... просто думал на работе ардуинку приспособить, а таких датчиков у нас навалом...
хотя вы правы - можно на ТРМку попробовать посадить, а по 485 ардуинкой к ней подключится...
Последний раз редактировалось kainda 21.08.2018{, 09:00}, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
nalnik
Подполковник
Сообщения: 1324
Зарегистрирован: 14.05.2016{, 17:12}
Репутация: 100
Откуда: Кисловодск
Имя: Александр

flprog и ТСП100

#4

Сообщение nalnik » 21.08.2018{, 08:58}

Вот делал когда то
верх 50m
низ 100m
СпойлерПоказать
50-100m.JPG
Можно сделать на LM358
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.

Аватара пользователя
ViktorPetrov
Лейтенант
Сообщения: 674
Зарегистрирован: 09.04.2018{, 23:56}
Репутация: 47
Имя: Виктор

flprog и ТСП100

#5

Сообщение ViktorPetrov » 21.08.2018{, 09:57}

Есть готовые модули LM358 .сам собирал по схеме :
СпойлерПоказать
схемка под термосопротивление.jpg
схемка под термосопротивление.jpg (17.88 КБ) 920 просмотров

kainda
Рядовой
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 01.03.2018{, 03:07}
Репутация: 1
Имя: Андрей

flprog и ТСП100

#6

Сообщение kainda » 21.08.2018{, 10:02}

ViktorPetrov писал(а):
21.08.2018{, 09:57}
Есть готовые модули LM358 .сам собирал по схеме :
СпойлерПоказать
схемка под термосопротивление.jpg
я как понял по данной схеме он все равно на аналоговый пин садится?

Аватара пользователя
ViktorPetrov
Лейтенант
Сообщения: 674
Зарегистрирован: 09.04.2018{, 23:56}
Репутация: 47
Имя: Виктор

flprog и ТСП100

#7

Сообщение ViktorPetrov » 21.08.2018{, 10:08}

kainda, Да на аналоговый ,после него блок блок масштабирования нелинейный ставишь,замеряешь температуры и показания с аналогового входа и вносишь показания в блок .

Аватара пользователя
nalnik
Подполковник
Сообщения: 1324
Зарегистрирован: 14.05.2016{, 17:12}
Репутация: 100
Откуда: Кисловодск
Имя: Александр

flprog и ТСП100

#8

Сообщение nalnik » 21.08.2018{, 10:11}

ViktorPetrov писал(а):
21.08.2018{, 09:57}
Есть готовые модули LM358 .сам собирал по схеме :
СпойлерПоказать
схемка под термосопротивление.jpg
По вами показанной схеме нужно двух полярное питание +5v и -5v.
Эта схема совсем не то что в готовом модуле LM358.
Готовый модуль для 100 омного датчика.

Отправлено спустя 4 часа 41 минуту 57 секунд:
ViktorPetrov писал(а):
21.08.2018{, 09:57}
Есть готовые модули LM358 .сам собирал по схеме :
СпойлерПоказать
схемка под термосопротивление.jpg
По вами показанной схеме нужно двух полярное питание +5v и -5v.
ViktorPetrov как вы эту схему подключали к Arduino - если собирали?
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.

Аватара пользователя
ViktorPetrov
Лейтенант
Сообщения: 674
Зарегистрирован: 09.04.2018{, 23:56}
Репутация: 47
Имя: Виктор

flprog и ТСП100

#9

Сообщение ViktorPetrov » 21.08.2018{, 15:22}

nalnik,
nalnik писал(а):
21.08.2018{, 14:53}
По вами показанной схеме нужно двух полярное питание +5v и -5v.
ViktorPetrov как вы эту схему подключали к Arduino - если собирали?
Нет нечего сложного -5V является GND ,нет там двух полярного питания . Я бы порекомендовал ,для LM358 напряжение питание не ниже 7V,если хотите иметь предел измерения аналогового входа от 0-1024 ,а не 0-800 примерно .

Аватара пользователя
nalnik
Подполковник
Сообщения: 1324
Зарегистрирован: 14.05.2016{, 17:12}
Репутация: 100
Откуда: Кисловодск
Имя: Александр

flprog и ТСП100

#10

Сообщение nalnik » 21.08.2018{, 16:13}

+0.zip
(21.21 КБ) 65 скачиваний
Файл Протэуса

Спасибо.
Проверил сейчас в протеусе - при питании 5в ---- R18 - датчик.
СпойлерПоказать
m50.JPG
Ищем таблицу градуировки для датчика 50M, проверяем работу
Вот только при питании этой схемы 7 вольт и обрыве датчика - на выходе больше 5 вольт.
При семи вольтах питания - через датчик пойдет примерно три мили ампера - а это значит что он сам начнет выделять тепло.
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.

Аватара пользователя
ViktorPetrov
Лейтенант
Сообщения: 674
Зарегистрирован: 09.04.2018{, 23:56}
Репутация: 47
Имя: Виктор

flprog и ТСП100

#11

Сообщение ViktorPetrov » 21.08.2018{, 19:05}

nalnik, 50M это не сопротивление датчика ,а номинальная статическая характеристика ,на практике нужно будит подобрать сопротивления делителя. И в цепи обратной связи операционного усилителя,лучше добавить переменное сопротивление .

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

flprog и ТСП100

#12

Сообщение Sancho » 21.08.2018{, 20:17}

ViktorPetrov писал(а):
21.08.2018{, 19:05}
nalnik, 50M это не сопротивление датчика ,а номинальная статическая характеристика ,на практике нужно будит подобрать сопротивления делителя. И в цепи обратной связи операционного усилителя,лучше добавить переменное сопротивление .
Вы кому это рассказываете - прямо смешно.
Вы это и сами должны знать - сопротивление при 0С.
А тип и характеристика(наклон) - это не актуально в в данном контексте, Вашем. Это уже при приведении результатов к реальным цифрам. Но 50 ом - это ноль С, что для платины, что для меди.
Переменный резистор, положение - это всего лишь максимум температуры на выходе при питании более 7в для 358. Можно 50 С , а можно и 150.

Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
Для всех пытающих повторить - пользуйте, при случае, Ni, Pt, LG-Ni - 1000, проще обработать и с резаками тоже проще. 50 и 100 оставьте для пром приборов.

Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
nalnik писал(а):
21.08.2018{, 16:13}
через датчик пойдет примерно три мили ампера - а это значит что он сам начнет выделять тепло.
Александр - это ( 3 ма ) не то тепло для 50-ки... Это не 1000 с макс 300мка...
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

Аватара пользователя
ViktorPetrov
Лейтенант
Сообщения: 674
Зарегистрирован: 09.04.2018{, 23:56}
Репутация: 47
Имя: Виктор

flprog и ТСП100

#13

Сообщение ViktorPetrov » 21.08.2018{, 22:12}

Sancho писал(а):
21.08.2018{, 20:27}
Вы это и сами должны знать - сопротивление при 0С.
Все верно ,у каждого ,просто свой подход . Сопротивление или какой там пробегает ток через датчик или напряжение на выходе большому счету и ненужно знать,МК по аналоговому входу большому счету считает в делениях (5в/1024 =0,0049вольт) .У меня при комнатной температуры 22градуса термосопротивление ,показывало 16 делений ;при температуре 400градусов 680 делений ,при обрыве терморезистора верхний придел 760 делений т.е 760х0,0049вольт=3.724 вольта ,мультиметром проверял соответствует напряжение .
Я как по Вашему при напряжение питания 5v смогу поднять напряжения выходного сигнала выше 3.724 вольта,если даташит пунк 9.2.1 написано: напряжение питания должно быть больше чем диапазоны входного и выходного напряжения сигнала.

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

flprog и ТСП100

#14

Сообщение Sancho » 22.08.2018{, 08:49}

Sancho писал(а):
21.08.2018{, 20:27}
Переменный резистор, положение - это всего лишь максимум температуры на выходе при питании более 7в для 358
ViktorPetrov писал(а):
21.08.2018{, 22:12}
Я как по Вашему при напряжение питания 5v смогу поднять напряжения выходного сигнала выше 3.724 вольта,если даташит пунк 9.2.1
ViktorPetrov,
Используйте операционники rail-to-rail. Идеальный вариант - rail-to-rail по входу и выходу.
Низковольтные не дорогие.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.