Самовосстанавливающийся ли или плавкий. Какой используется, какие протестированы. Скорость сработки по которой не выносит общий бп системы . Софтовая детекция вышедшего датчика. Как с защитой самого пина. Вопросы разные
для защиты по питанию достаточно в послед включить резистор на 75-100 Ом
Вы DS18В20 от какого КЗ защищать собрались? По выходу или питанию?
схемку можно глянуть ?Cancertanly писал(а): ↑28.04.2018{, 05:39}для защиты по питанию достаточно в послед включить резистор на 75-100 Ом
мне интересно изучить все варианты защит которые в теории или на практики применимыkulibinsvv писал(а): ↑28.04.2018{, 12:05}Вы DS18В20 от какого КЗ защищать собрались? По выходу или питанию?
конечно, да.Cancertanly писал(а): ↑01.05.2018{, 06:33}ну если вы имеете ввиду защиту линии питания датчика от кз
Ну я имел ввиду резистор на 10 Ом а не 100. Смысл его в том, чтобы погасить ток короткого замыкания, в случае такового.
длина 30 метров, схема подключение стандартная с резистором между +5 и GND, кабель удлинения сетевой LAN UTP5+ 1 метр стандартного провода с датчиком в капсуле, питание пока с пина. Хотелось бы переделать на внешние питание датчику от БП характеристиками 5в и 7-9 ампер. Бп тот же, питает ардуинкуCancertanly писал(а): ↑01.05.2018{, 10:17}конечно лучше в 100 Ом все зависит от блока питания... и предохранителя... и от длины кабеля... и от сечения кабеля....
Вместо резистораCancertanly писал(а): ↑01.05.2018{, 10:17}Ну я имел ввиду резистор на 10 Ом а не 100. Смысл его в том, чтобы погасить ток короткого замыкания, в случае такового.
хотя ток в 500мА тоже ничего хорошего...
конечно лучше в 100 Ом все зависит от блока питания... и предохранителя... и от длины кабеля... и от сечения кабеля....
Это не те цепи, где нужно ставить предохранитель. При таких малых рабочих токах сначала все накроется и зайдётся волшебным дымом, а только потом предохранитель подумает греться ему или и так сойдёт..)