Контроллер управления паяльным феном

Из фен ручки из Алиэкспресса

aidar_i
Полковник
Сообщения: 3125
Зарегистрирован: 24.12.2016{, 16:55}
Репутация: 676
Откуда: Уфа
Имя: Айдар
Контактная информация:

Контроллер управления паяльным феном

#1

Сообщение aidar_i » 25.03.2018{, 01:25}

Получил фен ручку из Алиэкспресс, нужно собрать контроллер к нему. Хотя в интернете полно готовых проектов, хочу сделать в нашей родной программе. Изучая схожие проекты наших форумчан , накидал проект проекта контроллера для паяльного фена. Прошу, кто делал такой проект или имеет опыт применения отдельных элементов контроллера , помочь советами довести его до рабочего состояния. Усилитель термопары заказал на МАХ6675, управление нагревом диммера http://forum.flprog.ru/viewtopic.php?f= ... мер#p10542,
есть вариант без детекции нуля контроллером https://mysku.ru/blog/aliexpress/59483.html (если убрать в скоростном счетчике D3 будет работать?). Дисплей пока поставил 1602, далее поставлю OLED. Управление меню энкодером.
Еще не знаю алгоритм работы кулера фена. С какой температуры кулер должен выйти на полную мощность?
PS:
Окончательные варианты собранного мной контроллера:
Рабочий проект с дисплеем 1602А в сообщении 32 здесь.
Собрал с некоторыми изменениями , проект тут.
Последний раз редактировалось aidar_i 04.01.2019{, 11:46}, всего редактировалось 9 раз.

aidar_i
Полковник
Сообщения: 3125
Зарегистрирован: 24.12.2016{, 16:55}
Репутация: 676
Откуда: Уфа
Имя: Айдар
Контактная информация:

Контроллер управления паяльным феном

#2

Сообщение aidar_i » 25.03.2018{, 01:46}

Увидел https://flprog.ru/user_projects/stanki- ... alnyj-fen/ , но там нет прикрепленного проекта.

pony sonata
Лейтенант
Сообщения: 373
Зарегистрирован: 25.02.2018{, 17:56}
Репутация: 24
Имя: sonata

Контроллер управления паяльным феном

#3

Сообщение pony sonata » 25.03.2018{, 01:50}

aidar_i писал(а):
25.03.2018{, 01:25}
С какой температуры кулер должен выйти на полную мощность?
если фен как с картинки, то моя 702 имеет ручку регулировки оборотов кулера
если выключить фен и температура выше 100 градусов, кулер не выключается пока температура не опустилась
также вроде в держателе магнит и датчик в самом фене или чет такое стоит, короче когда ставишь в держатель фен - температура начинает медленно падать вплоть до отключения - взял с ручки фен - он опять заработал

в принципе, если планируется управление только феном, то lcd может даже и избыточно. 3 семисегментника для отображения температуры, 2 кнопки больше и меньше и потенциометр для установки скорости вращения кулера. это я описал органы управления 702й :)

Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
глянул схему со статьи, да там геркон стоит

aidar_i
Полковник
Сообщения: 3125
Зарегистрирован: 24.12.2016{, 16:55}
Репутация: 676
Откуда: Уфа
Имя: Айдар
Контактная информация:

Контроллер управления паяльным феном

#4

Сообщение aidar_i » 25.03.2018{, 11:38}

Спасибо за ответ! Регулировку кулера отдельной ручкой? Да, наверное, так лучше будет. Я то имел дело только строительным феном, там обороты зависят от температуры. Если я поставлю 400 градусов, при медленном обороте кулера, корпус не расплавится? Или, все таки, нужно обороты привязать к температуре, хотя бы ступенями?
Датчик есть, потом подключу, пока основные узлы надо сделать.
Все компоненты , кроме МАХ у меня есть, валяются без дела, поэтому хочу их пристроить.

Отправлено спустя 8 минут 2 секунды:
И минимальные обороты до остывания до 100 гр сколько должны быть?

Аватара пользователя
Fuji1604
Сержант
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 19.01.2016{, 06:09}
Репутация: 40
Откуда: Березники
Имя: Сергей

Контроллер управления паяльным феном

#5

Сообщение Fuji1604 » 25.03.2018{, 12:52}

У меня фен при выключении, включает максимальные обороты, когда остынет до 70°С выключается
когда мастерю обычно подсматриваю,
не рыли ли окоп в том же направлении,
не изобретали ли велосипед с такими-же квадратными как у меня колёсами,
а уже потом - не торопясь, торю свою лыжню

aidar_i
Полковник
Сообщения: 3125
Зарегистрирован: 24.12.2016{, 16:55}
Репутация: 676
Откуда: Уфа
Имя: Айдар
Контактная информация:

Контроллер управления паяльным феном

#6

Сообщение aidar_i » 25.03.2018{, 17:09}

У меня получился такой алгоритм:
После включения идет нагрев тэна до установленного значения, по достижении 100( сколько t лучше поставить) градусов включается кулер оборотами на 30% от максимального. По мере повышения температуры увеличиваются обороты кулера, 100% при 450 град.
Настройка оборотов кулера не предусмотрен, вообще нужна она отдельно?
При увеличении температуры свыше 450 градусов включается режим отключения тэна (кулер работает, 50%) и прерывистая сигнализация.
После установки рукоятки в подставку нагрев прекращается, а турбина работает в режиме 50% в течении двух минут.

Что изменить , по опыту работы с феном?
Последний раз редактировалось aidar_i 27.04.2018{, 02:28}, всего редактировалось 8 раз.

pony sonata
Лейтенант
Сообщения: 373
Зарегистрирован: 25.02.2018{, 17:56}
Репутация: 24
Имя: sonata

Контроллер управления паяльным феном

#7

Сообщение pony sonata » 25.03.2018{, 17:48}

кстати думал про органы управления. мб даже прикольнее поставить 1 энкодер, 2 светодиода и 3 семисегментника
при нажатии на энкодер переключать между обороты/скорость (значение выводится на семисегментник, а светодиод говорит, что отображается в данный момент)
по поводу минимальных оборотов. чисто субьективно у меня это 15-20% от номинала. у меня также как заметил Fuji1604, когда ставишь в рукоятку обороты увеличиваются до номинальных (я чет про это забыл совсем) и пока не остынет ниже 100*с кулер не выключается

aidar_i
Полковник
Сообщения: 3125
Зарегистрирован: 24.12.2016{, 16:55}
Репутация: 676
Откуда: Уфа
Имя: Айдар
Контактная информация:

Контроллер управления паяльным феном

#8

Сообщение aidar_i » 25.03.2018{, 18:58}

А нужны обороты регулировать, при пайке вы используете? Удобно будет если обороты , как я описал выше. Если обороты меняются , то калибровка посложнее. Автор со ссылки выше разбил на 8 ступеней и на каждые ступени оборотов делал свой график. Пока не хотел заморачиваться этим, потом мб.
Изменил настройки скоростного счетчика,
DerAlex, (управление симистором я делал по Вашим рекомендациям ) я правильно настроил для схемы управления без контроля перехода через ноль? Или настройки оставить , как у Вас, а на вход D2 ничего не подключать?

Отправлено спустя 7 минут 3 секунды:
Фото настройки, первая вкладка , как у Вас.
СпойлерПоказать
Настр скор счет.jpg

Аватара пользователя
Fuji1604
Сержант
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 19.01.2016{, 06:09}
Репутация: 40
Откуда: Березники
Имя: Сергей

Контроллер управления паяльным феном

#9

Сообщение Fuji1604 » 25.03.2018{, 20:24}

Не делайте автоматическую регулировку оборотов кулера, может сдувать детальки при скачках потока воздуха. По мне алгоритм должен быть следующий: при включении запускаем кулер на заданные обороты, включам нагрев до заданной температуры, поддерживаем заданную температуру (независимо от установленной скорости кулера), при выключении отключаем нагреватель, разгоняем кулер на максимум, остужаем, выключаем кулер.
когда мастерю обычно подсматриваю,
не рыли ли окоп в том же направлении,
не изобретали ли велосипед с такими-же квадратными как у меня колёсами,
а уже потом - не торопясь, торю свою лыжню

aidar_i
Полковник
Сообщения: 3125
Зарегистрирован: 24.12.2016{, 16:55}
Репутация: 676
Откуда: Уфа
Имя: Айдар
Контактная информация:

Контроллер управления паяльным феном

#10

Сообщение aidar_i » 25.03.2018{, 22:09}

Fuji1604 писал(а):
25.03.2018{, 20:24}
делайте
При минимальных оборотах (30%) до скольки можно нагревать? До 400 можно без вреда для ручки фена?
При пайке какие режимы используете? Можно несколько режимов заложить на память.

Аватара пользователя
Fuji1604
Сержант
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 19.01.2016{, 06:09}
Репутация: 40
Откуда: Березники
Имя: Сергей

Контроллер управления паяльным феном

#11

Сообщение Fuji1604 » 25.03.2018{, 22:21}

Это надо проверять на вашем фене, все зависит от конструкции и материалов фена. По сути ручка фена охлаждается потоком воздуха и особо гтется не должна.
когда мастерю обычно подсматриваю,
не рыли ли окоп в том же направлении,
не изобретали ли велосипед с такими-же квадратными как у меня колёсами,
а уже потом - не торопясь, торю свою лыжню

aidar_i
Полковник
Сообщения: 3125
Зарегистрирован: 24.12.2016{, 16:55}
Репутация: 676
Откуда: Уфа
Имя: Айдар
Контактная информация:

Контроллер управления паяльным феном

#12

Сообщение aidar_i » 26.03.2018{, 04:48}

После установки фена на подставку задержка не нужна? Или сразу должен входить режим сна?

Аватара пользователя
Fuji1604
Сержант
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 19.01.2016{, 06:09}
Репутация: 40
Откуда: Березники
Имя: Сергей

Контроллер управления паяльным феном

#13

Сообщение Fuji1604 » 26.03.2018{, 06:22}

Это уже вам решать, нужно это или нет. У меня такой функции нет. Посмотрите время выхода на заданную температуру, если быстро, то можно сделать, если долго то не следует делать, ибо сидеть с феном в руке и ждать когда он разогреется сомнительное удовольствие.
когда мастерю обычно подсматриваю,
не рыли ли окоп в том же направлении,
не изобретали ли велосипед с такими-же квадратными как у меня колёсами,
а уже потом - не торопясь, торю свою лыжню

aidar_i
Полковник
Сообщения: 3125
Зарегистрирован: 24.12.2016{, 16:55}
Репутация: 676
Откуда: Уфа
Имя: Айдар
Контактная информация:

Контроллер управления паяльным феном

#14

Сообщение aidar_i » 26.03.2018{, 08:50}

Пока едет МАХ хотел собрать усилитель термопары на LM358, кто нибудь может подсказать нормальную рабочую схему, В интернете полно, но хотелось бы испытанную форумчанами.

Rishelie
Сержант
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 18.12.2017{, 03:16}
Репутация: 6
Откуда: Питер

Контроллер управления паяльным феном

#15

Сообщение Rishelie » 26.03.2018{, 09:24}

Я брал вот такую штуку:
https://ru.aliexpress.com/item/DC-12-24 ... 0.0.VOcUdF
Она заточена на жало Т12, где термопара стоит последовательно с нагревателем. После элементарной переделки - удаления металлизации в отверстии +Т12, термопару и нагреватель можно подключать отдельно.
А вот ее схема, вроде как правильная.
s-l1600.jpg

pony sonata
Лейтенант
Сообщения: 373
Зарегистрирован: 25.02.2018{, 17:56}
Репутация: 24
Имя: sonata

Контроллер управления паяльным феном

#16

Сообщение pony sonata » 26.03.2018{, 13:40}

aidar_i писал(а):
26.03.2018{, 04:48}
После установки фена на подставку задержка не нужна? Или сразу должен входить режим сна?
через пару секунд как положил, начинает набирать обороты и остужаться
видимо защита от "ложного" срабатывания, когда поставил фен, а потом вспомнил, что что-то еще надо делать

выше спрашивали про алгоритмы по термопрофилю. мб имеет место быть, но только для накатанной руки, когда будете чувствовать фен и то что с ним будете делать. но это сложно, т.к. для работы феном понадобится не 1 и не 2 алгоритма термопрофилей ну и никто не застрахован от ошибок при работе (человеческий фактор)
имхо, стандартное (классическое) решение - термоконтроль с заданной температурой и ручным выбором оборотов
а для массового запаивания чего-либо, лучше задуматься о той же печке для пропайки или ик-станции

aidar_i
Полковник
Сообщения: 3125
Зарегистрирован: 24.12.2016{, 16:55}
Репутация: 676
Откуда: Уфа
Имя: Айдар
Контактная информация:

Контроллер управления паяльным феном

#17

Сообщение aidar_i » 26.03.2018{, 23:41}

Удалил
Последний раз редактировалось aidar_i 27.04.2018{, 02:29}, всего редактировалось 2 раза.

aidar_i
Полковник
Сообщения: 3125
Зарегистрирован: 24.12.2016{, 16:55}
Репутация: 676
Откуда: Уфа
Имя: Айдар
Контактная информация:

Контроллер управления паяльным феном

#18

Сообщение aidar_i » 31.03.2018{, 19:41}

Начал проверять в железе, моторчик фена противно пищит, при оборотах ниже 90% .
Пока не нашел решения. Подключение через мосфет.
Энкодер через БП энкодера выдает по 2 импульса, тупо поставил ТТ триггер, работает.

bogdannin
Рядовой
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01.04.2018{, 10:37}
Репутация: 0
Имя: Богдан

Контроллер управления паяльным феном

#19

Сообщение bogdannin » 01.04.2018{, 10:40}

Здравствуйте, у кого нибудь есть архив контролера с использованием семисегментного индикатора? Заранее спасибо!

aidar_i
Полковник
Сообщения: 3125
Зарегистрирован: 24.12.2016{, 16:55}
Репутация: 676
Откуда: Уфа
Имя: Айдар
Контактная информация:

Контроллер управления паяльным феном

#20

Сообщение aidar_i » 02.04.2018{, 15:41}

У автора статьи с первого поста кулер работает при шкале 30-100/76-255 при частоте ШИМ на 3906.25 Гц . Изменил частоту ШИМ на 3906.25 Гц (создал пользовательский блок). Начал отдельно испытывать кулер, создав шкалу 0-100/0-255 обнаружил, что при оборотах 65% (на ШИМ 165) двигатель перестает крутиться и пищит, померил напряжение тестером 19,05в.
Без изменения частоты ШИМ двигатель включается при оборотах 20% , напряжение тестером 5,9в. На нижних оборотах есть конечно небольшой писк, потерпим.
Проект для проверки кулера приложил, его можно использовать и как готовый проект для управления чем либо, можно добавить в меню дополнительные пункты.
Исправил управление кулером, файл прилагаю.
Кулер работает так: при достижении температуре 100 гр включается (обороты установленные в меню), при установке на подставку через 3 секунды обороты становятся 90% , когда t падает меньше 50 гр турбина останавливается. Таймер 2 минуты убрал.
Проверку и настройку энкодера, меню, режима сна и кулера закончил.
1.rar
(97.25 КБ) 131 скачивание
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
bogdannin писал(а):
01.04.2018{, 10:40}
архив контролера с использованием семисегментного индикатора?
Сюда можно можно будет любой индикатор прикрутить.

Отправлено спустя 2 часа 35 минут 48 секунд:
Коррекцию оборотов от температуры убрал. При перегреве есть возможность выключить БП (например через реле или мосфет) после снижения температуры до 50 гр, добавлю еще режим выкл сюда.
Как выдумаете, будет удобно работать с феном с такими режимами? Мне кажется, не имеющему опыта работы с феном, так нормально.
Дальше начну испытывать управление нагревом.

Ответить

Вернуться в «Проекты различных устройств на Arduino»