Здравствуйте формчане! Возможно как-то передать переменные типа Float и Ulong integer одним регистром, точнее чтобы они были по одному адресу. Примечание из даташита "Все реализованные типы данных сгруппированы. Это позволяет сортировать различение типов данных по номеру регистра. Обратите внимание, что 32-битные регистры считаются одним номером регистра в отличие от некоторых реализаций Modbus, которые используют два номера регистра для представления одного 32-битного числа!"
Даже если они занимают 2 регистра, адрес то будет один...
Modbus RTU
Добавлено: 21.04.2019{, 17:16}
andertant
По факту да, регистра два а адрес должен быть один. Как это реализовать средствами FLprog?
Допустим создаём регистр для переменной FLoat адрес его 3001, соответственно автоматически берется следующий регистр с адресом 3002. Но необходимо чтобы по адресу 3002 уже была другая переменная FLoat. Как быть?
Допустим создаём регистр для переменной FLoat адрес его 3001, соответственно автоматически берется следующий регистр с адресом 3002. Но необходимо чтобы по адресу 3002 уже была другая переменная FLoat. Как быть?
А в каком случае для Вас принципиально - адрес 3002 или 3003?
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Думаю, что пропуск регистра при использовании Float и иже с ними, совсем небольшая "плата" за саму возможность использования в ардуино MODBUS.
Может выдергиваю из контекста, но тут адрес вполне подходящий
СпойлерПоказать
З. Ы. А вообще это к знатокам нуно обращаться)
Modbus RTU
Добавлено: 22.04.2019{, 11:06}
Sancho
Чего нужно конкретно?
Вроде всё просто:
.3.4. Стандартный Modbus RTU
Реализация стандартного протокола Modbus RTU в основном такая же, как SICK Modbus RTU. Из-за того, что поддерживаются только 16-разрядные типы данных, существуют некоторые различия:
• Регистрационный номер, который должен быть назван, всегда REG_NR-1
• Действие Write для 32-разрядных регистров должно выполняться командой 0x10 " написать несколько регистров”
• Команда 0x06 " запись одного регистра” недоступна
Modbus RTU
Добавлено: 22.04.2019{, 15:19}
andertant
Но регистры читаются командой 0х03, я "слушал" эту сеть и видел запросы от мастер устройства. Sancho Вы мне поможете это реализовать? Пожалуйста, если Вы знаете как!
Но регистры читаются командой 0х03, я "слушал" эту сеть и видел запросы от мастер устройства. Sancho Вы мне поможете это реализовать? Пожалуйста, если Вы знаете как!
andertant почему-то молчит, как довольный партизан
В реальности, в данной реализации протокола, регистры с адреса 5000 - четырёх-байтные, соответственно, когда мастер запрашивает 4 регистра, отправлять нужно не восемь байт, а шестнадцать.
Вопрос решён одной строкой в коде
Добрый день всем. Не могу никак подключить wemos mini по сети rs485 modbus, через воздух получается. Ту же программу написанную в flprog заливаю в arduino nano сразу подключается.
В чем может быть проблема?
Modbus RTU
Добавлено: 13.04.2024{, 23:08}
tronik1
Помогите пожалуйста решить следующую проблему. Siemens s7-1200 master rtu, ESP 32 slave. Использую китайский шилд там где есть пины pe-de. Не могу с сименса ничего записать в еспеху. Какие только танцы с бубном не делал- не пишет. Исользую только интежер 50 регистров подряд. С сименса идет массив этих 50 двухбайтных регистров типа инт. В есп соответственно создал 50 подряд регистров. Даже один регистр пробовал писать, все равно есп не принимает.
Modbus FLProg пока оперирует (вроде бы) посылками не более 60 байт, соответственно не стоит отсылать более 24 integer.
В предыдущем проекте где есп32 мастер а мега2560 слейв общаются напрямую без шилда через савои юарты, там передаю 66 регистров интежер. Всё работает но есть одно но, периодически пишет ноли в регистры непонятно почему. А вот с сименсом не хочет работать в ообще. Даже пробовал два регистра, всё равно не пишет.
А вот с сименсом не хочет работать в ообще. Даже пробовал два регистра, всё равно не пишет.
Предложу в начале с Сименсом поработать через компьютер(утилиты Modbus_Poll, Modbus_Slave или др.) и установить точно параметры обмена(скорость, кол-во стоповых бит и пр.).
В принципе это можно (и лучше) посмотреть логическим анализатором, коли Сименс выступает в роли мастера.