Страница 1 из 1

Создание таймера для управления оборудованием бассейна

Добавлено: 26.09.2015{, 20:14}
keeper1978
Чтоб не писать таймеры по времени возникла необходимость в определенный промежуток времени допустим с 6:00 до 23:00 включать реле периодически 15 минут включено и 15 минут выключено
как это правильно реализовать.

Создание таймера для управления оборудованием бассейна

Добавлено: 26.09.2015{, 20:43}
kossn93
нужен модуль часов реального времени, и там будильник, ставите 2 шт один на 6 00 другой на 23 00, и тригерами и(или) переключателями делаете так чтобы по первому будильнику произошло включение а по второму выключение, и заводите все это на генератор мультик с интервалом 15мин...
а можно вообще просто поступить, завести 18 будильников по часу на каждый))))

Создание таймера для управления оборудованием бассейна

Добавлено: 26.09.2015{, 20:47}
keeper1978
Часы стоят играюсь с будильником уже весь вечер но как реализовать не пойму, не могли б примерно накидать

Создание таймера для управления оборудованием бассейна

Добавлено: 26.09.2015{, 21:29}
kossn93
вот самый простой способ( где столько будильников сколько у вас часов должен работать генератор)

Создание таймера для управления оборудованием бассейна

Добавлено: 26.09.2015{, 22:20}
keeper1978
пробую реализовать немного другим способом 

http://clip2net.com/s/3o1wOYS

если не получится буду пробовать как вы подсказали

Добавлено (26.09.2015, 22:20)
---------------------------------------------
а как увеличить количество входов у OR

Создание таймера для управления оборудованием бассейна

Добавлено: 26.09.2015{, 22:29}
kossn93
keeper1978 писал(а):а как увеличить количество входов у OR
правой кнопкой-добадить вход.

Создание таймера для управления оборудованием бассейна

Добавлено: 27.09.2015{, 14:09}
viga5
Попробуй так:
_on_6_off_23__1.flp
(61 КБ) 75 скачиваний
Константа 6 это включение в 6.00
Константа 23 это выключение в 23.00
В генераторе меняй интервал вкл и выкл.

Создание таймера для управления оборудованием бассейна

Добавлено: 27.09.2015{, 19:52}
keeper1978
Всем спасибо за советы вчера реолизовал немного другим способом для интересующихся выкладываю свой проэкт 
пока не закончен !! 
Управление насосом для бассейна и выводом данных на веб сервер
в планах прикрутить управление дозирующего насоса 

есть ещё вопросы но создам отдельную тему чтоб легче было искать Изображение

Создание таймера для управления оборудованием бассейна

Добавлено: 27.09.2015{, 22:39}
Airis
А Вашпроект вообще работает как надо?

Некоторые места в проекте мне кажется неправильными, или непонятными:
Плата 1 - какую функцию выполняет элемент TOF? Если для защиты насоса от резких скачков уровня, то 10 msec слишком мало.
Плата 4 - какую функцию выполняет элемент TOF? 780 минут - это 13 часов. То есть - после отключении последнего будильника День, генератор G-SM продолжит работать еще 13 часов. Кучу двухвходовых OR можно заменить на один большей, многовходовый OR.
Плата 5 - будильники Ночь и куча OR в ночное время на выходе будет "1", и на выходе "Timer" будет "1" независимо от состояние "Номер Экрана". И вообще, непонятен смысл будильнов Ночь, если только "на вырост", и они как-то будут использоваться в дальнейшем развитии проекта.

Создание таймера для управления оборудованием бассейна

Добавлено: 29.09.2015{, 21:14}
keeper1978
Нет там некоторые временные отрезки выставлены для тестирования , или отключены.
в 1 плате 10 миллисекунд выставлены для тестов чтоб не ждать 10 расчетных минут.
по 4 плате OR я не знал когда делал что можно добавить выходы,
элемент TOF по расчету должен работать 13 часов с периодичностью 30 минут работает 30 минут нет.

а вообще код проверен в тесте 2 суток вроде работает без нареканий.
Выкладываю дальнейшее развития проекта с подключением мониторинга по сети и управлением дозирующим насосом.
Описание Действий:
Контроллер занимается управлением оборудования для бассейна,
таймер День должен включать фильтрационный насос определенное время с периодичностью включения насоса на 30 минут в час
таймер ночь включает фильтрационный насос заданное время без отключения.
ведется мониторинг по сети.
также через веб интерфейс возможно задавать переменную в энергонезависимую память.
дозирующий насос работает в определенное время в зависимости от значения переменной отрабатывает определенное время в зависимости от значения выставленного в энергонезависимой памяти
сильно не пинайте так как все делалось на чистой логике как я это понимаю ))))
конструктивная критика приветствуется!!!