По работе пришлось тут вспоминать как считаются графики отопления. А потом вечером накидал тестовый блок и тестовый проект. В нем автоматически рассчитываются следующие параметры:
1. Температура подачи.
2. Температура обратки.
3. Расход воды при этом.
4. Мощность в ГКал.
5. Мощность в кВт.
Данные для расчёта:
1. Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 по СНиП "Климатология"
2. Желаемая температура помещений.
3. Верхний предел температуры в графике (по какому графику вёлся расчёт приборов отопления, например по отопительному графику 90/70)
4. Нижний предел температуры в графике.
5.Коэффициент n (как правило он равен 0,25), это коэффициент неравномерности теплоотдачи отопительных приборов.
6.Мощность или в ГКал или кВт (одно из двух, либо то, либо это, второй параметр равен 0).
7. Так как это тестовая программа, то ввод уличной температуры производится с клавиатуры.
Расчёт ведется по формулам из справочника
. Апарцев М.М. Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения: Справ.пособие. – М.: Энергоатомиздат, 1983. стр.33-40, п.4.2 "Центральное качественное регулирование отопительной нагрузки"
Для сомневающихся - "а нужно ли погодозависимое регулирование" наглядно будет видны изменения параметров отопления и требуемой мощности в зависимости от уличной и комнатной температуры.