Страница 2 из 2

Делаю дозатор жидких компонентов. Непонятная ошибка.

Добавлено: 25.01.2016{, 10:40}
Ghost
А какие требования по точности? И какие объемы граммы или кубы?

Делаю дозатор жидких компонентов. Непонятная ошибка.

Добавлено: 25.01.2016{, 10:47}
Skull
Десятые литра точность требуемая, объемы- 4-15л

Делаю дозатор жидких компонентов. Непонятная ошибка.

Добавлено: 25.01.2016{, 10:57}
Ghost
А клапаночки эти быстро отрабатывают?
и давление в подаче этих жидкостей статично или может меняться?

Делаю дозатор жидких компонентов. Непонятная ошибка.

Добавлено: 25.01.2016{, 12:53}
Skull
Не образец скорости, конечно, зато надежные. Странно, но местами латунные Jaksa  переживает.
Давление меняется естественно. Но минимум- 0.25 кг\см2
Проблема со скоростью клапана решается довольно легко- заранее отнимается число миллилитров от команды до закрытия (это время- константа) соответственно частоте вращения крыльчатки (расходу).

Делаю дозатор жидких компонентов. Непонятная ошибка.

Добавлено: 25.01.2016{, 16:55}
Ghost
Не понял, что латунные Jaksa делают?
смена давления может повлиять на объем проходящей жидкости в секунду если по времени ардуина управляет,
но наличие крыльчатки дают полагать, что это расходомер... Тоесть  давление не повлияет сколько то существенно.
а что за цифры и кнопки?

Делаю дозатор жидких компонентов. Непонятная ошибка.

Добавлено: 25.01.2016{, 17:08}
Skull
Цифры-цифрить, кнопки- кнопать )))
Смотреть то расход и уставку дозы надо ж чем-то делать  Изображение

Делаю дозатор жидких компонентов. Непонятная ошибка.

Добавлено: 25.01.2016{, 19:12}
Ghost
Да больно много кнопок... Я бы долго думал куда бы их всех использовать... Изображение
Мне нравится эта конструкция. Изображение
Кнопки как реализованы? Аналоговые, все на одной ноге или у каждой своя?

Делаю дозатор жидких компонентов. Непонятная ошибка.

Добавлено: 25.01.2016{, 21:10}
Amator
А как правильно подавать питания к Arduino nano 3.0 к ноге +5в или VIN. И какое напряжение туда подавать? Есть блок питания 7 вольтовый хотелось использовать, или нужно подпиливать его до 5 вольт.

Делаю дозатор жидких компонентов. Непонятная ошибка.

Добавлено: 25.01.2016{, 21:59}
kossn93
7 вольт на vin

Делаю дозатор жидких компонентов. Непонятная ошибка.

Добавлено: 25.01.2016{, 23:15}
Skull
Ghost писал(а):Кнопки как реализованы?
У каждой своя

Делаю дозатор жидких компонентов. Непонятная ошибка.

Добавлено: 26.01.2016{, 00:00}
Ghost
Тогда проблем вообще не возникнет.
а назначения кнопкам уже придуманы?
я больше трех, разумных, ни как не могу придумать.
только если на каждую отдельно посадить свою программу пропорций.
Какое управление?

Делаю дозатор жидких компонентов. Непонятная ошибка.

Добавлено: 26.01.2016{, 00:25}
Skull
Да там планируется Модбас еще...
+ Настройки - +- доза, ячейка памяти с дозой, Настройка адреса в сети (Когда автор отвяжет жесткую задачу адреса), № смены, количество доз за смену, литраж за смену....
В общем полный контроль за производственным процессом для СКАДЫ.

Я вот еще какой глюк нашел. Взял пользовательский блок +- на кнопки, привесил ему счет от 0 до 1000, потом делю на 10, чтобы задавать дозу в десятых литра, преобразую в строку на MAX7219. И заметил, что при счете числа идут если до единицы, то все ОК. А далее- 1.1,1.3, 1.4,1.5, 1.6,1.7, 1.8, 2.0. Убираю блок преобразования в строку- все нормально. Это глюк или мои кривые руки ??
9762938.jpg
Проблема проявляется при выводе переменной "Уставка" через блок преобразования в строку на индикатор.

Делаю дозатор жидких компонентов. Непонятная ошибка.

Добавлено: 26.01.2016{, 00:34}
Skull
И вопрос к знатокам- Блок скоростного счетчика. Использую для получения скорости и количества импульсов.
По идее, счет должен идти только, если триггер  взведен, и на выходе 1, соответственно 0 на входе счетчика. (происходит при нажатии кнопки AUTO)
Закончился счет- триггер сбрасывается в ноль, 1 на входе счетчика. Клапан в живом устройстве отключается, НО, если продолжать подавать импульсы на вход- счет продолжается!!!
А теоретически, если удерживать сброс в единице, то считать не должен....
Собственно вопрос- подскажите, как удерживать счетчик в нуле до следующего цикла слива воды ????
8843178.jpg
Практическая ценность данного телодвижения- гасить счет от инерции крыльчатки после фактического останова потока.

Делаю дозатор жидких компонентов. Непонятная ошибка.

Добавлено: 26.01.2016{, 00:43}
support
Попробуй так
Изображение

Делаю дозатор жидких компонентов. Непонятная ошибка.

Добавлено: 26.01.2016{, 00:45}
Skull
Спасибо, попробую, завтра ночью отпишусь - дозатор уже прикреплен к тестомесильной машине и не дома )
ЗЫ. Дежурный смены и TeamViewer - сила  Изображение  
Все работает, спасибо!!