Страница 2 из 2

управление с кнопок

Добавлено: 12.03.2016{, 20:54}
vlad
я делал с расчетом того что подтягивающий программный и кнопка замыкает на землю(-5в). А у вас скорее всего внешний и подтягивает на землю а замыкаете на +5в, тогда да инверсию нужно будет убрать

Добавлено (12.03.2016, 20:54)
---------------------------------------------
Evgesha писал(а):да это в 1 очередь пробовал, проскакивает импульс при подачи питания на плату
помоему это уже гдето обсуждалось правда касалось релейного шилда. насколько помню программного решения вроде не нашли

управление с кнопок

Добавлено: 12.03.2016{, 20:58}
Evgesha
vlad писал(а):Цитата Evgesha ()да это в 1 очередь пробовал, проскакивает импульс при подачи питания на плату
помоему это уже гдето обсуждалось правда касалось релейного шилда. насколько помню программного решения вроде не нашли
да это есть в форуме там резистор подтягивали, но это поповоду релейного модуля, а мне нужен програмный ftrig

управление с кнопок

Добавлено: 12.03.2016{, 21:12}
Олег
Попробуйте так

управление с кнопок

Добавлено: 12.03.2016{, 21:46}
Airis

управление с кнопок

Добавлено: 12.03.2016{, 21:57}
Evgesha
Олег писал(а):Попробуйте такПрикрепления: 2441740.png(2Kb)
нет не получается, также импульс пробегает

Добавлено (12.03.2016, 21:57)
---------------------------------------------
Airis писал(а):Прикрепления: 1621514.png(3Kb)
блин тоже не идет

управление с кнопок

Добавлено: 12.03.2016{, 22:08}
Airis
->Evgesha
Попробуете мой вариант (смотреть пост выше). Вроде как импульса при включении не должно быть

Добавлено (12.03.2016, 22:08)
---------------------------------------------
На чем Вы проверяете? Если для проверки используется LED выход D13, то он при включении в любом случаи будет моргать.

управление с кнопок

Добавлено: 12.03.2016{, 22:13}
Evgesha
схема от Олега работает!!! забыл инвертировку добавить в rtrig.
Airis, по вашей срабатывает при подаче сигнала и при убирании сигнала.
спасибо за помощь, ответы продублирую в ветку с этим вопросом

управление с кнопок

Добавлено: 12.03.2016{, 22:22}
Airis
Вот схема для проверки. Да, LED на выходе D13 будет моргать при включении, но это не означает что на элементе XOR был высокий уровень. Если бы он там был, то LED бы загорелся сразу и горел постоянно, но это не так. LED загорается только после того как одновибратор отчитает 30 секунд и выдаст на его выходе ноль.

Добавлено (12.03.2016, 22:22)
---------------------------------------------
Evgesha писал(а):вашей срабатывает при подаче сигнала и при убирании сигнала.
Вы наверно в схеме поставили блок "задержка на включение", а там должно быть "задержка на отключение".

управление с кнопок

Добавлено: 12.03.2016{, 22:32}
Evgesha
Airis писал(а):Вы наверно в схеме поставили блок "задержка на включение", а там должно быть "задержка на отключение".
да действительно ton стоит

управление с кнопок

Добавлено: 12.03.2016{, 23:18}
Rus75
vlad, Большое спасибо,все заработало по вашей схеме.Убрал резисторы с макетной платы.

управление с кнопок

Добавлено: 13.03.2016{, 00:07}
Noname
Проскакивающий сигнал при включении уже не раз обсуждали.. Ардуино при включении выставляет на секунду на всех пинах "0", все бы ничего, да вот большинство релейный модулей от китайцев это "low level trigger", то есть при лог нуле реле замыкается. Решали аппаратно добавлением модуля таймера задержки включения в разрыв силовой части схемы или покупкой релейных модулей высокого уровня. Последние кстати, довольно тяжко найти, заказывал недавно одиночные по 80р, дешевле нет.

управление с кнопок

Добавлено: 14.03.2016{, 10:35}
vlad
Rus75 писал(а):vlad, Большое спасибо,все заработало по вашей схеме.Убрал резисторы с макетной платы.
Олег, также спасибо за оперативное выявление ошибок.

управление с кнопок

Добавлено: 14.03.2016{, 11:45}
Rus75
Извиняюсь,Олегу и Airis тоже большое спасибо!)

управление с кнопок

Добавлено: 31.07.2018{, 20:36}
Driver031
Добрый день. Не пинайте слишком сильно я в программировании полный ноль. Вот взял за основу данную схему:
Airis писал(а):
12.03.2016{, 20:36}
и сваял вот такое:
СпойлерПоказать
1.png
Есть вопрос. Как сделать так чтобы при повторном нажатии кнопки сигнал не пропадал а переключение осуществлялось только нажатием любой другой ?

управление с кнопок

Добавлено: 03.08.2018{, 08:52}
Driver031
Гуру! Неужели никто не может помочь начинающему советом ?

управление с кнопок

Добавлено: 03.08.2018{, 11:23}
SKRAFI
ну как то так :smile38: ток в блоке OR надо просто вход добавить было,а не лепить их по три шт :smile469: :D
СпойлерПоказать
КНОПКИ.png

управление с кнопок

Добавлено: 03.08.2018{, 16:38}
aidar_i
удалил

управление с кнопок

Добавлено: 07.08.2018{, 20:55}
Driver031