то есть я во втором слейве должен прописывать холдинг регистры, что и в первом???
Но тогда первый мк должен быть для второго мастером, а для панели слэйвом - если есть необходимость связи данных, например датчик в одном мк, исполнительные в другом. Иначе - "глупышка" не умеет связывать регистры. Выше об этой ситуации подробно расписал KSP, будет тоже-самое.pony sonata писал(а): ↑20.07.2018{, 09:26}имхо "глупые" панели типа сп270 и ип320 лучше сразу мастером назначать. это будет им +100500 к скорости работы и оператор не будет видеть затыка на них
У Вас как раз случай когда мастер не только собирает инфу со слейвов, но еще и принимает какие-то решения поэтому если освоили FLProg то проще делать мастером контроллер. А заторможенность срабатывания как правило происходит из-за того, что назначаете мастеру опрашивать несуществующие адреса в слейвах с этим разберитесь сразу , если в мастере прописан несуществующая переменная в слейве, он тормозит примерно на секунду пытаясь туда что-то записать или считать. Для этого при настройке мастера есть " последняя ошибка" выведите ее куда нибудь если будет 0 то все нормально.pony sonata писал(а): ↑20.07.2018{, 10:49}видать мы как-то по-разному с вами о панелях этих мыслим. для меня это внешний терминал, который может собирать инфу со множества контроллеров в сети. если вам надо как-то связывать регистры/обрабатывать значения - оставьте это самим контроллерам ну или юзайте шлюз для этого