Термо реле

Добавлено: 14.04.2017{, 15:26}
sampl
Добрый день знатоки подскажите сделал термо реле
но проблема в
в Компораторе стоит >=
но при включении если на L2 стоит 0 а на L1 29 на led появляется единица (
как сделать чтоб она появлялась на 30 а до 30 был 0
не пойму что не так подскажите.
Исходник

Термо реле

Добавлено: 14.04.2017{, 15:53}
Sancho
L1 >= L2  =1, что не так?
90% ответа заключено в правильной постановке вопроса.
Попробуй так, начало  - в счётчике 30.

Термо реле

Добавлено: 14.04.2017{, 17:03}
sampl
у я так понимаю что >=
это если на L1 допустим 20
а на L2 от 0-19 на выходе получаем 0
если от 20-и выше то на выходе 1
я правильно понимаю

Добавлено (14.04.2017, 17:03)
---------------------------------------------
))) блин я додумался спасибо )

Термо реле

Добавлено: 15.04.2017{, 12:04}
Boroda
sampl, если собираетесь управлять нагревателем, то лучше использовать компаратор с гистерезисом, чтоб на границе температур, например, 29,9..30 не было постоянного вкл/откл нагревателя.

Термо реле

Добавлено: 17.09.2018{, 11:56}
olma
Boroda,

Термо реле

Добавлено: 22.09.2018{, 08:26}
olma
Sancho, уделите минутку новичкам .. объясните пожалуйста "на пальцах" принцип работы вашего скеча .. учимся.... копировать не интересно .. интересно понять ..прошу уделить внимание счетчику ..