как подключить трансформатор тока (на рисунке) к Ардуино?
https://yandex.ru/images/search?from=ta ... Ардуино%3F
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

Kostiantin
Рядовой
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 02.02.2020{, 21:12}
Репутация: 2
Имя: Kostiantin

Блок мониторинга потребления электричества

#22

Сообщение Kostiantin » 04.11.2020{, 23:35}

Sancho, спасибо за ссылку. Схемы эти находил.
А как вот рассчитать номинал нагрузочного резистора трансформатора?

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

Блок мониторинга потребления электричества

#23

Сообщение Sancho » 05.11.2020{, 08:44}

Kostiantin писал(а):
04.11.2020{, 23:35}
А как вот рассчитать номинал нагрузочного резистора трансформатора?
Из даташита на нём написана. Увеличение приведёт к погрешности.
Трансформаторы с фиксированным количеством витков первички лучше применять в районе 75% номинала.
Для ТТ без установленной производителем первички можно будет при монтаже изменением её числа вывести сразу на необходимый режим.
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=9 ... stcount=22
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

Kostiantin
Рядовой
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 02.02.2020{, 21:12}
Репутация: 2
Имя: Kostiantin

Блок мониторинга потребления электричества

#24

Сообщение Kostiantin » 05.11.2020{, 09:48}

Sancho, благодарю за помощь!

Ответить

Вернуться в «Разработка пользовательских блоков»