Кратковременное включение реле при включении ардуины

Добавлено: 30.05.2016{, 14:39}
Rus75
slavushka64, Вот за ULN2003 большое спасибо.Инвертировал выходы,подключил через ULN2003,и болльше нет ложных срабатываний.

Кратковременное включение реле при включении ардуины

Добавлено: 30.05.2016{, 16:58}
slavushka64
Rus75, Ну вот и ладненько.

Кратковременное включение реле при включении ардуины

Добавлено: 31.05.2016{, 08:53}
Max
Мне больше симпатична схема на ULN2003, компактна, минимум обвеса, многоканальна и что важно, отсекает "щелканье" реле при инициализации ардуино...
Для вышеупомянутых целей прекрасно подходит готовая платка от шаговых двигателей, например такие.

Кратковременное включение реле при включении ардуины

Добавлено: 31.05.2016{, 09:51}
Rus75
Max, в моем случае достаточно самой микросхемы,плату все равно травить.Еще вопрос немного не в тему,какие блоки питания рекомендуются для ардуин,с220 на 5в?Желательно готовые,можно с китая

Кратковременное включение реле при включении ардуины

Добавлено: 31.05.2016{, 10:03}
slavas
uln 2003 тащит через себя 500ma, чтобы увеличить ток можно ей на загривок посадить ещё обну тогда ток увеличится в два раза, а если не нужны все каналы их можно запаралелить. Я так делал в своём акваконтроллере на светодиодный свет, 1А тащит и даже не шипит.
Зарядку от сотового можно использовать.

Кратковременное включение реле при включении ардуины

Добавлено: 31.05.2016{, 10:59}
VirSpy
мне нравяться готовые AC-DC преобразователи - компактные, герметичные, изолированые. Пробовал и такие с распродажи по баксу, про 1А они конечно загнули, 400мА спокойно тянет.

Кратковременное включение реле при включении ардуины

Добавлено: 31.05.2016{, 11:12}
slavas
Первый вариант слишком дорог, а зарядка не занимает место в корпусе поделки, кроме того приличные зарядки для смартов 1,5а тянут, а стоят бакса полтора.

Кратковременное включение реле при включении ардуины

Добавлено: 31.05.2016{, 13:57}
Rus75
А мне первый вариант понравился.Учитывая герметичность,меньше шанслов получить удар током при лазании в поделке)

Кратковременное включение реле при включении ардуины

Добавлено: 31.05.2016{, 20:48}
kossn93
Rus75 писал(а):.Еще вопрос немного не в тему,какие блоки питания рекомендуются для ардуин,с220 на 5в?Желательно готовые,можно с китая
брал такие по несколько штук, по 9 вольт для нано, http://www.aliexpress.com/item....50.html
одна проработала 8 месяцев и умерла тихо при не выясненных обстоятельствах и унесла с собой нано 1шт, далласы 2 из 4х, транзисторы на релейном модуле, экран 2004(((
второй проработал 5 дней и умер со спец эффектами, но ничего с собой не забрал, была мысль покупать дешевые сетевый юсби зарядки, заказал, приедет посмотрюд что как, а пока купил норм питание, минвелл 220-5в...

Кратковременное включение реле при включении ардуины

Добавлено: 07.06.2016{, 11:38}
slavushka64
Сделайте как Rus75  и проблема исчезнет.
Rus75 писал(а):Вот за ULN2003 большое спасибо.Инвертировал выходы,подключил через ULN2003,и болльше нет ложных срабатываний.

Кратковременное включение реле при включении ардуины

Добавлено: 08.06.2016{, 07:25}
DerAlex
Можно подавать питание на контакты исполнительных реле через дополнительное реле времени

Кратковременное включение реле при включении ардуины

Добавлено: 08.06.2016{, 07:36}
DerAlex
Примерно вот так.
Реле на 5 вольт.

Кратковременное включение реле при включении ардуины

Добавлено: 08.06.2016{, 08:25}
Rus75
DerAlex, с ULN2003 и проще и дешевле)

Кратковременное включение реле при включении ардуины

Добавлено: 08.06.2016{, 08:48}
DerAlex
Что может проще реле ?

Добавлено (08.06.2016, 08:35)
---------------------------------------------
Обмотка и контакт.Два элемента

Добавлено (08.06.2016, 08:37)
---------------------------------------------
А сколько элементов в ULN2003 ?

Добавлено (08.06.2016, 08:48)
---------------------------------------------
На самом деле вопрос не сложный и может быть решен различными способами.С реле самый элементарный.

Кратковременное включение реле при включении ардуины

Добавлено: 08.06.2016{, 09:21}
nalnik
Да впаять по резистору 4,7k на канал и все!
светодиоды правда гореть не будут их надо выковарить

Сейчас проверил - все работает.
Три страницы  ---??
Изображение

Кратковременное включение реле при включении ардуины

Добавлено: 08.06.2016{, 09:57}
DerAlex
nalnik писал(а):Да впаять по резистору 4,7k на канал и все!светодиоды правда гореть не будут
Можно резисторы к другим выводам светодиодов подключить.Слева .

Кратковременное включение реле при включении ардуины

Добавлено: 08.06.2016{, 09:58}
Rus75
DerAlex, В моем случае все решил размер)

Кратковременное включение реле при включении ардуины

Добавлено: 08.06.2016{, 10:06}
DerAlex
Понятно.Наверное советские ватта на два.

Добавлено (08.06.2016, 10:06)
---------------------------------------------
Главное работает как надо.И это самое простое решение.

Кратковременное включение реле при включении ардуины

Добавлено: 08.06.2016{, 10:16}
nalnik
DerAlex
Какие Вам "ватта на два"
С лева - не будит работать!
Что Вы говорите??
Да и светодиоды надо "выковорить"

Кратковременное включение реле при включении ардуины

Добавлено: 08.06.2016{, 10:59}
DerAlex
Умные люди опторазвязку сделали а он напрямую раз и в дамки.

Добавлено (08.06.2016, 10:59)
---------------------------------------------
Делов то, на вывод VCC напряжение подать с задержкой.