Страница 2 из 2

Погодозависимая автоматика для трехходового клапана

Добавлено: 19.12.2018{, 22:37}
AlexCrane
Kotafey, Спсибо за информацию, не знал, ТТК только начинаю изучать

Погодозависимая автоматика для трехходового клапана

Добавлено: 19.12.2018{, 22:42}
Kotafey
AlexCrane писал(а):
19.12.2018{, 22:37}
Kotafey, Спсибо за информацию, не знал, ТТК только начинаю изучать
Обращайтесь. Всегда рад помочь. Имею некоторое количество опыта.

Погодозависимая автоматика для трехходового клапана

Добавлено: 20.12.2018{, 04:17}
dimalimite
AlexCrane,
можно сказать специально для вас:))) Не только для вас конечно, но так бы просто не стал делать...

Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
AlexCrane,
И аналоговый и ШИМ выход есть.
Вы если скоростью шаговика управлять будите, то нужен аналоговый.

Погодозависимая автоматика для трехходового клапана

Добавлено: 18.08.2019{, 20:18}
dekorator
dimalimite, Как добавить выход на блок 3_WAY_PID_V1 ? Чтобы на выходе получить значение на пример 0-1024 или 0-100% для контроля на сколько открыт сервопривод.

Погодозависимая автоматика для трехходового клапана

Добавлено: 03.09.2019{, 16:07}
dimalimite
dekorator, День добрый. Добавить в принципе можно. То это будет достаточно грубо работать, т.к. изначальное положение не определено или в любой момент может быть изменено рукой и т.п.
Внутри считаются TIMER_PID_DOWN и TIMER_PID_UP, но чисто для экономии ресурсов выходов (и они сбрасываются при изменение направления движения). Можно аналогичную систему добавить туда, но чтобы проценты считала от полного хода.

Погодозависимая автоматика для трехходового клапана

Добавлено: 22.12.2021{, 23:16}
KSA
Kotafey писал(а):
19.12.2018{, 21:58}
AlexCrane писал(а):
19.12.2018{, 17:36}
Kotafey, Котел фабричный, горелка нет
Я почему задал вопрос, дело в том (возможно Вы знаете, но все же) что менять в большом диапазоне количество подаваемого воздуха в твердотопливный котел нельзя. Он хорошо работает если температура сгорания топлива высока, температура теплоносителя высока. Если это не соблюдается, то, сажа, кислотный конденсат, угарные газы и прочие прелести, быстро приведут систему отопления в не надлежащее состояние. Твердотопливные котлы довольно плохо поддаются регулировке и как правило для регулирования используются доп. оборудование и элементы.
У Дмитрия есть прекрасное решение, что бы котел работал хорошо это насос ALPHA1 с контролем. котел на оптимальных режимах а скорость в зависимости от температуры.
Вот видео на канале Владимира именно про такое устройство, которое вы описываете
Вот на моём со схемой устройства и программой