Страница 1 из 2
ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu
Добавлено: 26.10.2017{, 20:44}
Phazz
Я только начал изучать modbus, как читать с трм я разобрался. А вот как записать в него не понимаю.
Добавлено (26.10.2017, 20:44)
---------------------------------------------
Забыл уточнить, пытаюсь я это сделать через SCADA
ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu
Добавлено: 26.10.2017{, 21:23}
Dev1
На ОРС сервере у тега должен быть тип доступа ReadWrite у холдинг-регистра...
ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu
Добавлено: 26.10.2017{, 21:36}
Phazz
А как я свяжу opc c Scada flprog?
ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu
Добавлено: 26.10.2017{, 22:11}
Dev1
Phazz писал(а):А как я свяжу opc c Scada flprog?
Чет я даже не подумал что вы трм будете с этой скадой скрещивать. Пардоньте. Я другими скадами пользуюсь, мастер-скада, симпл-скада и др...
ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu
Добавлено: 27.10.2017{, 06:03}
Phazz
А для чего тогда нужен модбас в этой скаде? Для общения с ардуиной хватит и внутреннего протокола.
ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu
Добавлено: 27.10.2017{, 17:55}
Dev1
Ну, тут хозяин барин, выбор скады только ваш... В трмке есть и модбас и овен протокол.
ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu
Добавлено: 27.10.2017{, 18:27}
Phazz
Тут не дело в выборе скады. А в изучении модбаса, а так как изучать на конкретном примере куда интересней - взял, что было под рукой и это оказался ТРМ. И теперь не пойму как же записать уставку.
ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu
Добавлено: 27.10.2017{, 20:12}
nalnik
Делал когда то на панелях оператора --- уставки в ТРМ
По моему адреса в ТРМ были:
уставка температуры1 -- 40005
уставка температуры2 -- 40006
http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm202_033.pdf
ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu
Добавлено: 27.10.2017{, 21:23}
Phazz
Я пытаюсь отправить со скады флпрог без ардуино.
40005 это я так понимаю 5 регистр в Holding?
Добавлено (27.10.2017, 21:23)
---------------------------------------------
А вот с float кажется Вы действительно правы, я поставил не верный формат. Проверю в понедельник на работе. Спасибо.
ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu
Добавлено: 27.10.2017{, 21:30}
nalnik
Подождите - по моему я напутал. float были в ТРМ212.
ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu
Добавлено: 27.10.2017{, 21:31}
Sancho
Запись должна производится функцией 0х10(16). запись значений в несколько регистров НО ОДНОГО ЕДИНСТВЕННОГО РЕГИСТРА.
Не функцией 0х06(6) записью значения в один регистр!!!!!
Это Овен....
ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu
Добавлено: 27.10.2017{, 21:41}
Phazz
Sancho, А как это делать?
ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu
Добавлено: 28.10.2017{, 09:02}
Sancho
Phazz писал(а):Sancho, А как это делать?
Завтра попробую, как работает flprog скада по МБ, отпишусь.
Также необходимо смотреть, что прописано в 0x 0202 и 0x 020D. Например, там
2 и надо слать вместо 30,3 С 3030 т.е. 30,3 х 10 в степени
2.
Почитайте, что Вам прислал Александр (
nalnik), там всё описано.
P.S. Прислал - имел ввиду вложение в посте 8.
P.P.S. Раз разобрались со считыванием 0x0001 -0x0004 - что писать поймёте.
Добавлено (28.10.2017, 09:02)
---------------------------------------------
Очень не хотелось расстраивать - увы, действительность такова:
FLProg скада при записи регистра использует функцию х06, так-что ТРМ только на чтение...
Dev1 писал(а):мастер-скада, симпл-скада и др...
- это решение Ваших задач по записи, тем более существуют бесплатные версии, небольшие по кол-ву тэгов.
При использовании овеновского орс-сервера ещё проще будет, там уже есть шаблоны их приборов.
ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu
Добавлено: 28.10.2017{, 09:41}
Phazz
Спасибо за информацию.
ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu
Добавлено: 02.12.2017{, 10:32}
Sancho
Вопрос решён в версии 3.0
Как писал Автор,
В предыдущей новости я так же забыл сказать о новой
возможности Скады (начиная с версии 3.0). Теперь для совместимости с
оборудованием «Овен» можно выбрать какой функцией (6 или16) модбас мастер будет записывать значение одиночного регистра хранения в слейв.
ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu
Добавлено: 20.09.2018{, 21:59}
grin-mpx
Кто-то может показать как изменить уставку терморегулятора Овен ТРМ-201 по modbus rtu из ардуины. C чтением разобрался, а вот записать не могу. Вот адреса регистров
https://www.owen.ru/uploads/20/ki_prm_trm201_032.pdf
ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu
Добавлено: 20.09.2018{, 22:13}
nalnik
Поставьте - Формат передачи Float -- CD AB
ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu
Добавлено: 20.09.2018{, 22:26}
grin-mpx
nalnik писал(а): ↑20.09.2018{, 22:13}
Поставьте - Формат передачи Float -- CD AB
Дело в том что я с модбасом пока не очень, не совсем понимаю как сделать то, что Вы порекомендовали. Если можно в выше выложенном мной файле показать как это делается.
Спасибо.
P.S. Flprog 3.0.3.
ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu
Добавлено: 20.09.2018{, 22:30}
nalnik
grin-mpx писал(а): ↑20.09.2018{, 22:26}
P.S. Flprog 3.0.3.
Ставьте Flprog 4.0 - и увидите.
Там есть возможность менять
Формат передачи Float -- CD AB
ТРМ 202 запись параметра через mobus rtu
Добавлено: 20.09.2018{, 22:33}
grin-mpx
Понял. Спасибо.