#2
Сообщение
moiseenko75 » 13.01.2018{, 14:22}
Практическим опытом поковыряясь понял что через него можно пропустить другой сигнал к примеру от 0 до 255 в то время когда на входе En ноль. Когда единица тогда он блокируется и работает пид. И ещё как я понял настройка time работает так. Если ставлю допустим на 3 секунды то потребитель 3 секунды не делает никаких сдвигов потом небольшим рывком перескакивает к заданной цели опять 3 секунды остаётся на неизменяемых оборотах.
Отправлено спустя 6 минут 49 секунд:
Столкнулся с таким явление как при каждом изменении градуса на потребитель проскакивает импульс даже вне зоны когда должен работать пид Устраняется ли это? Может хитрой настройкой.