support писал(а):функция 5 - запись в Coilфункция 1 - чтение дискретного входа
Функции чтения Coil или записи в дискретный вход не существует
01 READ COIL STATUS Получение текущего состояния (ON/OFF) группы логических ячеек.
02 READ INPUT STATUS Получение текущего состояния (ON/OFF) группы дискретных входов.
03 READ HOLDING REGISTERS Получение текущего значения одного или нескольких регистров хранения.
04 READ INPUT REGISTERS Получение текущего значения одного или нескольких входных регистров.
05 FORCE SINGLE COIL Изменение логической ячейки в состояние ON или OFF.
06 FORCE SINGLE REGISTER Запись нового значения в регистр хранения
не путайте народ.
Добавлено (06.02.2017, 21:19)
---------------------------------------------
support писал(а):Почему? Состояние лампочки хранится в регистре на ардуинке
нет
Последний раз редактировалось