Страница 1 из 1

Modbus и 8int_to_UART

Добавлено: 25.03.2017{, 00:30}
igrik1972
Дайте мне ответ по поводу того есть возможность упаковать все данные и передать одним залпом с Slave на Master, 
или этого не стоит сделать ........

Но если есть возможность то дайте пример .......

Modbus и 8int_to_UART

Добавлено: 25.03.2017{, 07:20}
nalnik
Ответ:
Slave - ваще ни че не может отправлять.

Modbus и 8int_to_UART

Добавлено: 25.03.2017{, 09:17}
Sancho
nalnik писал(а):Ответ:Slave - ваще ни че не может отправлять.
сам, без запроса.
А вот максимальное количество регистров (х2 байт), считываемое со слэйва в FLProg (т.е. сколько ардуино сможет отправить мастеру), нужно спросить у автора, но думаю, что как минимум 20-30.

Modbus и 8int_to_UART

Добавлено: 26.03.2017{, 15:28}
igrik1972
то есть упаковать и отправить одним пакетом невозможно по Модбасту

Modbus и 8int_to_UART

Добавлено: 26.03.2017{, 15:35}
Boroda
igrik1972 писал(а):то есть упаковать и отправить одним пакетом невозможно по Модбасту
 Это смотря какие команды ModBus используются

01  READ COIL STATUS  Получение текущего состояния (ON/OFF)
группы логических ячеек.
02  READ INPUT STATUS  Получение текущего состояния (ON/OFF)
группы дискретных входов.
03  READ HOLDING REGISTERS  Получение текущего значения одного или
нескольких регистров хранения.
04  READ INPUT REGISTERS  Получение текущего значения одного или
нескольких входных регистров.
05  FORCE SINGLE COIL  Изменение логической ячейки в состояние
ON или OFF.
06  FORCE SINGLE REGISTER  Запись нового значения в регистр
хранения.
15  FORCE MULTIPLE COILS  Изменить состояние (ON/OFF) нескольких
последовательных логических ячеек.
16  FORCE MULTIPLE REGISTERS  Установить новые значения нескольких
последовательных регистров.

А зачем что-то упаковывать и мудрить? Текущая реализация Modbus вполне себе рабочая. Только тяжелые блоки не ставьте на плату и delay() не используйте. А то будет отрабатывать таймаут ответа, который обычно составляет одну секунду.

Modbus и 8int_to_UART

Добавлено: 26.09.2017{, 22:06}
igrik1972
понял спасибо.....

Добавлено (26.09.2017, 22:06)
---------------------------------------------
04 READ INPUT REGISTERS - можно ли отправлять все таки пакеты 8int_to_UART, так как столкнулься с такой проблемою что по пунктам :
01 - 4 функции
02 - 6 функции
03 - 16 функции
04 - 86 функции

когда нажимаю некую команду , то можно пойти покурить и потом на екран по модбасу аж появляеться....

я так понял что через чур много, но мне надо , так как на ДУЕ стоит нехтион и он все відает на екран.....

скорость модбаса 38400, синхронизация 10 с., меньше вообще не выдает, больше то надо больше ждать.......

как ускорить процесс.......... может упаковать , но как правильно .........

Modbus и 8int_to_UART

Добавлено: 26.09.2017{, 22:26}
starshoy81
igrik1972, а Вам точно нужны все данные сразу? Может только обновленные данные передавать?
Или на некстоне разбить по страницам получаемые данные, а еще можно передавать последовательным перебором все переменные.

Modbus и 8int_to_UART

Добавлено: 26.09.2017{, 23:59}
igrik1972
у меня разбито на нехтион , что когда открываеш страницу, то тогда обрабатывается, я так понял что надо как то разбить
получение данных по модбасу.......... кстати это идея только обновленные данные передавать ......попробую .....