Блок реле управляемый по modbas

#1

Сообщение evgeniy_b » 27.03.2017{, 12:26}

День добрый господа. Повторяю урок автора (пример) с управлением двумя реле с отличием что общаюсь с ардуинкой через изернет.
В остальном повторил все из примера. Так вот не могу разобраться с HoldingRegisters не читаются ОРС-сервером. помогите. а так реле с компа могу управлять и кнопочки отрабатывают.

Добавлено (27.03.2017, 12:26)
---------------------------------------------
Ну что-ж, спасибо за молчание, а может и не знание данной особенности. 
Может кому-то пригодиться.
Не знаю как насчет RS-485 но в Internet есть проблема. 
Если указать Holding Register  как автор с адресами 5,33,34 то  читаться не будет, надо указывать 0,1,2 и.т.д.
Вложения
8659507.rar
(25.75 КБ) 111 скачиваний
Последний раз редактировалось evgeniy_b 21.03.2017{, 12:20}, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
kiyota
Рядовой
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 18.02.2016{, 20:07}
Репутация: 2
Откуда: РОСТОВСКАЯ ОБЛ
Имя: Олег

Блок реле управляемый по modbas

#2

Сообщение kiyota » 28.03.2017{, 17:02}

А что у вас за ОРС сервер ? может там собака зарыта?
kiyota

evgeniy_b
Рядовой
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02.02.2017{, 12:17}
Репутация: 0

Блок реле управляемый по modbas

#3

Сообщение evgeniy_b » 29.03.2017{, 10:32}

OPC-server  называется apOpc

На другом ОРС не проверял. С типом данных тоже проблема, а именно
с контроллера ардуино уно идет Integer на ОРС тоже ставлю Integer и все перестает читаться. Ставлю на ОРС ShortInt и все отлично читается. Чудеса ........  

Если кому интересно приложил проект.
Вложения
2014811.flp
(325.62 КБ) 65 скачиваний

Аватара пользователя
Олег
Полковник
Сообщения: 1532
Зарегистрирован: 13.10.2015{, 16:47}
Репутация: 63
Контактная информация:

Блок реле управляемый по modbas

#4

Сообщение Олег » 29.03.2017{, 11:34}

Может вам интересно будет почитать.
Последний раз редактировалось Олег 29.03.2017{, 11:35}, всего редактировалось 1 раз.

evgeniy_b
Рядовой
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02.02.2017{, 12:17}
Репутация: 0

Блок реле управляемый по modbas

#5

Сообщение evgeniy_b » 29.03.2017{, 14:54}

То есть вы хотите сказать, что: ОРС сервер банально не воспринимает Integer, но воспринимает короткую его часть? 

Оговорюсь еще рас, я не проверял данное мной утверждение на другом ОРС сервере. 

Или вы пытались донести другую мысль?