Страница 2 из 2

прошу помощи: modbus+кнопки

Добавлено: 30.10.2016{, 23:37}
slavas
А кнопку 453 Вы зачем так включили?

прошу помощи: modbus+кнопки

Добавлено: 30.10.2016{, 23:48}
yopopol
ну при нажатии,перезаписывается переменная в инверсивном состоянии

Добавлено (30.10.2016, 23:48)
---------------------------------------------
а без RTing светодиод мерцает ,который подключен к выходу на тестовой плате

прошу помощи: modbus+кнопки

Добавлено: 31.10.2016{, 00:08}
slavas
Сейчас у Вас кнопка нажата всегда, инвертируйте её как на моих примерах.

прошу помощи: modbus+кнопки

Добавлено: 31.10.2016{, 00:16}
yopopol
Спасибо. не весело было бы,когда при рестарте,все светильники разом загоряться

прошу помощи: modbus+кнопки

Добавлено: 31.10.2016{, 00:42}
holodaleksey
Как у нас на работе говорится: Когда кривое ТЗ - результат ХЗ... ))

прошу помощи: modbus+кнопки

Добавлено: 31.10.2016{, 12:02}
Sancho
Мысль автора немного понял. Сразу необходимо было озвучить, что сервером выступает OpenHab.
Уже где-то я выкладывал, но повторюсь.
Блок тригера из программы не полностью подходит под указанную задачу, поэтому он был слегка переделан под внешнюю установку 0/1.

прошу помощи: modbus+кнопки

Добавлено: 31.10.2016{, 15:22}
ДедОк

прошу помощи: modbus+кнопки

Добавлено: 31.10.2016{, 16:31}
Makenz[c

прошу помощи: modbus+кнопки

Добавлено: 31.10.2016{, 19:30}
Vitez
Sancho, Поясните пожалуйста логику работы блока. В свое время не допилил алгоритм снятия/постановки  на охрану GSM сигналки.
Алгоритм:
In 1: высокий потенциал охрана, низкий потенциал снято с охраны.
In 2: Постановка на охрану.
In 3: снятие с охраны
Out Контур охраны активен/нет

прошу помощи: modbus+кнопки

Добавлено: 01.11.2016{, 10:08}
Sancho
Vitez писал(а):Sancho, Поясните пожалуйста логику работы блока.
Примем для краткости.
ModBus Coil - Mc, 0
Кнопка - К,(Подключена к общему, но инвертируется в блоке)
Выход - В, 0
Первым обрабатывается вход set, потом кнопка.
При поступлении Мс=1, блок выставляет на В=1, 1 перезаписываем ещё в Мс.
При нажатии К тригер меняет состояние, В =0, перезаписываем Мс=0 и в следующем цикле:
Мс=0, В=0.
При ещё нажатии К тригер меняет состояние, В =1,перезаписываем Мс=1 и в следующем цикле:
Мс=1, В=1.
Для мастера МВ указанный Coil является и входом для считывания состояния выхода, и выходом для прямого управления.
Vitez писал(а):Алгоритм:In 1: высокий потенциал охрана, низкий потенциал снято с охраны.In 2: Постановка на охрану.In 3: снятие с охраныOut Контур охраны активен/нет
А как должен отработать блок, если 1=1 и приходит на 3 тоже 1? либо наоборот? где приоритеты?