Страница 6 из 7

Терморегулятор муфельной печи

Добавлено: 14.11.2017{, 09:50}
Дончанин
А можно под кнопки задействовать аналоговые входы/выходы. А то все на цифровых, а аналоговые тогда зачем?

Терморегулятор муфельной печи

Добавлено: 14.11.2017{, 09:57}
Dev1
Дончанин писал(а):А можно под кнопки задействовать аналоговые входы/выходы.
LCD-KEYPAD-Shield

Терморегулятор муфельной печи

Добавлено: 14.11.2017{, 10:54}
holodaleksey
Дончанин писал(а):А можно под кнопки задействовать аналоговые входы
нужно.

Терморегулятор муфельной печи

Добавлено: 14.11.2017{, 10:55}
Дончанин
Уже заделал. Вибрал цифровой из аналового.

Терморегулятор муфельной печи

Добавлено: 14.11.2017{, 10:56}
garikb
Дончанин писал(а):А можно под кнопки задействовать аналоговые входы
Не советую, так как со временем  будет меняться сопротивление на кнопках (при нажатии не 0 Ом а какое то сопротивление) от активной среды в воздухе при обжиге и будут не правильно обрабатываться. Для цифровых входов это не критично.
Ну или прибор выносить в чистое, сухое помещение, тогда можно и на аналоговый вход кидать.
Странно, изображения не вставляются ((

Вот

Вот так выглядит прибор после нескольких лет использования в одном помещении с печью.

Терморегулятор муфельной печи

Добавлено: 14.11.2017{, 12:29}
holodaleksey
если мы программно переназначаем входа как цифровые - какие и причем "не 0 Ом"?

Терморегулятор муфельной печи

Добавлено: 14.11.2017{, 13:24}
garikb
holodaleksey писал(а):если мы программно переназначаем входа как цифровые - какие и причем "не 0 Ом"?
Посмотрите внимательно:

Дончанин
А можно под кнопки задействовать аналоговые входы/выходы. А то все на цифровых, а аналоговые тогда зачем?

следом:

Dev1

LCD-KEYPAD-Shield

с аналоговыми кнопками

вот отсюда и мой пост

Терморегулятор муфельной печи

Добавлено: 14.11.2017{, 15:38}
holodaleksey
Тогда приношу извинения, при таком прочтении - я не прав.

Терморегулятор муфельной печи

Добавлено: 14.11.2017{, 18:26}
Дончанин
Люди ПОМОГИТЕ. Никак не могу понять логики инверсий, почему не получается. Хочу сделать все тоже, но на генераторе и на счетчике, это будет удобно при подключении дисплея. (Вот так надо)
1. Канал должен выключаться после заданного времени.
2. Канал должен включаться после заденного времени.
Много посмотрел видео в т.ч. и ув. Грачика, но не могу вдуплиться.
Дайте, пожалуйста готовый пример. дальше разберусь сам.
Очень прошу!!!

Делаю в 2.5.4

Терморегулятор муфельной печи

Добавлено: 14.11.2017{, 20:26}
pan
а что там понимать, инверсия она и в африке инверсия. меняет 0 на 1 и наоборот....
Дончанин писал(а):1. Канал должен выключаться после заданного времени.2. Канал должен включаться после заденного времени.
а для чего вся эта куча блоков. по сути нужно два таймера с задержкой. на вкл и на откл

Терморегулятор муфельной печи

Добавлено: 14.11.2017{, 21:30}
holodaleksey
pan писал(а):по сути нужно два таймера с задержкой. на вкл и на откл
прошу прощения, до компа еще не добрался, прошу напомнить: А с блоков тон/тоф можно вывести время, которое осталось до конца сработки?

Терморегулятор муфельной печи

Добавлено: 14.11.2017{, 21:49}
Дончанин
Можно. Именно такая схема сейчас. Она рабочая. Но надо так. Чтобы снимать текущие показания и передавать на дисплей. Как снимать текущие данные с таймера я не знаю.

Терморегулятор муфельной печи

Добавлено: 14.11.2017{, 22:08}
pan
holodaleksey писал(а):А с блоков тон/тоф можно вывести время
нет

Добавлено (14.11.2017, 22:08)
---------------------------------------------
Дончанин писал(а):Чтобы снимать текущие показания
это не было сказано тут
Дончанин писал(а):1. Канал должен выключаться после заданного времени.2. Канал должен включаться после заденного времени.

Терморегулятор муфельной печи

Добавлено: 14.11.2017{, 22:20}
Дончанин
Пардон. Все верно написано выше. С таймеров время снимать наверное нельзя. А с генератора можно.

Терморегулятор муфельной печи

Добавлено: 14.11.2017{, 22:26}
pan
Канал должен выключаться после заданного времени.2. Канал должен включаться после заденного времени.

это про два канала или про один.

 у вас три входа и три выхода. можете подробнее описать алгоритм. я что то ни фига не пойму

Терморегулятор муфельной печи

Добавлено: 14.11.2017{, 22:46}
Dev1
pan писал(а):это про два канала или про один
8 страниц уже...

Терморегулятор муфельной печи

Добавлено: 14.11.2017{, 22:58}
pan
Dev1 писал(а):8 страниц уже..
это только начало ))
бывало и хуже

Терморегулятор муфельной печи

Добавлено: 15.11.2017{, 00:13}
holodaleksey
а вот не загнобили бы чьи то желания денег на шару зарботать - и не было бы этой писанины)) или была бы) только с другим героем))

Добавлено (15.11.2017, 00:13)
---------------------------------------------
Дончанин, посмотрел ваши скетчи. наверное стоит начать все сначала. с чистого листа. забыв как вы это рисовали в первый раз.

Терморегулятор муфельной печи

Добавлено: 15.11.2017{, 00:45}
holodaleksey
Дончанин писал(а):от, вроде бы первая ласточка
ну вот моя первая ворона. делал по-быстрому, можно оптимизировать. проверяйте.

добавлено:
Дончанин, сейчас понял что написал неправильно: у меня время до переключения задается от момента нажатия кнопки старт, то есть уставки надо давать Т1+Т2+Т3+Т4, а не Т1/Т2/Т3/Т4.
и в уставках время в секундах.

попозже поправлю.

Терморегулятор муфельной печи

Добавлено: 15.11.2017{, 16:28}
Дончанин
Все ребят. Домучил. Все отлично работает, как надо. Осталось кнопки меню присвоить. Но уже игрался-проверял. Теперь украшательства, дошлифую и буду собирать.

Всем огромное спасибо за помощь!!!!!