Sergey2014 писал(а):Sancho всё абсолютно так! Скада сама по себе считывает данные с OPC сервера на который ей указываешь. В моём случае связка MasterOPC Universal Modbus Server + MasterSCADA работает исключительно хорошо со всеми приборами которые работают по Modbas!
Если есть доступ к ОРС то может быть проще поменять в нём в нужных тэгах тип регистра с Input Register на Holding Reg с установкой ReadOnly? И без заморочек использовать наш FLPRog с этими самыми холдинг рестрами, поддерживающими float?
Добавлено (16.06.2017, 15:05)
---------------------------------------------
Sergey2014 писал(а):ОРС сервер. Да ещё кстати странно что адреса в ОРС начинаются с 0, если считываю как в описании выдаёт ошибку!
Такое бывает, и на это, как правило, производители ОРС серверов обращают внимание, у одних приборов начало в описании регистров с 0, у других с 1. Я привык считать с 0. А в твоём случае как раз с 1. засады бывают, когда адрес, например 4176, а ты не можешь считать, землю роешь. Сдвигаешь на 1 - и всё ОК.
Разобрался - уже хорошо.
Добавлено (16.06.2017, 15:07)
---------------------------------------------
Только почему у тебя(на картинке) типы данных в устройстве и сервере разные?