Бегущий огонек

Добавлено: 22.03.2016{, 15:37}
Rus75
Собрал "бегущий огонек" на генераторах,но на выходах вместо 5в. всего 1.5в.С чем это может быть связано?

Бегущий огонек

Добавлено: 22.03.2016{, 16:02}
Evgesha
может так будет работать, не проверял правда

Бегущий огонек

Добавлено: 22.03.2016{, 17:16}
Airis
У Вас на одинаковых выходах подключены разные генераторы, и получается так что когда на 2. генераторе высокий уровень, на 6. генераторе низкий уровень (не Z состояние, а именно низкий уровень) в это есть короткое замыкание. В лучшем случаи это недолжно работать, а в худшем так можно спалить контроллер (наверно в контроллер есть защита от короткого замыкание).

Бегущий огонек

Добавлено: 22.03.2016{, 17:17}
Rus75
Похоже совсем не работает(

Бегущий огонек

Добавлено: 22.03.2016{, 17:45}
Rus75
Airis, в такой схеме так же

Бегущий огонек

Добавлено: 22.03.2016{, 19:10}
Airis
Так можно, но для такой простой задачи нерационально использовать 5 генераторов и 3 таймера (будет занимать много место в памяти). Есть много способов это сделать проще. Один из способов предложил Evgesha.

Бегущий огонек

Добавлено: 23.03.2016{, 06:03}
DerAlex
6954204.gif
Нужно одноименные выходы объеденить с помощью элементов OR