работа котлов в каскаде

Вопросы от новичков
boris102
Рядовой
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 05.12.2017{, 11:37}
Репутация: 0

работа котлов в каскаде

#1

Сообщение boris102 » 05.12.2017{, 11:42}


добрый день форумчане. кто нибудь реализовал работу котлов в каскаде. если есть такая реализация поделитесь плиз


pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13.04.2017{, 11:57}
Репутация: 204
Имя: noname

работа котлов в каскаде

#2

Сообщение pan » 05.12.2017{, 12:00}

то есть вы не нашли ни чего подходящего прочитав всё это ?

boris102
Рядовой
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 05.12.2017{, 11:37}
Репутация: 0

работа котлов в каскаде

#3

Сообщение boris102 » 05.12.2017{, 12:46}

я имел в виду не программу каскада а работу котлов в паре (каскаде) если не хватает мощности (не набирается или медленно набирается температура) включается второй котел

pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13.04.2017{, 11:57}
Репутация: 204
Имя: noname

работа котлов в каскаде

#4

Сообщение pan » 05.12.2017{, 12:49}

в чем заключается трудность?
можно взять параметр который управляет мощностью котла, и если он приближается например к 90% а температура еще не набрана,
то поддаем жАру вторым.

boris102
Рядовой
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 05.12.2017{, 11:37}
Репутация: 0

работа котлов в каскаде

#5

Сообщение boris102 » 05.12.2017{, 13:19}

да трудность в том что я только начинаю изучать и для меня надеюсь пока все сложновато. а хотелось бы собрать каскад а то все в ручную. если есть готовый проект поделитесь если нет жаль

pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13.04.2017{, 11:57}
Репутация: 204
Имя: noname

работа котлов в каскаде

#6

Сообщение pan » 05.12.2017{, 13:49}

для начала надо определиться  чем или что будет управлять котлом.

holodaleksey
Лейтенант
Сообщения: 566
Зарегистрирован: 10.01.2016{, 13:47}
Репутация: 14

работа котлов в каскаде

#7

Сообщение holodaleksey » 05.12.2017{, 13:50}

pan писал(а):температура еще не набрана,то поддаем жАру вторым.
позволю не согласиться. Если в течении времени Х котел работает, но температура теплоносителя не достигла заданной, Или продолжает понижаться - тогда пинаем второго.
Подпись удалена мною по требованию администрации форума, что является нарушение демократии )

pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13.04.2017{, 11:57}
Репутация: 204
Имя: noname

работа котлов в каскаде

#8

Сообщение pan » 05.12.2017{, 13:52}

holodaleksey писал(а):Если в течении времени Х котел работает
 это при условии что нет регулировки мощности. иначе смысл пинать второго если первый два часа еле коптит
Последний раз редактировалось pan 05.12.2017{, 14:02}, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

работа котлов в каскаде

#9

Сообщение Sancho » 05.12.2017{, 17:54}

Котлы бывают разные. Белые и красные Имею ввиду топливо и способ регулировки.
А об этом в постах топикастера ни слова...
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

Anydy

работа котлов в каскаде

#10

Сообщение Anydy » 05.12.2017{, 18:11}

Sancho писал(а):Котлы бывают разные. Белые и красные smile Имею ввиду топливо и способ регулировки.А об этом в постах топикастера ни слова...
Думаю не только мне это надоело...
....памагите сделать так как я хочу ...а хочу я вот так и так...
Как так? как хочешь? Что сделал для этого?

Создаю раздел для таких тем... все темы с подобным содержанием будут отправляться в раздел "Песочница. Для малышей"

Аватара пользователя
Dev1
Майор
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 12.07.2016{, 18:04}
Репутация: 59
Откуда: Гондурас

работа котлов в каскаде

#11

Сообщение Dev1 » 05.12.2017{, 18:17}

Работал с котлами Buderus. И в автоматике вставлял подобные модули, там они назывались стратегическими. Вот краткое описание чем они занимаются:

СпойлерПоказать
Функциональный модуль Buderus FM458 является стратегическим модулем для котлов средней и большой мощности. Функциональный модуль может управлять установкой из нескольких котлов как в последовательном, так и параллельном режиме.
Модуль используется в цифровых системах управления Logamatic 4321 и Logamatic 4323. Он подключает отдельные мощностные ступени в зависимости от накопленного отклонения регулируемого параметра и от времени. Для этого модуль регистрирует температуру общей подающей линии установки (стратегический датчик подающей линии FVS), а также, запросы от всех потребителей отопительной системы.
Модуль FM458 также подходит для регулирования до четырех отопительных котлов с Logamatic 4000 и/или Logamatic EMS. Возможна установка одного или двух модулей, что позволяет управлять максимум восемью котлами. Кроме того, стратегический модуль позволяет комбинировать котлы с Logamatic 4000 и котлы с Logamatic EMS.
Система управления автоматически распознает модуль и показывает все возможные для регулирования параметры на сервисном уровне пульта MEC2.
Основные функции модуля Buderus FM458:
  • Параллельный или последовательный режим работы для учета специфических особенностей использования установки.
  • Автоматическое ограничение нагрузки: по наружной температуре или от внешнего контакта.
  • Гидравлическая блокировка ведомого котла с учетом ограничения мощности и автоматического переключения последовательности включения котлов.
  • Автоматическая смена последовательности включения котлов: ежедневно, по наружной температуре, по отработанным часам или от внешнего контакта.
  • Приготовление горячей воды через Logamatic EMS.
  • Параметрируемый вход 0-10 В для приема заданной температуры или мощности.
  • Параметрируемый выход 0-10 В для внешнего запроса заданной температуры.
  • Индикация состояния отдельных мощностных ступеней.
  • Автоматическое переключение порядка включения котлов или по заданию потребителя.
  • Внутренний обмен информационными данными через шину.
Win10-64 FLProg v7.5.2 Portable :fie:

boris102
Рядовой
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 05.12.2017{, 11:37}
Репутация: 0

работа котлов в каскаде

#12

Сообщение boris102 » 07.12.2017{, 21:21}

что я для этого сделал .ничего . спросил есть ли готовый проект если есть поделитесь если нет то нет. по тихоньку буду изучать пытаться понять и сделать. котлы без регулировки мощности тупа температурный график. 3 датчика улица болер стрелка  эти 2 котла должны держать температуру согласно графику который зависит от погоды.
заранее спасибо за любой ответ

А вот так пишет человек, которому действительно нужна помощь!
Что я для этого сделал - ничего.
Спросил есть ли готовый проект?  Если есть поделитесь, если нет то нет.
Потихоньку буду изучать, пытаться понять и делать. Котлы без регулировки мощности, тупо температурный график.
3 датчика, улица, бойлер стрелка, эти 2 котла должны держать температуру согласно графику который зависит от погоды.
Заранее спасибо за любой ответ


Добавлено (07.12.2017, 21:21)
---------------------------------------------
как всегда манагеры поумничали и ни чего умного.

Какой вопрос - такой и ответ

pan
Полковник
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: 13.04.2017{, 11:57}
Репутация: 204
Имя: noname

работа котлов в каскаде

#13

Сообщение pan » 07.12.2017{, 21:37}

готовое вряд ли найдете.
лучше подкидываете побольше инфы и пробуйте сделать.
народ поможет.

Аватара пользователя
Олег
Полковник
Сообщения: 1532
Зарегистрирован: 13.10.2015{, 16:47}
Репутация: 63
Контактная информация:

работа котлов в каскаде

#14

Сообщение Олег » 07.12.2017{, 22:58}

boris102 писал(а):спросил есть ли готовый проект если есть поделитесь если нет то нет. по тихоньку буду изучать пытаться понять и сделать. котлы без регулировки мощности тупа температурный график. 3 датчика улица болер стрелка эти 2 котла должны держать температуру согласно графику который зависит от погоды.
заранее спасибо за любой отве
Я понимаю что вы знаете то что вы хотите, но для остальных это темный лес. Опишите полный алгоритм взаимодействия датчиков и исполнительных устройств. По тому что вы написали можно сотни алгоритмов придумать.

Аватара пользователя
stapmoff
Лейтенант
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 16.05.2016{, 10:21}
Репутация: 4

работа котлов в каскаде

#15

Сообщение stapmoff » 08.12.2017{, 06:21}

Тоже недавно столкнулся с возможностью управлять газовыми котлами Thermona в каскаде через блок управления RT50, прочитал, что там используется протокол OpenTherm+. Вот теперь чешу репу, ищу информацию

андрей_носов
Рядовой
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 03.12.2017{, 11:01}
Репутация: 0
Откуда: чита

работа котлов в каскаде

#16

Сообщение андрей_носов » 08.12.2017{, 12:28}

в окне программы вытаскиваешь  датчик температуры DS18S20 или какой у тебя есть,
потом вытаскиваешь компаратор (сравнение), компаратор программируешь, чтобы он сравнивал две величины: фактическая температура (которая поступает с датчика) и уставка, например, 80 градусов.  
фактическую температуру получаешь с датчика, соединив выход датчика и первый вход компаратора, а второй вход компаратора правой кнопкой мыши устанавливаешь в нужную температуру.
компаратор сравнивает эти две величины, и на выходе даёт команду на включение, или выключение второго котла.

boris102
Рядовой
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 05.12.2017{, 11:37}
Репутация: 0

работа котлов в каскаде

#17

Сообщение boris102 » 09.12.2017{, 11:57}

Добрый день
вот код взят http://arrduinolab.blogspot.ru/2014/10/5-ds18b20.html
Но там температура задается в ручном режиме  если добавить управление по наружной температуре с включением 2 го котла если первый не справляется  было бы само то задумка такая 3 датчика температуры аналоговые по 10 Ком 1)улица 2)стрелка 3) бойлер 1)датчик улица задает график температуры по которому должен работать котел 2)датчик на стрелки следит за заданной температурой (по графику который зависит от уличной температуры) если котел 1 не набирает
температуру то включаем 2 й котел . температура в норме откл 2 .3)датчик бойлера следит за температурой в бойлере  если опустилась ниже заданной включаем насос (реле)повысилась до заданной(дельта 5 градусов 60-65 градусов) отключаем Отображения на дисплее температура улицы . температура заданная по графику. Температура в стрелке . температура в бойлере. Состояния котлов
и насоса бойлера (вкл-выкл)

андрей_носов
Рядовой
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 03.12.2017{, 11:01}
Репутация: 0
Откуда: чита

работа котлов в каскаде

#18

Сообщение андрей_носов » 09.12.2017{, 13:49}

boris102 писал(а):аналоговые по 10 Ком
можешь поставить кетайские датчики DS18? так будет проще.
они дают реальную температуру в градусах.хотя можно и такие, определись. а дальше я не совсем понил. один датчик на улице, второй на бойлере, а третий где?

boris102
Рядовой
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 05.12.2017{, 11:37}
Репутация: 0

работа котлов в каскаде

#19

Сообщение boris102 » 09.12.2017{, 14:38}

  • на гидрострелки

андрей_носов
Рядовой
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 03.12.2017{, 11:01}
Репутация: 0
Откуда: чита

работа котлов в каскаде

#20

Сообщение андрей_носов » 09.12.2017{, 14:52}

где фактически, что за стрелка?

Ответить

Вернуться в «Начинающим»