boris102 писал(а):а как надо
Добавлено (17.12.2017, 18:21)
---------------------------------------------
boris102, А что за резистор на Д1?
Добавлено (17.12.2017, 18:34)
---------------------------------------------
И зачем деление на 50 после SCALE? У Вас значение датчика Д1 сети будет 0 либо 1. А в POLIGON вообще зайдет отрицательное число. И еще в POLIGON перепутаны данные на вход и на выход.
Добавлено (17.12.2017, 18:47)
---------------------------------------------
Я совсем не понял математики во 2 плате. Там просто нужно было подать с
Д1 датчик сети на POLIGON и забить туда кривую. На выходе получите температуру в градусах Цельсия.